    #16
    Also auf BMS Jalousienaktoren umstellen ?

    Kommentar


      #17
      Komisch, beim Schaltaktor geht der Aktor auf die Ausgangsstellung wenn der Fehler auftritt. Jetzt habe ich bei einem der zwei Kanäle beim Gira Homeserver einen Schalter angelegt und seit den funktioniert es auf dem Kanal. Der andere Kanal für den kein Schalter in der Visa ist, schaltet er um. Hat jemand eine Idee was das sein könnte.

      Kommentar


        #18
        Mir ist mal ein ABB "Universalkonzentrator" ausgefallen, bzw. ist durchgedreht - nach einem Gewitter. War allerdings eine einmalige Sache in ca. 10 Jahren - es half nur eine Neuprogrammierung per ETS. Keine Ahnung was da los war, fühlte sich fast wie eine EMP-Bombe an Dauerhaft defekt war das Teil nicht, nach der Wiederbelebung per ETS läuft der Bursche bis heute problemlos.