    #16
    Die Fahrzeit ist aber sicher nicht von den Aktoren abhängigg.

    Kommentar


      #17
      Könnte es sein dass die "Fahrzeitverlängerung" falsch angegeben ist? ev mit 100%
      Ich glaub fast der Status kommt erst nach dieser Zeit

      Kommentar


        #18
        52 Sekunden sind 2,2m hohe Fenster.
        Bei 2,7m fährt die Jalousie sogar 66 Sekunden. Die Turbojalousie würde bei mir noch nicht erfunden.
        Was mich nur wundert, ist, dass er beim Runterfahren den Status bereits nach 5 Sekunden gibt. Aber nach dem 52 sekündigen Hochfahren nochmals 52 Sekunden für den Status benötigt.
        Fahrzeitverlängerung steht bei 5%

        Kommentar


          #19
          <vermutlich gelöst>

          Die ETS 5.5.2 scheint ein paar Eigenheiten zu haben.
          Laut MDT Support wird sich das Problem hoffentlich mit dem nächsten Update lösen.

          Danke an alle Helfer.

          Kommentar


            #20
            Ich habe genau das selbe Problem aber nur bei einem Kanal eines MDT JAL 0810.01.
            Insgesamt sind fünf MDT JAL 0810.01 verbaut also 40 Jalousie Kanäle , alle die gleichen Einstellungen.
            Bei einem Positions Befehl z.B 100% vom QC reagiert der Kanal erst nach ca . 40 Sekunden.
            Wenn ich den Befehl per ETS schicke reagiert der Kanal sofort.

            Kommentar