Hallo,
wir haben aktuell folgendes Problem.
Es wurden 3 Jalousie Items angelegt:
In der Visu haben wir den Komplex Type dann im Widget "Jalousie" verwendet.
Das Rauf- und Runterlassen der Jalousie über den Schieberegler ist kein Problem. Funktioniert sauber.
Die Lamellenverstellung hingegen verursacht beim Motor ein fürchtliches getaktetes Gestotter.Dies passiert nur dann wenn man den Schieberegler anklickt und rauf- oder runterzieht. Klicke ich hingegen die gewünschte Lamellenposition direkt einmal kurz auf dem Regler an läuft der Vorgang sauber durch.
Noch eine Info dazu: Man sieht in der ETS beim Rauf- oder Runterziehen des Schiebereglers dass permanent neue Winkelpositionen gesendet werden.
Ich denke das ist nicht korrekt. Die Position sollte erst dann gesendet werden wenn ich den Schieberegler wieder loslasse.
Gibt es hierzu eine Lösung ?
Danke vorab.
wir haben aktuell folgendes Problem.
Es wurden 3 Jalousie Items angelegt:
Code:
Terasse_Sued Typ: Komplex Abhängigkeiten: Position | Winkel Position Typ:Nummer DPT: 5-8 Bit Ganzzahl (0-255) Initialisieren: 7/1/0 Senden: 5/1/0 Winkel Typ:Nummer DPT: 5-8 Bit Ganzzahl (0-255) Initialisieren: 8/1/0 Senden: 6/1/0
Das Rauf- und Runterlassen der Jalousie über den Schieberegler ist kein Problem. Funktioniert sauber.
Die Lamellenverstellung hingegen verursacht beim Motor ein fürchtliches getaktetes Gestotter.Dies passiert nur dann wenn man den Schieberegler anklickt und rauf- oder runterzieht. Klicke ich hingegen die gewünschte Lamellenposition direkt einmal kurz auf dem Regler an läuft der Vorgang sauber durch.
Noch eine Info dazu: Man sieht in der ETS beim Rauf- oder Runterziehen des Schiebereglers dass permanent neue Winkelpositionen gesendet werden.
Ich denke das ist nicht korrekt. Die Position sollte erst dann gesendet werden wenn ich den Schieberegler wieder loslasse.
Gibt es hierzu eine Lösung ?
Danke vorab.
Kommentar