    #16
    Ja, grundsätzlich. Denn auch der LV trennt galvanisch.
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #17
      Hallo Jakop,

      die Geräte auf den Liniensegmente müssen aber auch entsprechend physikalische Adressen erhalten.

      Ich habe im Lexikon mal ein Update gemacht:
      Topologie - KNX/EIB - Lexikon - KNX-User-Forum

      Gruß Tbi

      Kommentar


        #18
        Wobei das nicht zwingend ist. Sie müssen nur in jedem Segment unterschiedlich sein und alle vorn die gleiche Bereichs/Liniennummer haben. In dem Fall also alle: 1.1.xxx

        Also 1.1.1-1.1.10, 1.1.78, 1.1.123-1.1.160 und 1.1.205, in Segement 1, 1.1.11-1.1.19 in Segement 2 funktioniert (logischerweise) auch.

        Der LV muss auch nicht zwingend 1.1.64 sein!

        Insofern halte ich die Lexikonänderung für irreführend.
        Gruß Matthias
        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
        - PN nur für PERSÖNLICHES!

        Kommentar


          #19
          Hallo Matthias,

          du stimmst mir zumindest zu, dass die Reihenfolge stimmen muß. (Nachtrag: Hatte ich falsch verstanden, bitte weiter lesen) Ich hatte das nicht eingehalten und es ging nichts mehr. Seitdem ich es so umgestellt habe, ist alles wieder stabil.

          Das es hier mehr Freiheit gibt, ist natürlich interessant, ergeben sich daraus doch mehr Möglichkeiten von einem Segmet zu mehreren Segmenten zu migrieren ohne Adressen ändern zu müssen.

          Ich werde das noch einarbeiten.

          Gruß Tbi

          Kommentar


            #20
            sollte jetzt passen.

            Gruß Tbi

            Kommentar


              #21
              Nein, Matthias. Ich hatte Dich falsch verstanden.


              Also 1.1.1-1.1.10, 1.1.78, 1.1.123-1.1.160 und 1.1.205, in Segement 1, 1.1.11-1.1.19 in Segement 2 funktioniert (logischerweise) auch.
              Damit sagtst Du, es kommt auf die Reihenfolge NICHT an. Das mag für das Versenden der GAs vielleicht noch stimmen. Jedoch programmieren ging so definitive bei mir nicht mehr. Es sind GIRA LV. Vielleicht sind die anders ?

              Wer also sicher gehen will, sollte die Reihenfolge einhalten.

              Gruß Tbi

              Kommentar


                #22
                Zitat von tbi Beitrag anzeigen
                Wer also sicher gehen will, sollte die Reihenfolge einhalten.

                Gruß Tbi
                Sowas bezeichne ich bei mir im Unternehmen als Voodoo

                Es gibt nur zwei PA, die reserviert sind, und das ist der BK x.0.0 und der LK x.x.0. Im Zweifel empfehle ich die Absolvierung eines KNX-Kurses
                Gruß Matthias
                EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                - PN nur für PERSÖNLICHES!

                Kommentar


                  #23
                  Hallo Matthias,

                  ich werde es wohl oder übel noch mal nachstellen müssen. Alles Andere bringt ja nichts.

                  Denn Voodoo gibt es nicht, zumindest bei meinen Anlagen

                  Bis später

                  Gruß Tbi

                  Kommentar


                    #24
                    So, nun bin ich dazu gekommen. Was habe ich gemacht:

                    Eine Tasterschnittstelle und einen Rolladenaktor in verschiedenen Liniensegmente eingehängt und mit verschiedenen physikalischen Adressen programmiert und die Applikation programmiert.

                    Die physikalische Adresse war immer so vergeben, ohne die Reihenfolge der Adressen der Linienverstärker zu beachten.

                    Alle hat geklappt.

                    Dann habe ich die Reihenfolge der physikalischen Adresse der Linienverstärker verändert, das es nicht mehr der Reihenfolge entspricht.

                    Auch das ging ohne weiteres zu Adressieren und zu Programmieren. Auch mit der Tasterschnittstelle oder dem Rolladenaktor.

                    Damit ist eindeutig klar, das ich wirklich einem Voodoo aufgesessen war .

                    Der ist nun weg. Also es ist so wie Matthias gesagt hat, es gibt keine Anforderung an die Reihenfolge der physikalischen Adressen auf den Liniensegmenten.

                    Damit ist das Setzen der Linienverstäker dann nur noch durch die zuversorgenden Geräte durch die KNX-Spannungsversorgung des Liniensegment bestimmt. Schön, ist ja auch viel flexibler.

                    So, jetzt noch das Lexikon geradeziehen.

                    Gruß Tbi

                    Kommentar


                      #25
                      Also das Lexikon ist auch korrigiert:

                      Topologie - KNX/EIB - Lexikon - KNX-User-Forum

                      Müste so stimmen, oder ?

                      Gruß Tbi

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von tbi Beitrag anzeigen
                        Damit ist eindeutig klar, das ich wirklich einem Voodoo aufgesessen war

                        So, jetzt noch das Lexikon geradeziehen.

                        Gruß Tbi
                        Danke und
                        Gruß Matthias
                        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                        - PN nur für PERSÖNLICHES!

                        Kommentar


                          #27
                          Prost

                          War mal wieder 'ne Stunde Arbeit, aber da es nun im Lexikon steht, wird es nun nicht mehr in den Threads versinken.

                          Das Forum hat mir schließlich auch schon viele Stunde gespart, weil ich mitlernen durfte. Also denn :

                          Und, jetzt wird an der HV weitergebaut und der Saft abgedreht


                          Herzliche Grüsse aus Berlin.

                          Tbi

                          Kommentar