Hallo Leute,
ich betreue u.A. seit ca 2 Jahren eine KNX Bestandsanlage in einem Bürokomplex der 1996 erstellt/modernisiert wurde.
Bei einer gewünschten Änderung in einem Büro mußte ich feststellen, das dieser Bereich in der mir übergebenen Datenbank fehlt, der vor meiner Zeit modernisiert wurde.
Daraufhin wurde ich beauftragt, diesen Bereich zu rekonstruieren, damit die Datenbank wieder auf dem richtigen Stand ist.
Nachdem ich fertig war, wurde mir gesagt das der Nachbarbereiche links und rechts ebenfalls damals modernisiert wurde und wie sollte es sein auch nicht in der Datenbank vorhanden ist (1 von den 3 Bereichen ist in einem separaten Projekt vorhanden
)
Das Bedeutet für mich, ich muß den letzten fehlenden Bereich nun auch noch rekonstruieren.
Nach der letzten Rekonstruktion mit einer gewünschten Änderung kam paar Tage darauf ein Anruf, das da irgendwas nicht stimmt.
Darauf bin ich hin und habe den Fehler gesucht.
Jetzt habe ich folgendes Festgestellt.
Rekonstruiert wurde die die Linie 3.5. von mir.
Ich kann von der Linie 3.5. ohne Probleme auf die Linie 3.6. zugreifen aber nicht auf die Linie 3.7. beispielsweise.
Irgendwo liegt also eine Brücke, die da nicht hingehört, die beide Linie miteinander direkt verbindet. Es existieren für beide Linien Spannungsversorgungen und Linienkoppler in den Verteilungen.
Jetzt meine eigentliche Frage. Anscheinend Funktioniert die Anlage ja. Sollte man sich auf die Suche nach dem Kabel machen, oder kann es gar zu Problemen (in welcher Art wäre interessant) führen wenn man die Anlage so belässt.
MfG
Lars
ich betreue u.A. seit ca 2 Jahren eine KNX Bestandsanlage in einem Bürokomplex der 1996 erstellt/modernisiert wurde.
Bei einer gewünschten Änderung in einem Büro mußte ich feststellen, das dieser Bereich in der mir übergebenen Datenbank fehlt, der vor meiner Zeit modernisiert wurde.
Daraufhin wurde ich beauftragt, diesen Bereich zu rekonstruieren, damit die Datenbank wieder auf dem richtigen Stand ist.
Nachdem ich fertig war, wurde mir gesagt das der Nachbarbereiche links und rechts ebenfalls damals modernisiert wurde und wie sollte es sein auch nicht in der Datenbank vorhanden ist (1 von den 3 Bereichen ist in einem separaten Projekt vorhanden

Das Bedeutet für mich, ich muß den letzten fehlenden Bereich nun auch noch rekonstruieren.
Nach der letzten Rekonstruktion mit einer gewünschten Änderung kam paar Tage darauf ein Anruf, das da irgendwas nicht stimmt.
Darauf bin ich hin und habe den Fehler gesucht.
Jetzt habe ich folgendes Festgestellt.
Rekonstruiert wurde die die Linie 3.5. von mir.
Ich kann von der Linie 3.5. ohne Probleme auf die Linie 3.6. zugreifen aber nicht auf die Linie 3.7. beispielsweise.
Irgendwo liegt also eine Brücke, die da nicht hingehört, die beide Linie miteinander direkt verbindet. Es existieren für beide Linien Spannungsversorgungen und Linienkoppler in den Verteilungen.
Jetzt meine eigentliche Frage. Anscheinend Funktioniert die Anlage ja. Sollte man sich auf die Suche nach dem Kabel machen, oder kann es gar zu Problemen (in welcher Art wäre interessant) führen wenn man die Anlage so belässt.
MfG
Lars