Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ja klar, an den Vorteil bzw. räumlichen Zwang hatte ich jetzt gar nicht gedacht
Bei mir sind Heizungsraum (=Standort KWL) und Anschlussraum (=Standort WG) gleich nebenan, das geht noch direkt über seriell.
Endlich umgezogen. Fertig? Noch lange nicht... ;-)
Mir ist gerade aufgefallen, das doch nicht alles reibungslos funktioniert. Das Setzen der Lüfterstüfen gibt leider nur eine Fehlermeldung. Zurückgemeldete Lüftungsstufe bleibt unverändert. Jemand eine Idee?
PluginLog sagt folgendes (Stufe 1,2,3 nacheinander gesetzt)
Also ich bin nochmal den Code durchgegangen. Ich habe weiter vorne im Thread gelesen, dass du (Hauke) das Plugin mit einer ComfoAir 550 betreibst. Könnte sein, dass da etwas an den Parametern gefeilt werden müsste, weil sich die ComfoAir 550 vieleicht ein bischen anders verhält.
Setze mal die Variable Debuglevel auf 3 und sende noch einmal ein paar Werte. Dann stelle bitte das Pluginlog hier ein. Vieleicht können wir so dem Fehler auf den Grund gehen
2012-12-28 16:53:25.411,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 16:53:25.412,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 16:53:25.412,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 16:53:25.412,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 16:53:25.412,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 16:53:25.413,ComfoAir_kwl.pl,String vor Kuerzung Ende: 07f3
2012-12-28 16:53:25.413,ComfoAir_kwl.pl,String nach Kuerzung Ende:
2012-12-28 16:53:25.413,ComfoAir_kwl.pl,String ohne 07f3:
2012-12-28 16:53:25.413,ComfoAir_kwl.pl,Erste 4 Byte des Datenpakets:
2012-12-28 16:53:25.413,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme gelesen:
2012-12-28 16:53:25.414,ComfoAir_kwl.pl,Datenpaket ohne Checksumme:
2012-12-28 16:53:25.414,ComfoAir_kwl.pl,String für die Berechnung der Checksumme: AD
2012-12-28 16:53:25.414,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Umwandlung: 173
2012-12-28 16:53:25.414,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Kürzung: ad
2012-12-28 16:53:25.414,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme nach der Kürzung: ad
2012-12-28 16:53:25.415,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme fehlerhaft! Gelesen: Berechnet: ad
2012-12-28 16:53:25.423,ComfoAir_kwl.pl,ENDE Aufruf durch GA
Endlich umgezogen. Fertig? Noch lange nicht... ;-)
2012-12-28 17:40:19.509,ComfoAir_kwl.pl, reading conf file [/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/ComfoAir_kwl.conf].
2012-12-28 17:40:19.517,ComfoAir_kwl.pl,conf file [/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/ComfoAir_kwl.conf] returned result[2]
2012-12-28 17:40:19.524,ComfoAir_kwl.pl,Schnittstelle: /dev/usbserial-1-4.1 erfolgreich geöffnet
2012-12-28 17:40:19.525,ComfoAir_kwl.pl,Temperatur abrufen
2012-12-28 17:40:19.525,ComfoAir_kwl.pl,data: 00D100
2012-12-28 17:40:19.525,ComfoAir_kwl.pl,String für die Berechnung der Checksumme: 00D100AD
2012-12-28 17:40:19.525,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Umwandlung: 382
2012-12-28 17:40:19.526,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Kürzung: 17e
2012-12-28 17:40:19.526,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme nach der Kürzung: 7e
2012-12-28 17:40:19.526,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme aus der Subroutine: 7e
2012-12-28 17:40:19.527,ComfoAir_kwl.pl,transmit: 0x7 0xf0 0x0 0xd1 0x0 0x7e 0x7 0xf
2012-12-28 17:40:19.529,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.529,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.529,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.531,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.531,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.531,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.532,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.533,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.533,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.533,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.534,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.535,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.535,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.535,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.537,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.537,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.537,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.538,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.539,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 07
2012-12-28 17:40:19.539,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.541,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: f3
2012-12-28 17:40:19.541,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 07
2012-12-28 17:40:19.541,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.543,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: f000
2012-12-28 17:40:19.545,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: d2
2012-12-28 17:40:19.545,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 09
2012-12-28 17:40:19.545,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.547,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 54
2012-12-28 17:40:19.548,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 37
2012-12-28 17:40:19.549,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 444e
2012-12-28 17:40:19.549,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.551,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 39
2012-12-28 17:40:19.551,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 1f
2012-12-28 17:40:19.552,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.553,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 28
2012-12-28 17:40:19.553,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.555,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 28
2012-12-28 17:40:19.555,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 28
2012-12-28 17:40:19.556,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.557,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 75
2012-12-28 17:40:19.557,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 07
2012-12-28 17:40:19.559,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 0f
2012-12-28 17:40:19.559,ComfoAir_kwl.pl,ACK senden
2012-12-28 17:40:19.559,ComfoAir_kwl.pl,String ohne 07f3: 07f307f000d2095437444e391f28282875
2012-12-28 17:40:19.559,ComfoAir_kwl.pl,Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f3
2012-12-28 17:40:19.560,ComfoAir_kwl.pl,reciv gekuerzt: 07f000d2095437444e391f28282875
2012-12-28 17:40:19.561,ComfoAir_kwl.pl,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f0
2012-12-28 17:40:19.561,ComfoAir_kwl.pl,reciv gekuerzt: 00d2095437444e391f28282875
2012-12-28 17:40:19.561,ComfoAir_kwl.pl,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 00d2
2012-12-28 17:40:19.561,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme gelesen: 75
2012-12-28 17:40:19.561,ComfoAir_kwl.pl,Datenpaket ohne Checksumme: 00d2095437444e391f282828
2012-12-28 17:40:19.562,ComfoAir_kwl.pl,String für die Berechnung der Checksumme: 00d2095437444e391f282828AD
2012-12-28 17:40:19.563,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Umwandlung: 885
2012-12-28 17:40:19.564,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Kürzung: 375
2012-12-28 17:40:19.564,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme nach der Kürzung: 75
2012-12-28 17:40:19.565,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme OK
2012-12-28 17:40:19.605,ComfoAir_kwl.pl,AUL: 7.5°C, ZUL:14°C, ABL: 19°C, FOL: 8.5°C
2012-12-28 17:40:19.605,ComfoAir_kwl.pl,Ventilator Status abrufen
2012-12-28 17:40:19.605,ComfoAir_kwl.pl,data: 000B00
2012-12-28 17:40:19.605,ComfoAir_kwl.pl,String für die Berechnung der Checksumme: 000B00AD
2012-12-28 17:40:19.606,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Umwandlung: 184
2012-12-28 17:40:19.606,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Kürzung: b8
2012-12-28 17:40:19.606,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme nach der Kürzung: b8
2012-12-28 17:40:19.606,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme aus der Subroutine: b8
2012-12-28 17:40:19.607,ComfoAir_kwl.pl,transmit: 0x7 0xf0 0x0 0xb 0x0 0xb8 0x7 0xf
2012-12-28 17:40:19.609,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.609,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.612,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.613,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.613,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.613,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.615,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.618,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 07
2012-12-28 17:40:19.619,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: f3
2012-12-28 17:40:19.622,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 07f000
2012-12-28 17:40:19.623,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.627,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 0c062d2304
2012-12-28 17:40:19.628,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.629,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: c8
2012-12-28 17:40:19.631,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 06
2012-12-28 17:40:19.633,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 3c1d
2012-12-28 17:40:19.635,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 070f
2012-12-28 17:40:19.637,ComfoAir_kwl.pl,ACK senden
2012-12-28 17:40:19.637,ComfoAir_kwl.pl,String ohne 07f3: 07f307f0000c062d2304c8063c1d
2012-12-28 17:40:19.637,ComfoAir_kwl.pl,Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f3
2012-12-28 17:40:19.637,ComfoAir_kwl.pl,reciv gekuerzt: 07f0000c062d2304c8063c1d
2012-12-28 17:40:19.637,ComfoAir_kwl.pl,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f0
2012-12-28 17:40:19.640,ComfoAir_kwl.pl,reciv gekuerzt: 000c062d2304c8063c1d
2012-12-28 17:40:19.641,ComfoAir_kwl.pl,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 000c
2012-12-28 17:40:19.641,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme gelesen: 1d
2012-12-28 17:40:19.641,ComfoAir_kwl.pl,Datenpaket ohne Checksumme: 000c062d2304c8063c
2012-12-28 17:40:19.641,ComfoAir_kwl.pl,String für die Berechnung der Checksumme: 000c062d2304c8063cAD
2012-12-28 17:40:19.644,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Umwandlung: 541
2012-12-28 17:40:19.645,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Kürzung: 21d
2012-12-28 17:40:19.645,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme nach der Kürzung: 1d
2012-12-28 17:40:19.645,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme OK
2012-12-28 17:40:19.645,ComfoAir_kwl.pl,ZUL: 45% ABL: 35%
2012-12-28 17:40:19.676,ComfoAir_kwl.pl,Bypass Zustand abrufen
2012-12-28 17:40:19.676,ComfoAir_kwl.pl,data: 000D00
2012-12-28 17:40:19.676,ComfoAir_kwl.pl,String für die Berechnung der Checksumme: 000D00AD
2012-12-28 17:40:19.676,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Umwandlung: 186
2012-12-28 17:40:19.676,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Kürzung: ba
2012-12-28 17:40:19.677,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme nach der Kürzung: ba
2012-12-28 17:40:19.677,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme aus der Subroutine: ba
2012-12-28 17:40:19.677,ComfoAir_kwl.pl,transmit: 0x7 0xf0 0x0 0xd 0x0 0xba 0x7 0xf
2012-12-28 17:40:19.678,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.678,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.678,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.679,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.684,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.684,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.684,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.687,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.688,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.691,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 07f307f0
2012-12-28 17:40:19.693,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.696,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 000e04
2012-12-28 17:40:19.697,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 00ff
2012-12-28 17:40:19.697,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.703,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 0000
2012-12-28 17:40:19.704,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: be070f
2012-12-28 17:40:19.705,ComfoAir_kwl.pl,ACK senden
2012-12-28 17:40:19.705,ComfoAir_kwl.pl,String ohne 07f3: 07f307f0000e0400ff0000be
2012-12-28 17:40:19.705,ComfoAir_kwl.pl,Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f3
2012-12-28 17:40:19.705,ComfoAir_kwl.pl,reciv gekuerzt: 07f0000e0400ff0000be
2012-12-28 17:40:19.706,ComfoAir_kwl.pl,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f0
2012-12-28 17:40:19.707,ComfoAir_kwl.pl,reciv gekuerzt: 000e0400ff0000be
2012-12-28 17:40:19.707,ComfoAir_kwl.pl,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 000e
2012-12-28 17:40:19.707,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme gelesen: be
2012-12-28 17:40:19.707,ComfoAir_kwl.pl,Datenpaket ohne Checksumme: 000e0400ff0000
2012-12-28 17:40:19.707,ComfoAir_kwl.pl,String für die Berechnung der Checksumme: 000e0400ff0000AD
2012-12-28 17:40:19.710,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Umwandlung: 446
2012-12-28 17:40:19.711,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Kürzung: 1be
2012-12-28 17:40:19.714,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme nach der Kürzung: be
2012-12-28 17:40:19.715,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme OK
2012-12-28 17:40:19.715,ComfoAir_kwl.pl,Bypass: 0%
2012-12-28 17:40:19.723,ComfoAir_kwl.pl,Betriebsstunden abrufen
2012-12-28 17:40:19.723,ComfoAir_kwl.pl,data: 00DD00
2012-12-28 17:40:19.724,ComfoAir_kwl.pl,String für die Berechnung der Checksumme: 00DD00AD
2012-12-28 17:40:19.725,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Umwandlung: 394
2012-12-28 17:40:19.725,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Kürzung: 18a
2012-12-28 17:40:19.725,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme nach der Kürzung: 8a
2012-12-28 17:40:19.725,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme aus der Subroutine: 8a
2012-12-28 17:40:19.727,ComfoAir_kwl.pl,transmit: 0x7 0xf0 0x0 0xdd 0x0 0x8a 0x7 0xf
2012-12-28 17:40:19.730,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.731,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.733,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.733,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.733,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.737,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.738,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 07
2012-12-28 17:40:19.740,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: f3
2012-12-28 17:40:19.742,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 07f000
2012-12-28 17:40:19.742,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.745,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: de1400
2012-12-28 17:40:19.745,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.745,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.749,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 037b0009
2012-12-28 17:40:19.749,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.751,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 5e00
2012-12-28 17:40:19.751,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.756,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 06aa0000
2012-12-28 17:40:19.757,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 0000
2012-12-28 17:40:19.758,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.759,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 02
2012-12-28 17:40:19.763,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 300707c5
2012-12-28 17:40:19.763,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.763,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.767,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 0000093b
2012-12-28 17:40:19.767,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.770,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 070f
2012-12-28 17:40:19.771,ComfoAir_kwl.pl,ACK senden
2012-12-28 17:40:19.773,ComfoAir_kwl.pl,String ohne 07f3: 07f307f000de1400037b00095e0006aa0000000002300707c50000093b
2012-12-28 17:40:19.773,ComfoAir_kwl.pl,Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f3
2012-12-28 17:40:19.773,ComfoAir_kwl.pl,reciv gekuerzt: 07f000de1400037b00095e0006aa0000000002300707c50000093b
2012-12-28 17:40:19.775,ComfoAir_kwl.pl,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f0
2012-12-28 17:40:19.775,ComfoAir_kwl.pl,reciv gekuerzt: 00de1400037b00095e0006aa0000000002300707c50000093b
2012-12-28 17:40:19.777,ComfoAir_kwl.pl,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 00de
2012-12-28 17:40:19.777,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme gelesen: 3b
2012-12-28 17:40:19.779,ComfoAir_kwl.pl,Datenpaket ohne Checksumme: 00de1400037b00095e0006aa0000000002300707c5000009
2012-12-28 17:40:19.779,ComfoAir_kwl.pl,String für die Berechnung der Checksumme: 00de1400037b00095e0006aa0000000002300707c5000009AD
2012-12-28 17:40:19.787,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Umwandlung: 1083
2012-12-28 17:40:19.787,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Kürzung: 43b
2012-12-28 17:40:19.788,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme nach der Kürzung: 3b
2012-12-28 17:40:19.788,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme OK
2012-12-28 17:40:19.788,ComfoAir_kwl.pl,Betriebsstunden: 1799h
2012-12-28 17:40:19.796,ComfoAir_kwl.pl,Binäreingänge abrufen
2012-12-28 17:40:19.796,ComfoAir_kwl.pl,data: 000300
2012-12-28 17:40:19.797,ComfoAir_kwl.pl,String für die Berechnung der Checksumme: 000300AD
2012-12-28 17:40:19.797,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Umwandlung: 176
2012-12-28 17:40:19.797,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Kürzung: b0
2012-12-28 17:40:19.797,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme nach der Kürzung: b0
2012-12-28 17:40:19.797,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme aus der Subroutine: b0
2012-12-28 17:40:19.798,ComfoAir_kwl.pl,transmit: 0x7 0xf0 0x0 0x3 0x0 0xb0 0x7 0xf
2012-12-28 17:40:19.801,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.802,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.802,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.807,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.808,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.808,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.813,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.813,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 07f307f0
2012-12-28 17:40:19.819,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 0004020000
2012-12-28 17:40:19.820,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: b3
2012-12-28 17:40:19.821,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.824,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 070f
2012-12-28 17:40:19.824,ComfoAir_kwl.pl,ACK senden
2012-12-28 17:40:19.824,ComfoAir_kwl.pl,String ohne 07f3: 07f307f00004020000b3
2012-12-28 17:40:19.824,ComfoAir_kwl.pl,Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f3
2012-12-28 17:40:19.826,ComfoAir_kwl.pl,reciv gekuerzt: 07f00004020000b3
2012-12-28 17:40:19.826,ComfoAir_kwl.pl,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f0
2012-12-28 17:40:19.826,ComfoAir_kwl.pl,reciv gekuerzt: 0004020000b3
2012-12-28 17:40:19.829,ComfoAir_kwl.pl,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 0004
2012-12-28 17:40:19.830,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme gelesen: b3
2012-12-28 17:40:19.830,ComfoAir_kwl.pl,Datenpaket ohne Checksumme: 0004020000
2012-12-28 17:40:19.830,ComfoAir_kwl.pl,String für die Berechnung der Checksumme: 0004020000AD
2012-12-28 17:40:19.830,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Umwandlung: 179
2012-12-28 17:40:19.832,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Kürzung: b3
2012-12-28 17:40:19.832,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme nach der Kürzung: b3
2012-12-28 17:40:19.832,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme OK
2012-12-28 17:40:19.832,ComfoAir_kwl.pl,Zustand Badezimmerschalter: 0
2012-12-28 17:40:19.842,ComfoAir_kwl.pl,Ventilationsstufe abrufen
2012-12-28 17:40:19.842,ComfoAir_kwl.pl,data: 00CD00
2012-12-28 17:40:19.842,ComfoAir_kwl.pl,String für die Berechnung der Checksumme: 00CD00AD
2012-12-28 17:40:19.842,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Umwandlung: 378
2012-12-28 17:40:19.842,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Kürzung: 17a
2012-12-28 17:40:19.843,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme nach der Kürzung: 7a
2012-12-28 17:40:19.843,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme aus der Subroutine: 7a
2012-12-28 17:40:19.845,ComfoAir_kwl.pl,transmit: 0x7 0xf0 0x0 0xcd 0x0 0x7a 0x7 0xf
2012-12-28 17:40:19.847,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.849,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.849,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.849,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.851,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.853,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.853,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.857,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 07f3
2012-12-28 17:40:19.857,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.863,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 07f000ce0e
2012-12-28 17:40:19.869,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 0f23320f2332
2012-12-28 17:40:19.870,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.873,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 232d02
2012-12-28 17:40:19.873,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.878,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 01464600
2012-12-28 17:40:19.887,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 0030070f
2012-12-28 17:40:19.887,ComfoAir_kwl.pl,ACK senden
2012-12-28 17:40:19.888,ComfoAir_kwl.pl,String ohne 07f3: 07f307f000ce0e0f23320f2332232d02014646000030
2012-12-28 17:40:19.888,ComfoAir_kwl.pl,Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f3
2012-12-28 17:40:19.888,ComfoAir_kwl.pl,reciv gekuerzt: 07f000ce0e0f23320f2332232d02014646000030
2012-12-28 17:40:19.888,ComfoAir_kwl.pl,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f0
2012-12-28 17:40:19.888,ComfoAir_kwl.pl,reciv gekuerzt: 00ce0e0f23320f2332232d02014646000030
2012-12-28 17:40:19.889,ComfoAir_kwl.pl,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 00ce
2012-12-28 17:40:19.889,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme gelesen: 30
2012-12-28 17:40:19.889,ComfoAir_kwl.pl,Datenpaket ohne Checksumme: 00ce0e0f23320f2332232d020146460000
2012-12-28 17:40:19.889,ComfoAir_kwl.pl,String für die Berechnung der Checksumme: 00ce0e0f23320f2332232d020146460000AD
2012-12-28 17:40:19.890,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Umwandlung: 816
2012-12-28 17:40:19.890,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Kürzung: 330
2012-12-28 17:40:19.890,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme nach der Kürzung: 30
2012-12-28 17:40:19.890,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme OK
2012-12-28 17:40:19.890,ComfoAir_kwl.pl,AKT_STUFE: 2
2012-12-28 17:40:19.902,ComfoAir_kwl.pl,Störungen abrufen
2012-12-28 17:40:19.902,ComfoAir_kwl.pl,data: 00D900
2012-12-28 17:40:19.902,ComfoAir_kwl.pl,String für die Berechnung der Checksumme: 00D900AD
2012-12-28 17:40:19.902,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Umwandlung: 390
2012-12-28 17:40:19.903,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Kürzung: 186
2012-12-28 17:40:19.903,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme nach der Kürzung: 86
2012-12-28 17:40:19.904,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme aus der Subroutine: 86
2012-12-28 17:40:19.904,ComfoAir_kwl.pl,transmit: 0x7 0xf0 0x0 0xd9 0x0 0x86 0x7 0xf
2012-12-28 17:40:19.907,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.908,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.911,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.912,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.913,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.916,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 07f3
2012-12-28 17:40:19.916,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.920,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 07f0
2012-12-28 17:40:19.922,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 00da11
2012-12-28 17:40:19.924,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 00
2012-12-28 17:40:19.927,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 00000000
2012-12-28 17:40:19.928,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.933,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 0000000000
2012-12-28 17:40:19.935,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 000000
2012-12-28 17:40:19.936,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.939,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 000000
2012-12-28 17:40:19.939,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt:
2012-12-28 17:40:19.945,ComfoAir_kwl.pl,reciv-direkt: 0098070f
2012-12-28 17:40:19.945,ComfoAir_kwl.pl,ACK senden
2012-12-28 17:40:19.945,ComfoAir_kwl.pl,String ohne 07f3: 07f307f000da11000000000000000000000000000000000098
2012-12-28 17:40:19.946,ComfoAir_kwl.pl,Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f3
2012-12-28 17:40:19.946,ComfoAir_kwl.pl,reciv gekuerzt: 07f000da11000000000000000000000000000000000098
2012-12-28 17:40:19.946,ComfoAir_kwl.pl,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f0
2012-12-28 17:40:19.946,ComfoAir_kwl.pl,reciv gekuerzt: 00da11000000000000000000000000000000000098
2012-12-28 17:40:19.946,ComfoAir_kwl.pl,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 00da
2012-12-28 17:40:19.947,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme gelesen: 98
2012-12-28 17:40:19.951,ComfoAir_kwl.pl,Datenpaket ohne Checksumme: 00da110000000000000000000000000000000000
2012-12-28 17:40:19.951,ComfoAir_kwl.pl,String für die Berechnung der Checksumme: 00da110000000000000000000000000000000000AD
2012-12-28 17:40:19.952,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Umwandlung: 408
2012-12-28 17:40:19.952,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme vor der Kürzung: 198
2012-12-28 17:40:19.952,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme nach der Kürzung: 98
2012-12-28 17:40:19.952,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme OK
2012-12-28 17:40:19.953,ComfoAir_kwl.pl,Aktueller Fehlercode: keiner
2012-12-28 17:40:19.975,ComfoAir_kwl.pl,ENDE Zyklische Abfrage
Geht alles super. Auch reagiert das Gerät auf Triggern der Lüfterstufen (das hört man mehr als deutlich). Seltsamerweise habe ich als Lüfterstatus bisher nur "2" gesehen.
Ich zerlege gerade die Antwort auf Abgrage Lüfterstufe. Da scheint tatsächlich "2" zu kommen, obwohl die aktuellen %-Werte zu Stufe 1 passen (Zuluft ist 10% höher wegen EWT).
Ich verstehe das Plugin noch nicht vollständig. Wird der Teil in dem die Antwort ausgewertet wird auch beim Aufruf durch GA ausgeführt? Ich habe gerade den Eindruck, dass das ACK empfangen wird als vollständige Antwort interpretiert wird. Da ist natürlich keine Checksumme drin... Außerdem bleibt das Plugin auch nach dem ACK noch auf Empfang, weil auf ein Ende gewartet wird.
Soweit ich das erkennen kann ist der einzige Punkt, im dem sich die 550 nicht an das Protokoll der 350 hält, das immer Stufe 2 gesendet wird.
Endlich umgezogen. Fertig? Noch lange nicht... ;-)
Also die zurückgelesene Lüfterstufe passt auch. Ich habe übersehen das "2" Stufe 1 ist. Das muss ich wohl im Mapping korrigieren. Unbenannt.png
Wenn ich Stufe2 triggere, bekomme ich auch "3" (-> Stufe2) zurückgemeldet. Das geht also auch.
Bleibt die Frage, warum nach dem Senden versucht wird aus dem ACK eine Antwort zu lesen. Soweit ich das durchschaut habe ist der ganze Auswerte-Teil in der sub command_senden enthalten. Habe ich die richtige Version?
Code:
# Version 1.6 28.11.2012 BETA
Endlich umgezogen. Fertig? Noch lange nicht... ;-)
Ich glaube das ist ein genereller Fehler der noch nicht aufgefallen ist. Die Abfrage und das Ändern von Werten werden im Plugin gleich behandelt. Nur im Falle von Wert ändern kommt lediglich ein ACK anstatt einer verwertbaren Antwort zurück. Folge ist die Fehlermeldung wegen der Checksumme.
Ich habe mir jetzt wie folgt geholfen (ist wahrscheinlich nicht ganz ideal, scheint aber erstmal wie gewünscht zu funktionieren):
Code:
sub command_nur_senden{
my $data = $_[0];
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'data: ' . $data);}
$checksum = checksum_berechnen($data);
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme aus der Subroutine: '.$checksum);}
my $command = pack("H*","07F0" . $data . $checksum . "070F");
my $commandhex = $command;
$commandhex =~ s/(.)/sprintf("0x%x ",ord($1))/eg;
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'transmit: ' . $commandhex);} #Zeigt im Pluginlog das fertige Datenpaket, dass uebertragen wird
if ($Kom_Art eq "S"){
$seriel->write($command); #Befehl an die ComfoAir senden
} elsif ($Kom_Art eq "M"){
$plugin_info{$plugname.'_debug'} = $command;
syswrite($socket[$socknum], $command);
}
$reciv = '';
$|=1;
my $exit=0;
while($exit < $Zaehler)
{
if ($Kom_Art eq "S"){
($cin, $sin) = $seriel->read(45);
}elsif ($Kom_Art eq "M"){
$sin ='';
if ($fh) { # Antwort auslesen
recv($fh,$sin,80,0);
}
$cin = length($sin);
}
if($cin > 0){
$sin = unpack "H*", $sin;
$reciv .= $sin;
$exit=0;
}else{
$exit++
}
if ($reciv =~ /07f3/i) {
last;
}
}#Ende While
} #ENDE Sub command_nur_senden
die wird verwendet wenn ein Wert geschrieben werden soll. Ausstieg nach Timeout oder wenn ACK empfangen.
Der Teil Wert schreiben sieht dann folgendermaßen aus:
Code:
if ($msg{'dst'} eq $ga_stufeabwesend && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
$daten = "00990101";
plugin_log($plugname,'Stufe abwesend setzen');
$return_value2 = command_senden($daten);
#Status Ventilationsstufe zurücklesen
if($ga_aktstufe){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Ventilationsstufe abfragen
$daten = "00CD00";
if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilationsstufe abrufen');}
$return_value2 = command_senden($daten);
}
if($reciv =~ /00CE0E/i){ #Wenn Status Ventilatorenstufe empfangen wurden
my $akt_stufe = substr($reciv,22,2);
plugin_log($plugname,'AKT_STUFE: ' . hex($akt_stufe));
knx_write($ga_aktstufe,hex($akt_stufe),5.005);
}
Das ACK abwarten und Wert zurücklesen ist entsprechen mehrfach in jeden elsif-Abschnitt eingefügt. Der Vorteil ist auch, das man sofort eine Rückmeldung über den geschriebenen Wert erhält.
Beim zyklischen Aufruf wird weiterhin die sub command_senden aufgerufen, die ist unverändert.
Es geht bestimmt auch eleganter....
Endlich umgezogen. Fertig? Noch lange nicht... ;-)
Wenn es so bei dir geht... gut Ich sehe mir das die Tage mal noch genauer an. Ist warscheinlich bei der Umstellung auf Subroutinen geschehen. Aber das Problem ist ja lösbar und zum Glück eher ein Schönheitsfehler als ein Beinbruch.
Trotzdem Danke für den Bugreport -> Wird bearbeitet
ich will meine Anlage auch an mein WG anschließen, aber die Frage ist, wie geht das genau? Oben auf der Platine ist eine Buchse, was für den direkten Anschluß des USB-Seriell-Adapters sprechen würde (ohne Null-Modemkabel). Klappt aber leider nicht. Wenn ich das tue, sind die empfangenen Daten identisch zu den gesendeten:
In der Protokollbeschreibung steht, daß man die RJ-45 Buchse nehmen soll. Also habe ich mir dafür ein Kabel gebastelt. Damit bekomme ich sinnlose Werte zurück...
Es fängt immer mit "18 80" an. Ich habe es auch am Desktop mit hterm probiert und die Sequenz zur Abfrage des Gerätetyps aus der Protokollbeschreibung probiert: 07 F0 00 69 00 16 07 0F (ja, habe ich wirklich als HEX und nicht als ASCII geschickt :-) )
Antwort ist entweder "18 80 FF 1F F8 FC" oder "18 80 FF 9F F8 FC".
Ich meine alle Möglichkeiten ausprobiert zu haben (auch drehen von RXD/TXD im Stecker). Kann mir bitte einer sagen, wie es korrekt verbunden werden muß?
PS: Die CC EASE ist natürlich abgeklemmt. Was dabei allerdings auffällig ist: TXD vom CC EASE hat zur SUB-D Buchse und der RJ-45 Buchse Durchgang. RXD nicht.... Als wenn RXD in keiner der beiden Buchsen liege würde...
Ich glaube ich bastel mir gleich in letzter Verzweiflung eine SUB-D-Buchse an ein Kabel und schließe das anstelle der CC EASE an....
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.