Also ich habe das nochmal durchgesehen. Das Problem ist nicht, dass da ein Checksummenfehler vorligt (wurde ab Version 1.6.2 gefixt) sondern, dass die ComfoAir auf das Stufe stetzen Komando lediglich ein ACK und keine Antwort sendet. Das ist aber lediglich ein "Schönheitsfehler" im Pluginlog.
Auch das Maping von 1, 2, 3, 4 auf A, 1, 2 und 3 habe ich mal umgesetzt. (Wie immer ungetestet -> bitte testen). Dies gilt nicht für den Wert der auf den BUS gesendet wird. Dieser wird nicht verändert, da sonnst alle die schon in der Visu ein Mapping betreiben bei einem Update falsche Werte angezeigt bekommen.
Man könnte sich jedoch überlegen optional noch eine Ausgabe als 14Byte Text anzubieden, bei der das Mapping schon enthalten ist. Dort könnte man wie bei der EASE effektiv A, 1, 2 und 3 Ausgeben. Damit würde man bestehende Konfigurationen nicht beeinträchtigen.
Hier mal die neuste Version:
Auch das Maping von 1, 2, 3, 4 auf A, 1, 2 und 3 habe ich mal umgesetzt. (Wie immer ungetestet -> bitte testen). Dies gilt nicht für den Wert der auf den BUS gesendet wird. Dieser wird nicht verändert, da sonnst alle die schon in der Visu ein Mapping betreiben bei einem Update falsche Werte angezeigt bekommen.
Man könnte sich jedoch überlegen optional noch eine Ausgabe als 14Byte Text anzubieden, bei der das Mapping schon enthalten ist. Dort könnte man wie bei der EASE effektiv A, 1, 2 und 3 Ausgeben. Damit würde man bestehende Konfigurationen nicht beeinträchtigen.
Hier mal die neuste Version:
Code:
# Plugin zur Ansteuerung einer Zender ComfoAir # Version 1.6.3 11.04.2013 BETA # Copyright: swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html) # Aufbau moeglichst so, dass man unterhalb der Einstellungen nichts veraendern muss! # - Neu mit der Moeglichkeit zur Anbindung über einen Moxa NPort von Fechter65 (https://knx-user-forum.de/members/fechter65.html) # - Neustrukturierung des Codes von Fechter65 (https://knx-user-forum.de/members/fechter65.html) # - Besseres Fehlerhandling bei der Verarbeitung der Reuckmeldungen von swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html) # - Neu nun mit direktem abfragen der Stufe nach dem setzen von swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html) #################### ###Einstellungen:### #################### #BITTE ab sofort die Einstellungen unter conf.d vornemen. Damit bleiben die Einstellungen auch bei einem Update erhalten. ###################### ##ENDE Einstellungen## ###################### #Ab hier nichts mehr aendern. #Hauptverarbeitung #Erzeuge Variablen fuer die Zuordnung der Steuerfunktionen zu den Gruppenadressen: my $ga_stufeabwesend = ''; #1bit Trigger fuer Stufe "Abwesend". 1=Aktivieren my $ga_stufe1 = ''; #1bit Trigger fuer Stufe1. 1=Aktivieren my $ga_stufe2 = ''; #1bit Trigger fuer Stufe2. 1=Aktivieren my $ga_stufe3 = ''; #1bit Trigger fuer Stufe3. 1=Aktivieren my $ga_komforttemp = ''; #GA DPT 9.001 zum setzen der Komforttemperatur my $ga_reset_filter = ''; #1bit Trigger fuer das Zuruecksetzen des Betriebsstundenzaehlers des Filters. 1=Reset my $ga_reset_error = ''; #1bit Trigger fuer das zuruecksetzen der KWL nach einem Fehler. 1=Reset #Hier werden die Gruppenadressen fuer die Rueckmeldungen vergeben: (Nich vergeben = inaktiv) my $ga_status_ventilator_zul = ''; #GA DPT5.001 fuer Status Ventilator Zuluft % my $ga_status_ventilator_abl = ''; #GA DPT5.001 fuer Status Ventilator Abluft % my $ga_status_bypass_prozent = ''; #GA DPT5.001 fuer Status Bypassklappe % my $ga_betriebsstunden_filter = ''; #GA DPT16.000 fuer die Rueckmeldung der Betribsstunden des Filters my $ga_zustand_badschalter = ''; #GA DPT1.001 fuer die Rueckmeldung des Zustandes des Badezimmerschalters my $ga_fehler_filter = ''; #GA DPT 1.001 fuer den Zustand des Filters. 0=OK, 1=Filter Voll my $ga_fehlercode = ''; #GA DPT 16.000 fuer die Ausgabe des Fehlercodes als Text my $ga_aktstufe = ''; #Wert für aktuelle Stufe #Hier werden die Gruppenadressen für die Temperaturen vergeben: (Nicht vergeben=inaktiv) my $ga_aul_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Aussenlufttemperatur my $ga_zul_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Zulufttemperatur my $ga_abl_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Ablufttemperatur my $ga_fol_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Fortlufttemperatur #Zuordnung der Namen fuer die RRD's: my $Name_rrd_AUL = 'KWL_Aussenluft'; #Name RRD Aussenluft my $Name_rrd_ZUL = 'KWL_Zuluft'; #Name RRD Zuluft my $Name_rrd_ABL = 'KWL_Abluft'; #Name RRD Abluft my $Name_rrd_FOL = 'KWL_Fortluft'; #Name RRD Fortluft #Pfad zur seriellen Schnittstelle oder dem USB-Seriell-Wandler: my $schnittstelle = '/dev/ttyUSB-2-4'; #Angaben für die Kommunikation über den UDP-Port einer MOXA [diese Einstellungen reichen aus, d.h. auf dem Wiregate muss unter "Seriell/LAN/Socketverbindungen" KEINE Socketverbindung erstellt werden my $socknum = ""; # Eindeutige Nummer des Sockets my $send_ip = ""; # SendeIP (UDP) my $send_port = ""; # Sendeport (UDP) my $recv_ip = ""; # EmpfangsIP (UDP) my $recv_port = ""; # Empfangsport (UDP) # Kommunikationsart my $Kom_Art = "S"; # "S" = seriell; "M" = Moxa # Dauer einer Abfrage my $Zaehler = "2500"; #Mit dieser Variable Zaehler wird beeinflusst, wie lange das Plugin auf den Abschluss einer Rückmeldung der KWL wartet; empfohlener Wert für seriell: 2500; für Moxa: 250 # Debug level 0 = nur die wichtigsten Infos, 1 = Alle Zustaende, 2 = Rohdaten (nur für Fehlersuche) my $debug=0; #Weitere Variablen die benoetigt werden -> NICHT veraendern! my $seriel; my $sin; #Serial Input = Empangener Datenstrom my $cin; #Counter Input = Länge des Datenpackets my $laenge; #Länge des empfangenen Datenstrings nachdem kürzen my $checksum = 0; #Checksumme my @hex; #Hilfsarray für die Checksummenberechnung my $x07warschon; #Hilfsvariable für die Checksummenberechnung &readConf(); #conf.d einlesen my $return_value2; my $daten; my $reciv; my $reciv_all; my $ack = pack("H*","07F3"); my $rcv_checksum; # Zyklischer Aufruf nach restart, empfang GA oder 1/2 der einstellung rrd (typisch 150sek). $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 150; use Device::SerialPort; use Time::Local; #Einrichten der Seriellen Schnittstelle fuer die Kommunikation mit dem ComfoAir falls Schnittstelle auf "S" steht if ($Kom_Art eq "S"){ $seriel = Device::SerialPort->new($schnittstelle) || die "Kann $schnittstelle nicht öffnen! ($!)\n"; $seriel->baudrate(9600); $seriel->parity("none"); $seriel->databits(8); $seriel->stopbits(1); if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Schnittstelle: ' . $schnittstelle . ' erfolgreich geöffnet')}; }elsif ($Kom_Art eq "M"){ if (!$socket[$socknum]) { # socket erstellen $socket[$socknum] = IO::Socket::INET->new(LocalPort => $recv_port, Proto => "udp", LocalAddr => $recv_ip, PeerPort => $send_port, PeerAddr => $send_ip, ReuseAddr => 1 ) or return ("open of $recv_ip : $recv_port failed: $!"); $socksel->add($socket[$socknum]); # add socket to select $plugin_socket_subscribe{$socket[$socknum]} = $plugname; # Plugin an Socket "anmelden" if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Socket: ' . $socknum . ' erfolgreich geöffnet')}; return "opened Socket $socknum"; } } if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write"){ #Wenn ein Telegramm vom KNX empfangen wird, ab hier auswerten if ($msg{'dst'} eq $ga_stufeabwesend && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) { $daten = "00990101"; plugin_log($plugname,'Stufe abwesend setzen'); $return_value2 = command_senden($daten); if($ga_aktstufe){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Ventilationsstufe abfragen $daten = "00CD00"; if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilationsstufe abrufen');} $return_value2 = command_senden($daten); } }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe1 && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) { $daten = "00990102"; plugin_log($plugname,'Stufe 1 setzen'); $return_value2 = command_senden($daten); if($ga_aktstufe){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Ventilationsstufe abfragen $daten = "00CD00"; if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilationsstufe abrufen');} $return_value2 = command_senden($daten); } }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe2 && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) { $daten = "00990103"; plugin_log($plugname,'Stufe 2 setzen'); $return_value2 = command_senden($daten); if($ga_aktstufe){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Ventilationsstufe abfragen $daten = "00CD00"; if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilationsstufe abrufen');} $return_value2 = command_senden($daten); } }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe3 && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) { $daten = "00990104"; plugin_log($plugname,'Stufe 3 setzen'); $return_value2 = command_senden($daten); if($ga_aktstufe){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Ventilationsstufe abfragen $daten = "00CD00"; if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilationsstufe abrufen');} $return_value2 = command_senden($daten); } }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_komforttemp) { my $komforttemp = knx_read($msg{'dst'},0,9.001); plugin_log($plugname,'Komforttemp auf: ' . $komforttemp . '°C setzen'); my $temphex = ($komforttemp + 20)*2; #Rechne die Temperatur fuer die ComfoAir um $temphex = sprintf "%x" , $temphex; # Mache aus Integer HEX $daten = "00D301" . $temphex; $return_value2 = command_senden($daten); }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_reset_filter && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) { $daten = "00DB0400000001"; plugin_log($plugname,'Filter zurücksetzen'); $return_value2 = command_senden($daten); }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_reset_error && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) { $daten = "00DB0401000000"; plugin_log($plugname,'Fehler zurücksetzen'); $return_value2 = command_senden($daten); } if($debug>=2){plugin_log($plugname,'ENDE Aufruf durch GA');} return; } else { # zyklischer Aufruf if(($plugin_info{$plugname.'_time'}+$plugin_info{$plugname.'_cycle'}) >= $plugin_info{$plugname.'_last'}){ return; } $plugin_info{$plugname.'_time'} = time(); # Plugin an Gruppenadresse "anmelden", hierdurch wird das Plugin im folgenden bei jedem eintreffen eines Telegramms auf die GA aufgerufen und der obere Teil dieser if-Schleife durchlaufen $plugin_subscribe{$ga_stufeabwesend}{$plugname} = 1; $plugin_subscribe{$ga_stufe1}{$plugname} = 1; $plugin_subscribe{$ga_stufe2}{$plugname} = 1; $plugin_subscribe{$ga_stufe3}{$plugname} = 1; $plugin_subscribe{$ga_komforttemp}{$plugname} = 1; $plugin_subscribe{$ga_reset_filter}{$plugname} = 1; $plugin_subscribe{$ga_reset_error}{$plugname} = 1; $daten = "00D100"; plugin_log($plugname,'Temperatur abrufen'); $return_value2 = command_senden($daten); if($ga_status_ventilator_zul && $ga_status_ventilator_abl){ #Nur wenn beide GA's vergeben sind, dann die Zust?nde der Ventilatoren abfragen $daten = "000B00"; if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilator Status abrufen');} $return_value2 = command_senden($daten); } if($ga_status_bypass_prozent){ #Nur wenn die GA vergeben ist, dann Zustand Bypassklappe abfragen $daten = "000D00"; if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Bypass Zustand abrufen');} $return_value2 = command_senden($daten); } if($ga_betriebsstunden_filter){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Betriebsstunden abfragen $daten = "00DD00"; if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Betriebsstunden abrufen');} $return_value2 = command_senden($daten); } if($ga_zustand_badschalter){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Binaereingaenge abfragen $daten = "000300"; if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Binäreingänge abrufen');} $return_value2 = command_senden($daten); } if($ga_aktstufe){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Ventilationsstufe abfragen $daten = "00CD00"; if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilationsstufe abrufen');} $return_value2 = command_senden($daten); } #Hier werden die Stoermeldungen abgefragt $daten = "00D900"; if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Störungen abrufen');} $return_value2 = command_senden($daten); if($debug>=2){plugin_log($plugname,'ENDE Zyklische Abfrage');} return; } # Ab hier wird das Datenpaket inklusive Checksumme zusammengestellt und an die ComfoAir uebertragen sub command_senden{ my $data = $_[0]; if($debug>=2){plugin_log($plugname,'data: ' . $data);} $checksum = checksum_berechnen($data); if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme aus der Subroutine: '.$checksum);} my $command = pack("H*","07F0" . $data . $checksum . "070F"); my $commandhex = $command; $commandhex =~ s/(.)/sprintf("0x%x ",ord($1))/eg; if($debug>=2){plugin_log($plugname,'transmit: ' . $commandhex);} #Zeigt im Pluginlog das fertige Datenpaket, dass uebertragen wird if ($Kom_Art eq "S"){ $seriel->write($command); #Befehl an die ComfoAir senden } elsif ($Kom_Art eq "M"){ $plugin_info{$plugname.'_debug'} = $command; syswrite($socket[$socknum], $command); } $reciv = ''; $cin = ''; $sin = ''; $|=1; my $exit=0; while($exit < $Zaehler) { if ($Kom_Art eq "S"){ ($cin, $sin) = $seriel->read(45); }elsif ($Kom_Art eq "M"){ $sin =''; if ($fh) { # Antwort auslesen recv($fh,$sin,80,0); } $cin = length($sin); } if($cin > 0){ $sin = unpack "H*", $sin; $reciv .= $sin; $exit=0; }else{ $exit++ } if($debug>=2){plugin_log($plugname,'reciv-direkt: ' . $sin);} if($reciv =~ /070f/i){ last; } }#Ende While if ($Kom_Art eq "S"){ $seriel->write($ack); #ACK senden if($debug>=2){plugin_log($plugname,'ACK senden');} } elsif ($Kom_Art eq "M"){ syswrite($socket[$socknum], $ack); #ACK senden if($debug>=2){plugin_log($plugname,'ACK senden');} } if($reciv eq ""){ if($debug>=2){plugin_log($plugname,'FEHLER: Keine Daten empfangen!');} return; } while ((length($reciv) > 3) && (substr($reciv,(length($reciv)-4),4) ne '070f')) #solange das Ende nicht 0f lautet { if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String vor Kuerzung Ende: '.$reciv);} $reciv = substr($reciv,0,-2); #String um die letzten zwei Zeichen kürzen if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String nach Kuerzung Ende: '.$reciv);} } #Hier wird der empfangene String um Start- und Endbyte gekürzt $laenge = length($reciv); #Laenge des Antworttelegramms ermitteln $reciv = substr($reciv,0,($laenge-4)); #Entferne 07f0 vom Ende if(substr($reciv,(length($reciv)-4),4) eq '07f3'){ $reciv = substr($reciv,0,($laenge-4)); if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String ohne 07f3: '.$reciv);} } if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Erste 4 Byte des Datenpakets: '.(substr($reciv,0,4)));} while ((length($reciv) > 3) && (substr($reciv,0,4)) ne '07f0'){ $reciv = substr($reciv,2); #falls noch ein falsche Zeichen am Anfang des Strings enthalten sind, werden diese hier entfernt. if($debug>=2){plugin_log($plugname,'reciv gekuerzt: '.$reciv);} } $reciv = substr($reciv,4); if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String ohne 07f0 am Anfang: '.$reciv);} #Test einer Methode falls aussversehen mehrere Datenpakete auf einmal im Datenstring enthalten sind... if($reciv =~ /07f307f0/i){ my @dataarray=split(/07f307f0/,$reciv); $reciv = @dataarray[1]; } #Nun wird die Checksumme gelesen und aus dem Datenstring entfernt $checksum = 0; $checksum = substr($reciv,-2,2); if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme gelesen: '.$checksum);} $laenge = length($reciv); #Laenge des Antworttelegramms ermitteln $reciv = substr($reciv,0,($laenge-2)); if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Datenpaket ohne Checksumme: '.$reciv);} #Hier wird die Subroutine für die Berechnung der Checksumme aufgerufen und das Ergebnis in $rcv_checksum zurück gegeben $rcv_checksum = checksum_berechnen($reciv); if($rcv_checksum eq $checksum){ #Hier wird geprüft ob die Checksumme korrekt ist if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme OK ');} if($reciv =~ /00D209/i){ #Wenn die Temperaturen empfangen wurden und die Laenge passt my $t1 = substr($reciv,8,2); my $t2 = substr($reciv,10,2); my $t3 = substr($reciv,12,2); my $t4 = substr($reciv,14,2); #Hier werden die Temperaturen "decodiert" damit sie einen Sinn ergeben $t1 = (hex($t1)/2)-20; $t2 = (hex($t2)/2)-20; $t3 = (hex($t3)/2)-20; $t4 = (hex($t4)/2)-20; #Wenn die GA's vergeben wurde, die Temperaturen auf die GA's senden if($ga_aul_temp ne ''){knx_write($ga_aul_temp,$t1,9.001);} if($ga_zul_temp ne ''){knx_write($ga_zul_temp,$t2,9.001);} if($ga_abl_temp ne ''){knx_write($ga_abl_temp,$t3,9.001);} if($ga_fol_temp ne ''){knx_write($ga_fol_temp,$t4,9.001);} #Ab hier werden die RRD's mit den aktuellen Temperaturen aktualisiert: update_rrd($Name_rrd_AUL,"",$t1); update_rrd($Name_rrd_ZUL,"",$t2); update_rrd($Name_rrd_ABL,"",$t3); update_rrd($Name_rrd_FOL,"",$t4); plugin_log($plugname,'AUL: ' . $t1 . '°C, ZUL:' . $t2 . '°C, ABL: ' . $t3 . '°C, FOL: ' . $t4 . '°C'); }elsif($reciv =~ /000C06/i){ #Wenn der Status fuer die Ventilatoren empfangen wurden my $vent_zul = substr($reciv,6,2); my $vent_abl = substr($reciv,8,2); plugin_log($plugname,'ZUL: ' . hex($vent_zul) . '% ABL: ' . hex($vent_abl) . '%'); knx_write($ga_status_ventilator_zul,hex($vent_zul),5.001); knx_write($ga_status_ventilator_abl,hex($vent_abl),5.001); }elsif($reciv =~ /00CE0E/i){ #Wenn Status Ventilatorenstufe empfangen wurden my $akt_stufe = substr($reciv,22,2); if(hex($akt_stufe) == 1)){ plugin_log($plugname,'AKT_STUFE: A' }else{ plugin_log($plugname,'AKT_STUFE: ' . (hex($akt_stufe)-1)); } knx_write($ga_aktstufe,hex($akt_stufe),5.005); }elsif($reciv =~ /000E04/i){ #Wenn der Status fuer die Bypassklappe empfangen wurden my $bypass_prozent = substr($reciv,6,2); plugin_log($plugname,'Bypass: ' . hex($bypass_prozent) . '%'); knx_write($ga_status_bypass_prozent,hex($bypass_prozent),5.001); }elsif($reciv =~ /00DE14/i){ #Wenn die Rueckmeldung der Betriebsstunden empfangen wurden my $betriebsstunden_filter = substr($reciv,36,4); plugin_log($plugname,'Betriebsstunden: ' . hex($betriebsstunden_filter) . 'h'); knx_write($ga_betriebsstunden_filter,hex($betriebsstunden_filter) . 'h',16.000); }elsif($reciv =~ /000402/i){ #Wenn die Rueckmeldung der Binaereingaenge empfangen wurden my $zustand_badschalter = substr($reciv,8,1); plugin_log($plugname,'Zustand Badezimmerschalter: ' . $zustand_badschalter); knx_write($ga_zustand_badschalter,$zustand_badschalter,1.001); }elsif($reciv =~ /00DA11/i){ #Wenn die Rueckmeldung der Stoermeldungen empfangen wurden my $fehlerAlo = substr($reciv,6,2); my $fehlerAhi = substr($reciv,30,2); my $fehlerE = substr($reciv,8,2); my $fehlerFilter = substr($reciv,22,2); my $fehlerEA = substr($reciv,24,2); my $numAlo = 'A'; my $numAhi = 'A'; my $numE = 'A'; my $numEA = 'A'; $numAlo .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerAlo)); $numAhi .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerAhi)); $numE .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerE)); $numEA .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerEA)); $fehlerAlo = reverse($numAlo); #Wandle den Wert in Binaer und drehe die Reihenfolge um. z.B 0x02 = 00000010 = 010000000 $fehlerAlo = index($fehlerAlo,'1')+1; # Zaehle an welcher Stelle die 1 auftaucht (von links gelesen) z.B. 01000000 = INDEX 2 = Fehler2 if($fehlerAhi ne '00'){ $fehlerAhi = index(reverse($numAhi),'1')+9; }else{ $fehlerAhi = ''; } $fehlerE = index(reverse($numE),'1')+1; $fehlerEA = index(reverse($numEA),'1')+1; if($fehlerAhi == 16){$fehlerAhi = 0;} if($ga_fehlercode){ #Wenn die GA fuer das uebertragen den Fehlercodes eingertagen wurde, ab hier auswerten if($fehlerAlo > 0){ plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: A' . $fehlerAlo); knx_write($ga_fehlercode,'A' . $fehlerAlo,16.001); }elsif($fehlerAhi ne ''){ plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: A' . $fehlerAhi); knx_write($ga_fehlercode,'A' . $fehlerAhi,16.001); }elsif($fehlerE > 0){ plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: E' . $fehlerE); knx_write($ga_fehlercode,'E' . $fehlerE,16.001); }elsif($fehlerEA > 0){ plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: EA' . $fehlerEA); knx_write($ga_fehlercode,'EA' . $fehlerEA,16.001); }else{ plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: keiner' ); knx_write($ga_fehlercode,'keiner' . $fehlerEA,16.001); } } if(hex($fehlerFilter) > 0){ plugin_log($plugname,'Aktueller Fehler: Filter Voll'); knx_write($ga_fehler_filter,1,1); }else{ knx_write($ga_fehler_filter,0,1); } } }else{ if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Checksumme fehlerhaft! Gelesen: '.$checksum.' Berechnet: '.$rcv_checksum);} } } #ENDE Sub command_senden sub checksum_berechnen { my $chk_datasum = $_[0]; $rcv_checksum =0; my $i; $chk_datasum = $chk_datasum . "AD"; #+173 fuer die Checksummenberechnung if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String für die Berechnung der Checksumme: '.$chk_datasum);} $x07warschon = 0; $laenge = length($chk_datasum); for($i = 0; $i< $laenge; $i++) { my $wertstring = substr($chk_datasum,$i,2); if($debug>=3){plugin_log($plugname,'Zahl: '.$wertstring);} my $wertbetrag = hex($wertstring); if ($wertbetrag == 7) { if ($x07warschon == 1) { $x07warschon = 0; $i++; next; } else { $x07warschon = 1; } } $rcv_checksum += $wertbetrag; if($debug>=3){plugin_log($plugname,'Summe: '.$rcv_checksum);} $i++; } if($debug>=3){plugin_log($plugname,'Summe def: '.$rcv_checksum);} if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme vor der Umwandlung: '.$rcv_checksum);} $rcv_checksum = sprintf "%x\n" , $rcv_checksum; #Mache aus Integer wieder HEX if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme vor der Kürzung: '.$rcv_checksum);} $rcv_checksum = substr($rcv_checksum,-3,2); #Verwende nur die letzten beiden Stellen if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme nach der Kürzung: '.$rcv_checksum);} return $rcv_checksum; } #Ende checksum_berechnen sub readConf { my $confFile = '/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/'.basename($plugname,'.pl').'.conf'; if (! -f $confFile) { plugin_log($plugname, " no conf file [$confFile] found!"); } else { if($debug>=1){plugin_log($plugname, " reading conf file [$confFile].");} open(CONF, $confFile); my @lines = <CONF>; close($confFile); my $result = eval("@lines"); # ($result) and plugin_log($plugname, "conf file [$confFile] returned result[$result]"); if ($@) { if($debug>=2){plugin_log($plugname, " conf file [$confFile] returned:");} my @parts = split(/\n/, $@); if($debug>=2){plugin_log($plugname, " --> $_") foreach (@parts);} } } } # readConf