BTW: Wenn die KWL Bypass 100% sendet, bedeutet das der Bypass aktiv ist?
GL
GL


2013-06-25 00:28:26.821,ComfoAir_kwl.pl,Schnittstelle: /dev/usbserial-1-4 erfolgreich ge�ffnet 2013-06-25 00:28:26.822,ComfoAir_kwl.pl,Temperatur abrufen 2013-06-25 00:28:26.886,ComfoAir_kwl.pl,AUL: 14�C, ZUL:21.5�C, ABL: 23�C, FOL: 15�C, Komforttemp: 25�C 2013-06-25 00:28:26.886,ComfoAir_kwl.pl,Ventilator Status abrufen 2013-06-25 00:28:26.913,ComfoAir_kwl.pl,ZUL: 70% ABL: 70% 2013-06-25 00:28:26.920,ComfoAir_kwl.pl,Bypass Zustand abrufen 2013-06-25 00:28:26.947,ComfoAir_kwl.pl,Bypass: 0% 2013-06-25 00:28:26.952,ComfoAir_kwl.pl,Betriebsstunden abrufen 2013-06-25 00:28:26.995,ComfoAir_kwl.pl,Betriebsstunden: 1799h 2013-06-25 00:28:27.000,ComfoAir_kwl.pl,Bin�reing�nge abrufen 2013-06-25 00:28:27.024,ComfoAir_kwl.pl,Zustand Badezimmerschalter: 0 2013-06-25 00:28:27.029,ComfoAir_kwl.pl,Ventilationsstufe abrufen 2013-06-25 00:28:27.068,ComfoAir_kwl.pl,AKT_STUFE: 2 2013-06-25 00:28:27.077,ComfoAir_kwl.pl,St�rungen abrufen 2013-06-25 00:28:27.124,ComfoAir_kwl.pl,Aktueller Fehlercode: keiner 2013-06-25 00:29:42.716,ComfoAir_kwl.pl,Schnittstelle: /dev/usbserial-1-4 erfolgreich ge�ffnet 2013-06-25 00:29:42.720,ComfoAir_kwl.pl,Komforttemp auf: 15�C setzen 2013-06-25 00:29:42.990,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme fehlerhaft! Gelesen: Berechnet: ad 2013-06-25 00:33:28.808,ComfoAir_kwl.pl,Schnittstelle: /dev/usbserial-1-4 erfolgreich ge�ffnet 2013-06-25 00:33:28.809,ComfoAir_kwl.pl,Temperatur abrufen 2013-06-25 00:33:28.863,ComfoAir_kwl.pl,AUL: 14.5�C, ZUL:16�C, ABL: 23�C, FOL: 21.5�C, Komforttemp: 15�C 2013-06-25 00:33:28.863,ComfoAir_kwl.pl,Ventilator Status abrufen 2013-06-25 00:33:28.896,ComfoAir_kwl.pl,ZUL: 70% ABL: 65% 2013-06-25 00:33:28.905,ComfoAir_kwl.pl,Bypass Zustand abrufen 2013-06-25 00:33:28.931,ComfoAir_kwl.pl,Bypass: 100% 2013-06-25 00:33:28.938,ComfoAir_kwl.pl,Betriebsstunden abrufen 2013-06-25 00:33:28.982,ComfoAir_kwl.pl,Betriebsstunden: 1799h 2013-06-25 00:33:28.996,ComfoAir_kwl.pl,Bin�reing�nge abrufen 2013-06-25 00:33:29.020,ComfoAir_kwl.pl,Zustand Badezimmerschalter: 0 2013-06-25 00:33:29.026,ComfoAir_kwl.pl,Ventilationsstufe abrufen 2013-06-25 00:33:29.064,ComfoAir_kwl.pl,AKT_STUFE: 2 2013-06-25 00:33:29.071,ComfoAir_kwl.pl,St�rungen abrufen 2013-06-25 00:33:29.116,ComfoAir_kwl.pl,Aktueller Fehlercode: keiner 2013-06-25 00:37:47.564,ComfoAir_kwl.pl,Schnittstelle: /dev/usbserial-1-4 erfolgreich ge�ffnet 2013-06-25 00:38:03.330,ComfoAir_kwl.pl,Komforttemp auf: 24�C setzen 2013-06-25 00:38:04.008,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme fehlerhaft! Gelesen: Berechnet: ad 2013-06-25 00:38:31.400,ComfoAir_kwl.pl,Schnittstelle: /dev/usbserial-1-4 erfolgreich ge�ffnet 2013-06-25 00:38:31.401,ComfoAir_kwl.pl,Temperatur abrufen 2013-06-25 00:38:31.449,ComfoAir_kwl.pl,AUL: 14.5�C, ZUL:15.5�C, ABL: 23�C, FOL: 22�C, Komforttemp: 24�C 2013-06-25 00:38:31.449,ComfoAir_kwl.pl,Ventilator Status abrufen 2013-06-25 00:38:31.479,ComfoAir_kwl.pl,ZUL: 70% ABL: 65% 2013-06-25 00:38:31.486,ComfoAir_kwl.pl,Bypass Zustand abrufen 2013-06-25 00:38:31.512,ComfoAir_kwl.pl,Bypass: 100% 2013-06-25 00:38:31.515,ComfoAir_kwl.pl,Betriebsstunden abrufen 2013-06-25 00:38:31.560,ComfoAir_kwl.pl,Betriebsstunden: 1799h 2013-06-25 00:38:31.565,ComfoAir_kwl.pl,Bin�reing�nge abrufen 2013-06-25 00:38:31.588,ComfoAir_kwl.pl,Zustand Badezimmerschalter: 0 2013-06-25 00:38:31.591,ComfoAir_kwl.pl,Ventilationsstufe abrufen 2013-06-25 00:38:31.628,ComfoAir_kwl.pl,AKT_STUFE: 2 2013-06-25 00:38:31.634,ComfoAir_kwl.pl,St�rungen abrufen 2013-06-25 00:38:31.674,ComfoAir_kwl.pl,Aktueller Fehlercode: keiner 2013-06-25 00:40:47.488,ComfoAir_kwl.pl,Schnittstelle: /dev/usbserial-1-4 erfolgreich ge�ffnet 2013-06-25 00:40:50.476,ComfoAir_kwl.pl,Komforttemp auf: 25�C setzen 2013-06-25 00:40:50.747,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme fehlerhaft! Gelesen: Berechnet: ad 2013-06-25 00:43:32.972,ComfoAir_kwl.pl,Schnittstelle: /dev/usbserial-1-4 erfolgreich ge�ffnet 2013-06-25 00:43:32.973,ComfoAir_kwl.pl,Temperatur abrufen 2013-06-25 00:43:33.024,ComfoAir_kwl.pl,AUL: 14�C, ZUL:20.5�C, ABL: 23�C, FOL: 16�C, Komforttemp: 25�C 2013-06-25 00:43:33.024,ComfoAir_kwl.pl,Ventilator Status abrufen 2013-06-25 00:43:33.054,ComfoAir_kwl.pl,ZUL: 70% ABL: 70% 2013-06-25 00:43:33.062,ComfoAir_kwl.pl,Bypass Zustand abrufen 2013-06-25 00:43:33.088,ComfoAir_kwl.pl,Bypass: 0% 2013-06-25 00:43:33.091,ComfoAir_kwl.pl,Betriebsstunden abrufen 2013-06-25 00:43:33.137,ComfoAir_kwl.pl,Betriebsstunden: 1799h 2013-06-25 00:43:33.141,ComfoAir_kwl.pl,Bin�reing�nge abrufen 2013-06-25 00:43:33.166,ComfoAir_kwl.pl,Zustand Badezimmerschalter: 0 2013-06-25 00:43:33.171,ComfoAir_kwl.pl,Ventilationsstufe abrufen 2013-06-25 00:43:33.208,ComfoAir_kwl.pl,AKT_STUFE: 2 2013-06-25 00:43:33.212,ComfoAir_kwl.pl,St�rungen abrufen 2013-06-25 00:43:33.253,ComfoAir_kwl.pl,Aktueller Fehlercode: keiner


my $ga_stufe_setzen = ''; # GA DPT 5.005 zum direkten setzen der Stufe (0=A, 1=Stufe1, 2=Stufe2, 3=Stufe3) my $ga_drehzahl_ventilator_zul = ''; #GA DPT 5.001 zum setzen der Zuluftdrehzahl my $ga_drehzahl_ventilator_abl = ''; #GA DPT 5.001 zum setzen der Abluftdrehzahl
# Plugin zur Ansteuerung einer Zender ComfoAir
# Version 1.6.7b 17.07.2013 BETA
# Copyright: swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
# Aufbau moeglichst so, dass man unterhalb der Einstellungen nichts veraendern muss!
# - Neu mit der Moeglichkeit zur Anbindung über einen Moxa NPort von Fechter65 (https://knx-user-forum.de/members/fechter65.html)
# - Neustrukturierung des Codes von Fechter65 (https://knx-user-forum.de/members/fechter65.html)
# - Besseres Fehlerhandling bei der Verarbeitung der Reuckmeldungen von swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
# - Neu nun mit direktem abfragen der Stufe nach dem setzen und auswerten der Komforttemperatur von swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
# - Neu mit der Möglichkeit die Ventilationsstufe direkt zu setzen von swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
# - Neu mit der Möglichkeit die Ventilatorstufe für Zuluft und Abluft getrennt zu setzen (0% - 100%) von Netsrac80 (https://knx-user-forum.de/members/netsrac80.html)
####################
###Einstellungen:###
####################
#BITTE ab sofort die Einstellungen unter conf.d vornemen. Damit bleiben die Einstellungen auch bei einem Update erhalten.
######################
##ENDE Einstellungen##
######################
#Ab hier nichts mehr aendern.
#Hauptverarbeitung
#Erzeuge Variablen fuer die Zuordnung der Steuerfunktionen zu den Gruppenadressen:
my $ga_stufeabwesend = ''; #1bit Trigger fuer Stufe "Abwesend". 1=Aktivieren
my $ga_stufe1 = ''; #1bit Trigger fuer Stufe1. 1=Aktivieren
my $ga_stufe2 = ''; #1bit Trigger fuer Stufe2. 1=Aktivieren
my $ga_stufe3 = ''; #1bit Trigger fuer Stufe3. 1=Aktivieren
my $ga_stufe_setzen = ''; # GA DPT 5.005 zum direkten setzen der Stufe (0=A, 1=Stufe1, 2=Stufe2, 3=Stufe3)
my $ga_komforttemp = ''; #GA DPT 9.001 zum setzen der Komforttemperatur
my $ga_drehzahl_ventilator_zul = ''; #GA DPT 5.001 zum setzen der Zuluftdrehzahl
my $ga_drehzahl_ventilator_abl = ''; #GA DPT 5.001 zum setzen der Abluftdrehzahl
my $ga_reset_filter = ''; #1bit Trigger fuer das Zuruecksetzen des Betriebsstundenzaehlers des Filters. 1=Reset
my $ga_reset_error = ''; #1bit Trigger fuer das zuruecksetzen der KWL nach einem Fehler. 1=Reset
#Hier werden die Gruppenadressen fuer die Rueckmeldungen vergeben: (Nich vergeben = inaktiv)
my $ga_status_ventilator_zul = ''; #GA DPT 5.001 fuer Status Ventilator Zuluft %
my $ga_status_ventilator_abl = ''; #GA DPT 5.001 fuer Status Ventilator Abluft %
my $ga_status_bypass_prozent = ''; #GA DPT 5.001 fuer Status Bypassklappe %
my $ga_betriebsstunden_filter = ''; #GA DPT 16.000 fuer die Rueckmeldung der Betribsstunden des Filters
my $ga_zustand_badschalter = ''; #GA DPT 1.001 fuer die Rueckmeldung des Zustandes des Badezimmerschalters
my $ga_fehler_filter = ''; #GA DPT 1.001 fuer den Zustand des Filters. 0=OK, 1=Filter Voll
my $ga_fehlercode = ''; #GA DPT 16.000 fuer die Ausgabe des Fehlercodes als Text
my $ga_aktstufe = ''; #GA DPT 5.005 liefert den Wert für die aktuelle Stufe (0=A, 1=Stufe1, 2=Stufe2, 3=Stufe3)
#Hier werden die Gruppenadressen für die Rückmeldung der Temperaturen vergeben: (Nicht vergeben=inaktiv)
my $ga_aul_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Aussenlufttemperatur
my $ga_zul_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Zulufttemperatur
my $ga_abl_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Ablufttemperatur
my $ga_fol_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Fortlufttemperatur
my $ga_komfort_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Komforttemperatur
#Zuordnung der Namen fuer die RRD's:
my $Name_rrd_AUL = 'KWL_Aussenluft'; #Name RRD Aussenluft
my $Name_rrd_ZUL = 'KWL_Zuluft'; #Name RRD Zuluft
my $Name_rrd_ABL = 'KWL_Abluft'; #Name RRD Abluft
my $Name_rrd_FOL = 'KWL_Fortluft'; #Name RRD Fortluft
#Pfad zur seriellen Schnittstelle oder dem USB-Seriell-Wandler:
my $schnittstelle = '/dev/ttyUSB-2-4';
#Angaben für die Kommunikation über den UDP-Port einer MOXA [diese Einstellungen reichen aus, d.h. auf dem Wiregate muss unter "Seriell/LAN/Socketverbindungen" KEINE Socketverbindung erstellt werden
my $socknum = ""; # Eindeutige Nummer des Sockets
my $send_ip = ""; # SendeIP (UDP)
my $send_port = ""; # Sendeport (UDP)
my $recv_ip = ""; # EmpfangsIP (UDP)
my $recv_port = ""; # Empfangsport (UDP)
# Kommunikationsart
my $Kom_Art = "S"; # "S" = seriell; "M" = Moxa
# Dauer einer Abfrage
my $Zaehler = "2500"; #Mit dieser Variable Zaehler wird beeinflusst, wie lange das Plugin auf den Abschluss einer Rückmeldung der KWL wartet; empfohlener Wert für seriell: 2500; für Moxa: 250
# Debug level 0 = nur die wichtigsten Infos, 1 = Alle Zustaende, 2 = Rohdaten (nur für Fehlersuche)
my $debug=0;
#Weitere Variablen die benoetigt werden -> NICHT veraendern!
my $seriel;
my $sin; #Serial Input = Empangener Datenstrom
my $cin; #Counter Input = Länge des Datenpackets
my $laenge; #Länge des empfangenen Datenstrings nachdem kürzen
my $checksum = 0; #Checksumme
my @hex; #Hilfsarray für die Checksummenberechnung
my $x07warschon; #Hilfsvariable für die Checksummenberechnung
&readConf(); #conf.d einlesen
my $return_value2;
my $daten;
my $reciv;
my $reciv_all;
my $ack = pack("H*","07F3");
my $rcv_checksum;
# Zyklischer Aufruf nach restart, empfang GA oder 1/2 der einstellung rrd (typisch 150sek).
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 150;
use Device::SerialPort;
use Time::Local;
#Einrichten der Seriellen Schnittstelle fuer die Kommunikation mit der ComfoAir falls die Schnittstelle auf "S" steht
if ($Kom_Art eq "S"){
$seriel = Device::SerialPort->new($schnittstelle) || die "Kann $schnittstelle nicht öffnen! ($!)\n";
$seriel->baudrate(9600);
$seriel->parity("none");
$seriel->databits(8);
$seriel->stopbits(1);
if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Schnittstelle: ' . $schnittstelle . ' erfolgreich geöffnet')};
}elsif ($Kom_Art eq "M"){
if (!$socket[$socknum]) { # socket erstellen
$socket[$socknum] = IO::Socket::INET->new(LocalPort => $recv_port,
Proto => "udp",
LocalAddr => $recv_ip,
PeerPort => $send_port,
PeerAddr => $send_ip,
ReuseAddr => 1
)
or return ("open of $recv_ip : $recv_port failed: $!");
$socksel->add($socket[$socknum]); # add socket to select
$plugin_socket_subscribe{$socket[$socknum]} = $plugname; # Plugin an Socket "anmelden"
if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Socket: ' . $socknum . ' erfolgreich geöffnet')};
return "opened Socket $socknum";
}
}
###############################################################################################
###############################################################################################
## Ab hier werden die Befehle die vom KNX kommen für die ComfoAir uebersetzt und gesendet... ##
###############################################################################################
###############################################################################################
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write"){
if ($msg{'dst'} eq $ga_stufeabwesend && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
$daten = "00990101";
plugin_log($plugname,'Stufe abwesend setzen');
$return_value2 = command_senden($daten);
if($ga_aktstufe){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Ventilationsstufe abfragen
$daten = "00CD00";
if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilationsstufe abrufen');}
$return_value2 = command_senden($daten);
}
}elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe1 && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
$daten = "00990102";
plugin_log($plugname,'Stufe 1 setzen');
$return_value2 = command_senden($daten);
if($ga_aktstufe){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Ventilationsstufe abfragen
$daten = "00CD00";
if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilationsstufe abrufen');}
$return_value2 = command_senden($daten);
}
}elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe2 && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
$daten = "00990103";
plugin_log($plugname,'Stufe 2 setzen');
$return_value2 = command_senden($daten);
if($ga_aktstufe){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Ventilationsstufe abfragen
$daten = "00CD00";
if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilationsstufe abrufen');}
$return_value2 = command_senden($daten);
}
}elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe3 && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
$daten = "00990104";
plugin_log($plugname,'Stufe 3 setzen');
$return_value2 = command_senden($daten);
if($ga_aktstufe){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Ventilationsstufe abfragen
$daten = "00CD00";
if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilationsstufe abrufen');}
$return_value2 = command_senden($daten);
}
}elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe_setzen) {
my $stufenwert = knx_read($msg{'dst'},0,5.005);
$daten = "0099010" . (1 + $stufenwert);
plugin_log($plugname,'Stufe direkt setzen auf: ' . $stufenwert);
$return_value2 = command_senden($daten);
if($ga_aktstufe){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Ventilationsstufe abfragen
$daten = "00CD00";
if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilationsstufe abrufen');}
$return_value2 = command_senden($daten);
}
}elsif ($msg{'dst'} eq $ga_komforttemp) {
my $komforttemp = knx_read($msg{'dst'},0,9.001);
plugin_log($plugname,'Komforttemp auf: ' . $komforttemp . '°C setzen');
my $temphex = ($komforttemp + 20)*2; #Rechne die Temperatur fuer die ComfoAir um
$temphex = sprintf "%x" , $temphex; # Mache aus Integer HEX
$daten = "00D301" . $temphex;
$return_value2 = command_senden($daten);
}elsif ($msg{'dst'} eq $ga_reset_filter && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
$daten = "00DB0400000001";
plugin_log($plugname,'Filter zuruecksetzen');
$return_value2 = command_senden($daten);
}elsif ($msg{'dst'} eq $ga_reset_error && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
$daten = "00DB0401000000";
plugin_log($plugname,'Fehler zuruecksetzen');
$return_value2 = command_senden($daten);
}elsif ($msg{'dst'} eq $ga_drehzahl_ventilator_zul) {
my $drehzahl_zul = knx_read($msg{'dst'},0,5.001);
plugin_log($plugname,'Drehzahl Zuluftluefter auf: ' . $drehzahl_zul . '% setzen');
$plugin_info{$plugname."_zuluftdrehzahl_1"} = $drehzahl_zul;
my $temp_abluftdrehzahl = sprintf "%x",$plugin_info{$plugname."_abluftdrehzahl_1"};
my $hex_zuluftdrehzahl = sprintf "%x" , $drehzahl_zul; # Mache aus Integer HEX
$daten = "00CF090F" . $temp_abluftdrehzahl.'0F0F'. $hex_zuluftdrehzahl.'0F0F0F0F';
$return_value2 = command_senden($daten);
}elsif ($msg{'dst'} eq $ga_drehzahl_ventilator_abl) {
my $drehzahl_abl = knx_read($msg{'dst'},0,5.001);
plugin_log($plugname,'Drehzahl Abluftluefter auf: ' . $drehzahl_abl . '% setzen');
$plugin_info{$plugname."_abluftdrehzahl_1"} = $drehzahl_abl;
my $temp_zuluftdrehzahl = sprintf "%x",$plugin_info{$plugname."_zuluftdrehzahl_1"};
my $hex_abluftdrehzahl = sprintf "%x" , $drehzahl_abl; # Mache aus Integer HEX
$daten = "00CF090F" . $hex_abluftdrehzahl.'0F0F'. $temp_zuluftdrehzahl.'0F0F0F0F';
$return_value2 = command_senden($daten);
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Drehzahl Abluftlüfter DATEN: ' . $daten . ' mit '. $drehzahl_abl. ' setzen! Antwort:'.$return_value2); }
}
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'ENDE Aufruf durch GA');}
return;
} else { # zyklischer Aufruf
if(($plugin_info{$plugname.'_time'}+$plugin_info{$plugname.'_cycle'}) >= $plugin_info{$plugname.'_last'}){
return;
}
$plugin_info{$plugname.'_time'} = time();
# Plugin an Gruppenadresse "anmelden", hierdurch wird das Plugin im folgenden bei jedem eintreffen eines Telegramms auf die GA aufgerufen und der obere Teil dieser if-Schleife durchlaufen
$plugin_subscribe{$ga_stufeabwesend}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$ga_stufe1}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$ga_stufe2}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$ga_stufe3}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$ga_stufe_setzen}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$ga_komforttemp}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$ga_reset_filter}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$ga_reset_error}{$plugname} = 1;
####################################################################################################
####################################################################################################
## Ab hier werden zyklisch diverse Werte von der ComfoAir abgefragt und an das KNX uebertragen... ##
####################################################################################################
####################################################################################################
$daten = "00D100";
plugin_log($plugname,'Temperatur abrufen');
$return_value2 = command_senden($daten);
if($ga_status_ventilator_zul && $ga_status_ventilator_abl){ #Nur wenn beide GA's vergeben sind, dann die Zustaende der Ventilatoren abfragen
$daten = "000B00";
if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilator Status abrufen');}
$return_value2 = command_senden($daten);
}
if($ga_status_bypass_prozent){ #Nur wenn die GA vergeben ist, dann Zustand Bypassklappe abfragen
$daten = "000D00";
if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Bypass Zustand abrufen');}
$return_value2 = command_senden($daten);
}
if($ga_betriebsstunden_filter){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Betriebsstunden des Filters abfragen
$daten = "00DD00";
if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Betriebsstunden Filter abrufen');}
$return_value2 = command_senden($daten);
}
if($ga_zustand_badschalter){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Binaereingaenge abfragen
$daten = "000300";
if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Binäreingänge abrufen');}
$return_value2 = command_senden($daten);
}
if($ga_aktstufe){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Ventilationsstufe abfragen
$daten = "00CD00";
if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilationsstufe abrufen');}
$return_value2 = command_senden($daten);
}
#Hier werden die Stoermeldungen abgefragt
$daten = "00D900";
if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Störungen abrufen');}
$return_value2 = command_senden($daten);
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'ENDE Zyklische Abfrage');}
return;
}
# Ab hier wird das Datenpaket inklusive Checksumme zusammengestellt und an die ComfoAir uebertragen
sub command_senden{
my $data = $_[0];
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'data: ' . $data);}
$checksum = checksum_berechnen($data);
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme aus der Subroutine: '.$checksum);}
my $command = pack("H*","07F0" . $data . $checksum . "070F");
my $commandhex = $command;
$commandhex =~ s/(.)/sprintf("0x%x ",ord($1))/eg;
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'transmit: ' . $commandhex);} #Zeigt im Pluginlog das fertige Datenpaket, dass uebertragen wird
if ($Kom_Art eq "S"){
$seriel->write($command); #Befehl an die ComfoAir senden
} elsif ($Kom_Art eq "M"){
$plugin_info{$plugname.'_debug'} = $command;
syswrite($socket[$socknum], $command);
}
$reciv = '';
$cin = '';
$sin = '';
$|=1;
my $exit=0;
while($exit < $Zaehler)
{
if ($Kom_Art eq "S"){
($cin, $sin) = $seriel->read(45);
}elsif ($Kom_Art eq "M"){
$sin ='';
if ($fh) { # Antwort auslesen
recv($fh,$sin,80,0);
}
$cin = length($sin);
}
if($cin > 0){
$sin = unpack "H*", $sin;
$reciv .= $sin;
$exit=0;
}else{
$exit++
}
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'reciv-direkt: ' . $sin);}
if($reciv =~ /070f/i){
if (substr($reciv,(length($reciv)-6),6) ne '07070f'){
last;
}
}
}#Ende While
if ($Kom_Art eq "S"){
$seriel->write($ack); #ACK senden
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'ACK senden');}
} elsif ($Kom_Art eq "M"){
syswrite($socket[$socknum], $ack); #ACK senden
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'ACK senden');}
}
if($reciv eq ""){
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'FEHLER: Keine Daten empfangen!');}
return;
}
while ((length($reciv) > 3) && (substr($reciv,(length($reciv)-4),4) ne '070f')) #solange das Ende nicht 070f lautet
{
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String vor Kuerzung Ende: '.$reciv);}
$reciv = substr($reciv,0,-2); #String um die letzten zwei Zeichen kürzen
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String nach Kuerzung Ende: '.$reciv);}
}
#Hier wird der empfangene String um Start- und Endbyte gekürzt
$laenge = length($reciv); #Laenge des Antworttelegramms ermitteln
$reciv = substr($reciv,0,($laenge-4)); #Entferne 07f0 vom Ende
if(substr($reciv,(length($reciv)-4),4) eq '07f3'){
$reciv = substr($reciv,0,($laenge-4));
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String ohne 07f3: '.$reciv);}
}
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Erste 4 Byte des Datenpakets: '.(substr($reciv,0,4)));}
while ((length($reciv) > 3) && (substr($reciv,0,4)) ne '07f0'){
$reciv = substr($reciv,2); #falls noch falsche Zeichen am Anfang des Strings enthalten sind, werden diese hier entfernt.
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'reciv gekuerzt: '.$reciv);}
}
$reciv = substr($reciv,4);
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String ohne 07f0 am Anfang: '.$reciv);}
#Test einer Methode falls aussversehen mehrere Datenpakete auf einmal im Datenstring enthalten sind...
if($reciv =~ /07f307f0/i){
my @dataarray=split(/07f307f0/,$reciv);
$reciv = @dataarray[1];
}
#Nun wird die Checksumme gelesen und aus dem Datenstring entfernt
$checksum = 0;
$checksum = substr($reciv,-2,2);
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme gelesen: '.$checksum);}
$laenge = length($reciv); #Laenge des Antworttelegramms ermitteln
$reciv = substr($reciv,0,($laenge-2));
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Datenpaket ohne Checksumme: '.$reciv);}
#Hier wird die Subroutine für die Berechnung der Checksumme aufgerufen und das Ergebnis in $rcv_checksum zurück gegeben
$rcv_checksum = checksum_berechnen($reciv);
#######################################################################
#######################################################################
## Ab hier werden die Rueckmeldungen von der ComfoAir ausgewertet... ##
#######################################################################
#######################################################################
if($rcv_checksum eq $checksum){ #Hier wird geprüft ob die Checksumme korrekt ist
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme OK ');}
#Hier werden die doppelten 07 aus dem Antwortstring entfernt.
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String vor 07 bereinigung: '.$reciv);}
while ($reciv =~ s/0707/07/) {}
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String nach 07 bereinigung: '.$reciv);}
if($reciv =~ /00D209/i){ #Wenn die Temperaturen empfangen wurden
my $t1 = substr($reciv,6,2);
my $t2 = substr($reciv,8,2);
my $t3 = substr($reciv,10,2);
my $t4 = substr($reciv,12,2);
my $t5 = substr($reciv,14,2);
#Hier werden die Temperaturen "decodiert" damit sie einen Sinn ergeben
$t1 = (hex($t1)/2)-20;
$t2 = (hex($t2)/2)-20;
$t3 = (hex($t3)/2)-20;
$t4 = (hex($t4)/2)-20;
$t5 = (hex($t5)/2)-20;
#Wenn die GA's vergeben wurde, die Temperaturen auf die GA's senden
if($ga_komfort_temp ne ''){knx_write($ga_komfort_temp,$t1,9.001);}
if($ga_aul_temp ne ''){knx_write($ga_aul_temp,$t2,9.001);}
if($ga_zul_temp ne ''){knx_write($ga_zul_temp,$t3,9.001);}
if($ga_abl_temp ne ''){knx_write($ga_abl_temp,$t4,9.001);}
if($ga_fol_temp ne ''){knx_write($ga_fol_temp,$t5,9.001);}
#Ab hier werden die RRD's mit den aktuellen Temperaturen aktualisiert:
update_rrd($Name_rrd_AUL,"",$t2);
update_rrd($Name_rrd_ZUL,"",$t3);
update_rrd($Name_rrd_ABL,"",$t4);
update_rrd($Name_rrd_FOL,"",$t5);
plugin_log($plugname,'AUL: ' . $t2 . '°C, ZUL:' . $t3 . '°C, ABL: ' . $t4 . '°C, FOL: ' . $t5 . '°C, Komforttemp: ' . $t1 . '°C');
}elsif($reciv =~ /000C06/i){ #Wenn der Status fuer die Ventilatoren empfangen wurden
my $vent_zul = substr($reciv,6,2);
my $vent_abl = substr($reciv,8,2);
plugin_log($plugname,'ZUL: ' . hex($vent_zul) . '% ABL: ' . hex($vent_abl) . '%');
knx_write($ga_status_ventilator_zul,hex($vent_zul),5.001);
knx_write($ga_status_ventilator_abl,hex($vent_abl),5.001);
}elsif($reciv =~ /00CE0E/i){ #Wenn Status Ventilatorenstufe empfangen wurden
my $akt_stufe = substr($reciv,22,2);
if(hex($akt_stufe) == 1){
plugin_log($plugname,'AKT_STUFE: A');
}else{
plugin_log($plugname,'AKT_STUFE: ' . (hex($akt_stufe)-1));
}
knx_write($ga_aktstufe,hex($akt_stufe),5.005);
}elsif($reciv =~ /000E04/i){ #Wenn der Status fuer die Bypassklappe empfangen wurden
my $bypass_prozent = substr($reciv,6,2);
plugin_log($plugname,'Bypass: ' . hex($bypass_prozent) . '%');
knx_write($ga_status_bypass_prozent,hex($bypass_prozent),5.001);
}elsif($reciv =~ /00DE14/i){ #Wenn die Rueckmeldung der Betriebsstunden des Filters empfangen wurden
my $betriebsstunden_filter = substr($reciv,36,4);
if($debug>=3){plugin_log($plugname,'Betriebsstunden Filter Roh: '.$betriebsstunden_filter);}
plugin_log($plugname,'Betriebsstunden Filter: ' . hex($betriebsstunden_filter) . 'h');
knx_write($ga_betriebsstunden_filter,hex($betriebsstunden_filter) . 'h',16.000);
}elsif($reciv =~ /000402/i){ #Wenn die Rueckmeldung der Binaereingaenge empfangen wurden
my $zustand_badschalter = substr($reciv,8,1);
plugin_log($plugname,'Zustand Badezimmerschalter: ' . $zustand_badschalter);
knx_write($ga_zustand_badschalter,$zustand_badschalter,1.001);
}elsif($reciv =~ /00DA11/i){ #Wenn die Rueckmeldung der Stoermeldungen empfangen wurden
my $fehlerAlo = substr($reciv,6,2);
my $fehlerAhi = substr($reciv,30,2);
my $fehlerE = substr($reciv,8,2);
my $fehlerFilter = substr($reciv,22,2);
my $fehlerEA = substr($reciv,24,2);
my $numAlo = 'A';
my $numAhi = 'A';
my $numE = 'A';
my $numEA = 'A';
$numAlo .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerAlo));
$numAhi .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerAhi));
$numE .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerE));
$numEA .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerEA));
$fehlerAlo = reverse($numAlo); #Wandle den Wert in Binaer und drehe die Reihenfolge um. z.B 0x02 = 00000010 = 010000000
$fehlerAlo = index($fehlerAlo,'1')+1; # Zaehle an welcher Stelle die 1 auftaucht (von links gelesen) z.B. 01000000 = INDEX 2 = Fehler2
if($fehlerAhi ne '00'){
$fehlerAhi = index(reverse($numAhi),'1')+9;
}else{
$fehlerAhi = '';
}
$fehlerE = index(reverse($numE),'1')+1;
$fehlerEA = index(reverse($numEA),'1')+1;
if($fehlerAhi == 16){$fehlerAhi = 0;}
if($ga_fehlercode){ #Wenn die GA fuer das uebertragen den Fehlercodes eingertagen wurde, ab hier auswerten
if($fehlerAlo > 0){
plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: A' . $fehlerAlo);
knx_write($ga_fehlercode,'A' . $fehlerAlo,16.001);
}elsif($fehlerAhi ne ''){
plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: A' . $fehlerAhi);
knx_write($ga_fehlercode,'A' . $fehlerAhi,16.001);
}elsif($fehlerE > 0){
plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: E' . $fehlerE);
knx_write($ga_fehlercode,'E' . $fehlerE,16.001);
}elsif($fehlerEA > 0){
plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: EA' . $fehlerEA);
knx_write($ga_fehlercode,'EA' . $fehlerEA,16.001);
}else{
plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: keiner' );
knx_write($ga_fehlercode,'keiner',16.001);
}
}
if(hex($fehlerFilter) > 0){
plugin_log($plugname,'Aktueller Fehler: Filter Voll');
knx_write($ga_fehler_filter,1,1);
}else{
knx_write($ga_fehler_filter,0,1);
}
}
}else{
if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Checksumme fehlerhaft! Gelesen: '.$checksum.' Berechnet: '.$rcv_checksum);}
}
} #ENDE Sub command_senden
sub checksum_berechnen {
my $chk_datasum = $_[0];
$rcv_checksum =0;
my $i;
$chk_datasum = $chk_datasum . "AD"; #+173 fuer die Checksummenberechnung
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String für die Berechnung der Checksumme: '.$chk_datasum);}
$x07warschon = 0;
$laenge = length($chk_datasum);
for($i = 0; $i< $laenge; $i++) {
my $wertstring = substr($chk_datasum,$i,2);
if($debug>=3){plugin_log($plugname,'Zahl: '.$wertstring);}
my $wertbetrag = hex($wertstring);
if ($wertbetrag == 7) {
if ($x07warschon == 1) {
$x07warschon = 0;
$i++;
next;
} else {
$x07warschon = 1;
}
}
$rcv_checksum += $wertbetrag;
if($debug>=3){plugin_log($plugname,'Summe: '.$rcv_checksum);}
$i++;
}
if($debug>=3){plugin_log($plugname,'Summe def: '.$rcv_checksum);}
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme vor der Umwandlung: '.$rcv_checksum);}
$rcv_checksum = sprintf "%x\n" , $rcv_checksum; #Mache aus Integer wieder HEX
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme vor der Kürzung: '.$rcv_checksum);}
$rcv_checksum = substr($rcv_checksum,-3,2); #Verwende nur die letzten beiden Stellen
if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme nach der Kürzung: '.$rcv_checksum);}
return $rcv_checksum;
} #Ende checksum_berechnen
sub readConf
{
my $confFile = '/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/'.basename($plugname,'.pl').'.conf';
if (! -f $confFile)
{
plugin_log($plugname, " no conf file [$confFile] found!");
}
else
{
if($debug>=1){plugin_log($plugname, " reading conf file [$confFile].");}
open(CONF, $confFile);
my @lines = <CONF>;
close($confFile);
my $result = eval("@lines");
# ($result) and plugin_log($plugname, "conf file [$confFile] returned result[$result]");
if ($@)
{
if($debug>=2){plugin_log($plugname, " conf file [$confFile] returned:");}
my @parts = split(/\n/, $@);
if($debug>=2){plugin_log($plugname, " --> $_") foreach (@parts);}
}
}
} # readConf

2013-07-24 00:51:40.523,ComfoAir_kwl.pl,Schnittstelle: /dev/KWL erfolgreich geöffnet 2013-07-24 00:51:40.524,ComfoAir_kwl.pl,Temperatur abrufen 2013-07-24 00:51:40.585,ComfoAir_kwl.pl,AUL: 19.5°C, ZUL:20.5°C, ABL: 24.5°C, FOL: 24.5°C, Komforttemp: 15°C 2013-07-24 00:51:40.585,ComfoAir_kwl.pl,Ventilator Status abrufen 2013-07-24 00:51:40.615,ComfoAir_kwl.pl,ZUL: 70% ABL: 65% 2013-07-24 00:51:40.623,ComfoAir_kwl.pl,Bypass Zustand abrufen 2013-07-24 00:51:40.649,ComfoAir_kwl.pl,Bypass: 100% 2013-07-24 00:51:40.652,ComfoAir_kwl.pl,Betriebsstunden Filter abrufen 2013-07-24 00:51:40.697,ComfoAir_kwl.pl,Betriebsstunden Filter: 2500h 2013-07-24 00:51:40.704,ComfoAir_kwl.pl,Binäreingänge abrufen 2013-07-24 00:51:40.731,ComfoAir_kwl.pl,Zustand Badezimmerschalter: 0 2013-07-24 00:51:40.736,ComfoAir_kwl.pl,Ventilationsstufe abrufen 2013-07-24 00:51:40.776,ComfoAir_kwl.pl,AKT_STUFE: 2 2013-07-24 00:51:40.780,ComfoAir_kwl.pl,Störungen abrufen 2013-07-24 00:51:40.824,ComfoAir_kwl.pl,Aktueller Fehlercode: keiner 2013-07-24 00:53:40.001,ComfoAir_kwl.pl,Schnittstelle: /dev/KWL erfolgreich geöffnet 2013-07-24 00:53:40.004,ComfoAir_kwl.pl,Stufe abwesend setzen 2013-07-24 00:53:40.331,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme fehlerhaft! Gelesen: Berechnet: ad 2013-07-24 00:53:40.331,ComfoAir_kwl.pl,Ventilationsstufe abrufen 2013-07-24 00:53:40.368,ComfoAir_kwl.pl,AKT_STUFE: A 2013-07-24 00:53:48.466,ComfoAir_kwl.pl,Schnittstelle: /dev/KWL erfolgreich geöffnet 2013-07-24 00:53:48.473,ComfoAir_kwl.pl,Stufe 1 setzen 2013-07-24 00:53:48.919,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme fehlerhaft! Gelesen: Berechnet: ad 2013-07-24 00:53:48.919,ComfoAir_kwl.pl,Ventilationsstufe abrufen 2013-07-24 00:53:48.956,ComfoAir_kwl.pl,AKT_STUFE: 1 2013-07-24 00:53:54.402,ComfoAir_kwl.pl,Schnittstelle: /dev/KWL erfolgreich geöffnet 2013-07-24 00:53:54.409,ComfoAir_kwl.pl,Stufe 2 setzen 2013-07-24 00:53:54.838,ComfoAir_kwl.pl,Checksumme fehlerhaft! Gelesen: Berechnet: ad 2013-07-24 00:53:54.838,ComfoAir_kwl.pl,Ventilationsstufe abrufen 2013-07-24 00:53:54.874,ComfoAir_kwl.pl,AKT_STUFE: 2
<info> <label> <icon name="control_home"/> Bypassklappe </label> <address transform="DPT:16.000" mode="read" variant="">6/7/23</address> </info>






$ga_aktstufe = ''; #GA [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/DPT/"][U][COLOR=#0000ff]DPT[/COLOR][/U][/URL] 5.005 liefert den Wert für die aktuelle Stufe (0=A, 1=Stufe1, 2=Stufe2, 3=Stufe3)

$ga_aktstufe = ''; #GA [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/DPT/"][U][COLOR=#0000ff]DPT[/COLOR][/U][/URL] 5.005 liefert den Wert für die aktuelle Stufe (0=A, 1=Stufe1, 2=Stufe2, 3=Stufe3)
-> ...wer denkt sich nur immer solchen Käse aus 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.


Kommentar