Hallo,
hier nun mein erstes 1-Wire Plugin-Experiment "1-Wire Monitor": Der Monitor prüft regelmäßig ob sich die Zahl der angeschlossenen 1-Wire Sensoren ändert und schreibt das Ergebnis in das rsslog. Damit kann man auf der CometVisu einfach sehen, ob es Probleme mit dem 1-Wire Bus gibt.
Plugin-Code (einfügen im Webmin unter Plugins)
Konfiguration / config.d im Webmin
Einbindung in die CometVisu:
Aktivieren des rsslog-Plugins im Bereich "plugins":
Einfügen des Logs in der Visu:
SQLLite
Wenn man rsslog noch nicht nutzt, muss man eventuell noch die Unterstützung für die SQLLite Datenbank installieren. Dazu im Webmin bei Updates "php5-sqlite" eingeben - Button "Paket installieren", das wars.
Anwendung:
Der 1-Wire Bus ist normalerweise sehr robust, wenn man die Grundlagen beachtet. In solchen Fällen sollte der 1-Wire Monitor nur selten ansprechen, eine gewisse Zahl an Meldungen ist im Betrieb auch völlig unkritisch.
Bei deutlicher Überschreitung der Leitungslängen, mehr Sensoren an einer Linie als empfohlen oder bei Verkabelungsfehlern / Lötfehlern wird die Linie aber sehr instabil, die Sensoren werden nicht mehr zuverlässig erkannt oder doppelt angezeigt. Angehängt ein Beispiel wie das bei einem instabilen Bus aussieht, hier wurde fast bei jeder Messung eine andere Sensorzahl angezeigt. (Die 1-Wire Linie im Beispiel ist deutlich zu lang ausgelegt und es sind zu viele Sensoren angeschlossen.)
Ein weiterer Anwendungsfall ist die Inbetriebnahme von 1-Wire Linien, hier hilft der 1-Wire Monitor zu erkennen, dass neue Sensoren angeschlossen wurden.
Weitere Hinweise sehr gute Hinweise zur Inbetriebnahme und Fehlersuche gibt es im Lexikon unter "1-Wire Fehlersuche".
Da das Abrufen der Sensordaten länger dauern könnte, ruft das Plugin die Daten erst am Ende der Routine ab. Beim nächsten Aufruf des Plugins werden dann die "alten" Daten analysiert. Daher sieht man Änderungen erst beim nächsten Plugin-Aufruf im RSS-Log - also z.B. um fünf Minuten verzögert. Für die Analyse ist das aber völlig ausreichend.
Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge bitte hier im Thread - vielen Dank!
Viele Grüße
Dirk
Ps: SVN-Zugang habe ich noch nicht - wie kommt man da dran? Gibts irgendwo eine Anleitung für Dummies, wie man Plugins ins SVN schieben soll?
hier nun mein erstes 1-Wire Plugin-Experiment "1-Wire Monitor": Der Monitor prüft regelmäßig ob sich die Zahl der angeschlossenen 1-Wire Sensoren ändert und schreibt das Ergebnis in das rsslog. Damit kann man auf der CometVisu einfach sehen, ob es Probleme mit dem 1-Wire Bus gibt.
Plugin-Code (einfügen im Webmin unter Plugins)
Code:
# WireGate Plugin 1-Wire Monitor # Monitor 1-Wire Bus and record new / deleted sensors in rsslog database # Use with WireGate & CometVisu to display 1-Wire bus status # # V0.4 by Dirk Hedderich / https://knx-user-forum.de/members/dirk42.html # Use at your own risk and under terms of GPLv2 # # Please change config.d/1-Wire Monitor.conf to configure this tool # # COMPILE_PLUGIN ### Start Main Routine ### my $PluginCycle = 0; my $RssLog = ''; my $OWFS = ''; my $OWFS_Output = ''; my $ShowIButtons = 0; my $Result = ''; # Read configuration conf.d/1-Wire Monitor.conf # From swiss' "ComfoAir Steuerung ueber RS232" # https://knx-user-forum.de/code-schnipsel/21359-comfoair-steuerung-ueber-rs232.html my $confFile = '/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/'.basename($plugname,'.pl').'.conf'; if (! -f $confFile) { plugin_log($plugname, " no conf file [$confFile] found."); } else { # plugin_log($plugname, " reading conf file [$confFile]."); open(CONF, $confFile); my @lines = <CONF>; close($confFile); my $result = eval("@lines"); # ($result) and plugin_log($plugname, "conf file [$confFile] returned result[$result]"); if ($@) { plugin_log($plugname, " conf file [$confFile] returned:"); my @parts = split(/\n/, $@); plugin_log($plugname, " --> $_") foreach (@parts); } } # Set PlugIn cycle in seconds $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = $PluginCycle; my $Info = ""; if ($PluginCycle < 300) { $Info = "NOT4PROD! " }; # Did the size of the OWFS output change? my $FileSize = -s $OWFS_Output; my $OldFileSize = $plugin_info{$plugname.'_FileSize'}; #$OldFileSize += 1; # For testing... # OWFS output filesize did not change - so just download new output if (($FileSize == 0) || ($OldFileSize eq $FileSize)) { goto WGET_OWFS } plugin_log($plugname,$Info . " Old size: $OldFileSize - new size: $FileSize"); $plugin_info{$plugname.'_FileSize'} = $FileSize; # Now analyse the OWFS output # Since the OWFS output is simple & stable we analyse it with # regular expressions open FILEHANDLE, $OWFS_Output or die $!; my $Output = do { local $/; <FILEHANDLE> }; # Check if the file is corrupt / file should end with </HTML> if ($Output !~ /\<\/HTML\>$/) { $Result = "ERROR: OWFS Output corrupt - increase cycle?"; plugin_log($plugname,$Info . $Result); # Write this also to rsslog database system("wget", "--tries", "1", "--timeout", "30", "-O", "-", "$RssLog?c=$Result&t[]=1-Wire, Error"); goto WGET_OWFS; } my @SensorLinks = ($Output =~ /(?:<A HREF='\/uncached\/)([0-9A-F]{2})(?:.)/g); # Count number of occurences for each sensor type my %CountHash; map { $CountHash{$_}++ } @SensorLinks; # Analyse the count my $Sensors_DS1420 = 0; # Busmaster (81) my $Sensors_DS1820 = 0; # Temp (10 / 28) my $Sensors_DS1990 = 0; # iButton (01) my $Sensors_DS2413 = 0; # I/O (3A) my $Sensors_DS2431 = 0; # Professional Busmaster (2D) (3 sensors per PBM) my $Sensors_DS2433 = 0; # EEPROM (23) (e.g. used in WireGate PBM / Koppler) my $Sensors_DS2438 = 0; # Multi (26) (Smart Battery Monitor, used for e.g. temperature, humidity, voltage, EEPROM ) my $Sensors_Other = ""; # Sorted loop over all sensor codes for my $SensorCode(sort keys %CountHash) { my $SensorCount = $CountHash{$SensorCode}; given ($SensorCode) { when ("01") { $Sensors_DS1990 = $SensorCount } when ("10") { $Sensors_DS1820 += $SensorCount } # 10 and 28 are both DS1820 variants when ("23") { $Sensors_DS2433 = $SensorCount } when ("26") { $Sensors_DS2438 = $SensorCount } when ("28") { $Sensors_DS1820 += $SensorCount } # 10 and 28 are both DS1820 variants when ("2D") { $Sensors_DS2431 = $SensorCount } when ("3A") { $Sensors_DS2413 = $SensorCount } when ("81") { $Sensors_DS1420 = $SensorCount } default { $Sensors_Other = "$SensorCode: $SensorCount, " } } } # Build result string $Result = ""; if ($Sensors_DS1420 > 0) { $Result .= "Busmaster (DS1420): $Sensors_DS1420, " } if ($Sensors_DS1820 > 0) { $Result .= "Temp (DS1820): $Sensors_DS1820, " } if ($Sensors_DS2413 > 0) { $Result .= "I/O (DS2413): $Sensors_DS2413, " } if ($Sensors_DS2431 > 0) { $Result .= "P-Busmaster (DS2431): $Sensors_DS2431, " } if ($Sensors_DS2433 > 0) { $Result .= "EEPROM (DS2433): $Sensors_DS2433, " } if (($ShowIButtons)&&($Sensors_DS1990 > 0)) { $Result .= "iButton (DS1990): $Sensors_DS1990, " } if ($Sensors_DS2438 > 0) { $Result .= "Multi (DS2438): $Sensors_DS2438, " } if ($Sensors_Other ne "") { $Result .= "Other: $Sensors_Other"; } $Result =~ s/,\s+$//; # If iButtons are ignored: Check if only the iButtons changed if (!$ShowIButtons) { plugin_log($plugname, $Info . " Ignore iButtons!"); if ($Result eq $plugin_info{$plugname.'_SensorList'}) { goto WGET_OWFS; } $plugin_info{$plugname.'_SensorList'} = $Result; } # Write result to rsslog database system("wget", "--tries", "1", "--timeout", "30", "-O", "-", "$RssLog?c=$Result&t[]=1-Wire"); plugin_log($plugname, $Info . " $Result"); WGET_OWFS: # OWFS status is retrieved asynchronous since the response might take # longer than allowed for WireGate plugins # --tries=1 - Only try to download once # --timeout 30 seconds # --output-document: Write OWFS output to file set in $OWFS_Output system("wget", "--tries", "1", "--timeout", "30", "--output-document",$OWFS_Output, $OWFS); return $Result;
Code:
# ===== BEGIN Configuration ===== # Call cycle in seconds, default: 300 # Trouble Shooting: 5-30s- Important! Do not use this for normal operation! $PluginCycle = 300; # rsslog.php address $RssLog = "http://localhost/visu_svn/plugins/rsslog/rsslog.php"; # OWFS address (uncached!) $OWFS = "http://localhost:3001/uncached"; # Copy the OWFS output to this file $OWFS_Output = "/tmp/1-wire-monitor-plugin.html"; # Show iButtons in rsslog # iButtons come and go each time they are connected # Therefore only show them if $ShowIButtons is set to 1 - else set to 0 $ShowIButtons = 0; # ===== END Configuration =====
Aktivieren des rsslog-Plugins im Bereich "plugins":
Code:
<plugins> <plugin name="rsslog"/> </plugins>
Code:
<rsslog src="plugins/rsslog/rsslog.php?state=0" filter="1-Wire" refresh="300" mode="last" timeformat="%d.%m. %H:%M">
Wenn man rsslog noch nicht nutzt, muss man eventuell noch die Unterstützung für die SQLLite Datenbank installieren. Dazu im Webmin bei Updates "php5-sqlite" eingeben - Button "Paket installieren", das wars.
Anwendung:
Der 1-Wire Bus ist normalerweise sehr robust, wenn man die Grundlagen beachtet. In solchen Fällen sollte der 1-Wire Monitor nur selten ansprechen, eine gewisse Zahl an Meldungen ist im Betrieb auch völlig unkritisch.
Bei deutlicher Überschreitung der Leitungslängen, mehr Sensoren an einer Linie als empfohlen oder bei Verkabelungsfehlern / Lötfehlern wird die Linie aber sehr instabil, die Sensoren werden nicht mehr zuverlässig erkannt oder doppelt angezeigt. Angehängt ein Beispiel wie das bei einem instabilen Bus aussieht, hier wurde fast bei jeder Messung eine andere Sensorzahl angezeigt. (Die 1-Wire Linie im Beispiel ist deutlich zu lang ausgelegt und es sind zu viele Sensoren angeschlossen.)
Ein weiterer Anwendungsfall ist die Inbetriebnahme von 1-Wire Linien, hier hilft der 1-Wire Monitor zu erkennen, dass neue Sensoren angeschlossen wurden.
Weitere Hinweise sehr gute Hinweise zur Inbetriebnahme und Fehlersuche gibt es im Lexikon unter "1-Wire Fehlersuche".
Da das Abrufen der Sensordaten länger dauern könnte, ruft das Plugin die Daten erst am Ende der Routine ab. Beim nächsten Aufruf des Plugins werden dann die "alten" Daten analysiert. Daher sieht man Änderungen erst beim nächsten Plugin-Aufruf im RSS-Log - also z.B. um fünf Minuten verzögert. Für die Analyse ist das aber völlig ausreichend.
Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge bitte hier im Thread - vielen Dank!
Viele Grüße
Dirk
Ps: SVN-Zugang habe ich noch nicht - wie kommt man da dran? Gibts irgendwo eine Anleitung für Dummies, wie man Plugins ins SVN schieben soll?