    #16
    Normalerweise kan man mit dem externen CO Wert die Lüfterstufen hochsetzen. Das ext Out wird entweder eine Betriebs- oder Störmeldung sein.

    Kommentar


      #17
      Ein Error Relais Ausgang gibt es seperat vom Ext Out Relais. Wie ich jetzt rausgefunden habe, ist das die Steuerplatine für das LZG200 und LZG400 von Möhlenhoff.
      Hier gibts ein Manual, was die ganze Sache etwas klarer macht.
      https://www.selfio.de/media/pdf/15/6...aet-Selfio.pdf
      Die beiden Motoren sind also Zuluft und Abluft. Das Ext. Out Relais wird nicht benutzt. Anschliessbar ist das direkte Bedienteil am BUS Anschluss.
      Leider funktioniert die ganze Weboberfläche nicht, da keine Software für den Webserver installiert ist, die ja normalerweise auf Volume2 residiert. Da muss man also selber ran und ein Interface HTML<->XML basteln.

      Die Lüfterstufen kann man über die Digitaleingänge schalten - wird in der o.a. Anleitung beschrieben. Der CO2 Sensor macht genau die Funktion, die du beschreibst und schaltet wohl die Stufen hoch.
      Zuletzt geändert von matzetronics; 05.09.2020, 21:58.