    Hallo Waldemar,
    vielen Dank für den Support. Ich habe vor nur die 18B20 zu verwenden.
    ich habe die Firmware erfolgreich aufgespielt und auch die KNX Datei erstellt. Leider habe ich Probleme das Gerät in den Programmier Modus zu versetzen. Ich seh keine Reaktion der LED auch nicht wenn ich es an den KNX Bus anschließe. Ich muss doch nur den Prog. Knopf kurz oder lange drücken?

    Kommentar


      #32
      Mach erstmal einen "Werksreset": Gerät stromlos, Prog Taste drücken und halten, währenddessen Strom dran (KNX oder USB, egal welches). Nach 10 Sekunden beginnt die Prog LED zu blinken.
      Dann Prog Taste loslassen. Jetzt sollte der Prog Modus normal funktionieren (dafür nur kurz drücken).
      Falls die Prog LED nicht anfängt zu blinken, dann hat du die falsche Firmware aufgespielt.
      Ich kann erst morgen den richtigen Firmware Namen raussuchen, es ist auf jeden Fall SmartMF und 1TE im Namen...
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de

      Kommentar


        #33
        Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
        richtigen Firmware Namen
        SmartMF-1TE-REG
        Gruß Bernhard

        Kommentar


          #34
          Danke Bernard.

          Gruß, Waldemar