    Hallo Waldemar,
    vielen Dank für den Support. Ich habe vor nur die 18B20 zu verwenden.
    ich habe die Firmware erfolgreich aufgespielt und auch die KNX Datei erstellt. Leider habe ich Probleme das Gerät in den Programmier Modus zu versetzen. Ich seh keine Reaktion der LED auch nicht wenn ich es an den KNX Bus anschließe. Ich muss doch nur den Prog. Knopf kurz oder lange drücken?

    Kommentar


      #32
      Mach erstmal einen "Werksreset": Gerät stromlos, Prog Taste drücken und halten, währenddessen Strom dran (KNX oder USB, egal welches). Nach 10 Sekunden beginnt die Prog LED zu blinken.
      Dann Prog Taste loslassen. Jetzt sollte der Prog Modus normal funktionieren (dafür nur kurz drücken).
      Falls die Prog LED nicht anfängt zu blinken, dann hat du die falsche Firmware aufgespielt.
      Ich kann erst morgen den richtigen Firmware Namen raussuchen, es ist auf jeden Fall SmartMF und 1TE im Namen...
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de

      Kommentar


        #33
        Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
        richtigen Firmware Namen
        SmartMF-1TE-REG
        Gruß Bernhard

        Kommentar


          #34
          Danke Bernard.

          Gruß, Waldemar
          OpenKNX www.openknx.de

          Kommentar


            #35
            Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
            SmartMF-1TE-REG
            Vielen Dank, die Firmware hatte ich gestern noch erfolgreich ausgespielt. Konnte jedoch nicht über kNX programmieren. Jetzt hab ich das Gerät wieder ausgebaut und zerlegt, nach die Firmware nicht mehr aufspielen kann. Unter windows taucht nichts mehr im Gerätemanager auf . Wenn ich die KNX Spannung angelegt habe kann ich die 5V am 1W messen. Kann man durch den Werksreset auch was kaputt machen? Gibt es im Forum eine Beschreibung der 3 Switches?

            Kommentar


              #36
              Durch Werksreset kannst Du nichts kaputt machen. Versuche mal in den Bootloader Modus zu kommen (beim Reset Die Bootloadertaste gedrückt halten und nach den Reset loslassen).

              Welche Tasten meinst Du?
              Gruß Bernhard

              Kommentar


                #37
                TobiasWolf ich weise dazu mal auf die Wiki-Einträge:
                Gerät funktioniert nicht mehr https://go.openknx.de/geraet-funktioniert-nicht-mehr
                Gerät zurücksetzen und neu flashen https://go.openknx.de/geraet-speicher-loeschen
                OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer