Ich betreibe hier drei Präsenz Multisensor von abtools
Zwei waren nun schon seit ein paar Wochen montiert, einer kam gestern dazu (einer fehlt noch).
Nun waren die CO2 Messergebnisse der beiden Sensoren immer recht nahe beieinander.
Bei der Montage des dritten Sensors ist mir nun aber eine größere Abweichung aufgefallen, so dass ich die PMs nochmal demontiert und nebeneinander gehangen habe:
Folgende Werte habe ich heute so gemessen:
(der Raum ist recht klein und keiner anwesend; aber auch bei der Montage unter der Decke waren die Abweichungen ähnlich)
Wie man sieht weicht hier der neu montierte Sensor (WZ) doch um bis zu ~80ppm nach unten hin ab.
Ist das in der Toleranz?
(eigentlich sollte der SCD41, im Vergleich zum SCD40, ja gerade sehr genau sein)
Zwei waren nun schon seit ein paar Wochen montiert, einer kam gestern dazu (einer fehlt noch).
Nun waren die CO2 Messergebnisse der beiden Sensoren immer recht nahe beieinander.
Bei der Montage des dritten Sensors ist mir nun aber eine größere Abweichung aufgefallen, so dass ich die PMs nochmal demontiert und nebeneinander gehangen habe:
Folgende Werte habe ich heute so gemessen:
| 7:40 | 8:40 | 10:50 | 11:10 | |
| Büro | 564 | 541 | 531 | 530 |
| EZ | 553 | 555 | 533 | 537 |
| WZ | 490 | 488 | 478 | 485 |
Wie man sieht weicht hier der neu montierte Sensor (WZ) doch um bis zu ~80ppm nach unten hin ab.
Ist das in der Toleranz?
(eigentlich sollte der SCD41, im Vergleich zum SCD40, ja gerade sehr genau sein)