Zitat von Sovereign
Beitrag anzeigen

Zitat von Sovereign
Beitrag anzeigen
Zitat von Sovereign
Beitrag anzeigen
Um auch noch was zur Sache selbst zu sagen:
bei ca 64 Leuchten hast Du ja eine DALI-Line ganz voll, das ist dann auch nicht erweiterbar und glaub mir, das kommt...
Das würde ich, wie schon vorher empfohlen, auf 2 Linien aufteilen und diese auch separat absichern. Dann ist nicht gerade die ganze Hütte finster wenn eine Sicherung fliegt. Und unter diesem Aspekt die Linien etwas "mischen", beispielsweise machst die Kinderzimmer auf eine Linie und den Korridor auf eine andere. Oder in grossen und eher wichtigen Raum wie Wohnzimmer, machst Du beide Linien rein.
Noch etwas beachten: Du kannst nur eine begrenzte Anzahl Treiber (Vorschaltgeräte) auf eine Sicherung machen wegen der Einschaltströme. Bei guten Treibern kannst Du den Wert dem Datenblatt entnehmen (zB bei Tridonic Treibern).
Wenn Du nur einen Verteiler hast oder beide Linien vom gleichen Vertreiler ausgehen, kannst anstelle 2 Gateways Du auch ein DALI-Gateway mit 2 DALI-Linie wie das Siemens N141/31 verwenden.
Kommentar