Zitat von Voltus
Beitrag anzeigen
Es ist sogar von der Plasa als Standart definiert. http://tsp.esta.org/tsp/documents/do...2009_R2014.pdf inkl. der Belegung der RJ45 Stecker
Falls der direkte Link nicht funktioniert -> http://tsp.esta.org/tsp/documents/published_docs.php und dann "ANSI E1.27-2 - 2009 (R2014)
Entertainment Technology - Recommended Practice for Permanently Installed Control Cables for Use with ANSI E1.11 (DMX512-A) and USITT DMX512/1990 Products" anklicken.
KNX Leitung bzw Telefonleitung ist weniger geignet, deren Wellenwiderstand liegt IRC bei ~70 Ohm. DMX definiert 100-120 Ohm, daher ist Cat5 bestens geeignet..
Der einzige Vorteil von KNX Leitung ist in diesem Umfeld die gemeinsame Verlegung mit 230V Leitungen.