Hallo, ich überlege welche Schnittstelle ich für die Programmierung meines KNX Bus verwende. Eigentlich will ich ein IP Interface von MDT nehmen. Auf der Baustelle habe ich noch kein Internet und Switch. Ich könnte ein WLan Router verwenden. Wie bekomme ich Zugriff auf die IP Schnittstelle?Muss ich hier noch ein USB Interface nehmen, um die IP Schnittstelle einzurichten?Funktioniert die direkte Verbindung mit CAT7 Kabel zw. IP Schnittstelle u Notebook zur Einrichtung?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zugriff auf KNX Bus mit IP Interface ohne Netzwerk
Einklappen
X
-
Zitat von Digedag77 Beitrag anzeigenIch könnte ein WLan Router verwenden. Wie bekomme ich Zugriff auf die IP Schnittstelle?
Die direkte Verbindung wird erst funktionieren, wenn Du sowohl IP Interface als auch Laptop eine feste IP Adresse zugewiesen hast.
-
Zitat von Digedag77 Beitrag anzeigenFunktioniert die direkte Verbindung mit CAT7 Kabel zw. IP Schnittstelle u Notebook zur Einrichtung?
Zugriff auf die IP-Schnittstelle bekommst Du dann indem Du dem Laptop eine feste IP aus demselben Subnetz zuweist. Wenn die IP-Schnittstelle standardmäßig jedoch nicht mit einer festen IP-Adresse sondern mit DHCP ausgeliefert wird brauchst Du einen DHCP-Server. Dann ist das einfachste tatsächlich ein WLAN-Router. Vielleicht steht im Handbuch der IP-Schnittstelle etwas über den Auslieferungszustand.
Kommentar
-
MDT IP Schnittstelle kommt ab Werk mit DHCP "Ein".
AutoSense machen nicht nur Gigabit-Schnittstellen.
Das sinnvollste ist, Du nutzt Deinen WLAN-Router und lässt ihm die Adressen für die Schnittstelle und Deinem Laptop übergeben.
Dann funktioniert es auf Anhieb.
„Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.
Kommentar
-
Bei Weinzierl habe ich etwas gesehen, was Dir evtl. weiterhelfen könnte. Da gibt es ein "KNX IP Interface 740 wireless", quasi ein direktes "Knx2Wlan-Gadget" mit integriertem DHCP-Server (für die IP deines Laptops) - hat aber seinen Preis mit ca. 350 €. (PS: Ich habe nicht mit der Firma Weinzierl zu tun)
Kommentar
-
Für Inbetriebnahmen ist das Weinzierl KNX IP Interface 740 wireless wirklich klasse.Gruß