Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Reedkontakte REG Binäraktor oder UP-Universalaktor?
Da ist aber der Rollladen lauter ich denke das Argument zählt hier wirklich nicht.
Gruß
Florian
Einspruch! Ich hatte vor kurzem eine Inbetriebnahme, da musste ich immer schauen ob die Rollos laufen oder nicht. Da ich sogar im selben Zimmer sitzend, nichts vom Rollo gehört habe.
Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Eine Verlegung zentral hat den Vorteil du kannst jederzeit eine VDS Alarmanlage nachinstallieren.
Sollte das kein Thema sein, würde ich auch vor ort installieren mit Binäreingängen (manchmal auch genannt Tasterschnittstelle)
zu den Reed-Kontakten habe ich mal eine Frage.
Wäre es möglich zwei Kontakte auf einen Binäreingang zu klemmen?
Hintergrund: Ich denke an 2 Lichtschranken für Treppe EG und OG. Eigentlich ist es egal von welcher Seite das Treppenlicht angesteuert wird.
Ich würde mir aber bei der Klemmung auf den gleichen Binäreingang des UP-Schalters einiges an Verkabelung sparen.
Ebenso habe ich zwei Dachflächenfenster neben einander. Hier wäre es mir auch egal welches Fenster gemeldet wird was offen ist wenn es regnet.
mit Binäreingängen (manchmal auch genannt Tasterschnittstelle)
Achtung: Je nach Sprachgebrauch ist ein Binäreingang nicht ganz dasselbe wie eine Tasterschnittstelle! Bei MDT z.B. sind Binäreingänge galvanisch vom Bus getrennt und Tasterschnittstellen nicht.
Eine Frage aus Interesse: Mit welchem Kabel geht man dann vom Reedkontakt zum Binäreingang?
Grüße!
kommt drauf an wieviele Adern man benötigt. J-Y(St)Y 2x2x0,8 ist okay. Für ein Doppelfenster aber vielleicht zuwenig wenn man jeden Flügel einzelnt unterscheiden will, meist aber net sinnvoll weil die Rollade die selbe ist.
8 Adriges Telefonkabel ist sonst auch gut geeignet.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.