Lampe brummt beim dimmen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Lampe brummt beim dimmen

    Hallo,

    meine lampen ( Retro fit ) brummen wenn ich die über Knx (mdt) Dimme. Dieses Problem habe ich leider seit der ersten Stunde. Kennt ihr das auch bzw was habt ihr gemacht ?

    #2
    Sory für den Kommentar aber mal gesucht hier im Forum haste nicht oder? Bitte doch erstmal suchen.

    Gibt hier diverseste Threads zur allgemeinen Unverträglichkeit Retrofit an klassischen KNX-Dimmern.

    Sogar Tests in welchen Kombinationen es ganz gut funktioniert. Bitte schau doch nochmal ganz genau.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #3
      Sorry , du hast recht habe auf Lasttyp: ph-Abschnitt ) und kennlinie : halblogarithmisch umgestellt und das Brummen hat endlich ein Ende

      Kommentar


        #4
        Zitat von Spliff Beitrag anzeigen
        Sorry , du hast recht habe auf Lasttyp: ph-Abschnitt ) und kennlinie : halblogarithmisch umgestellt und das Brummen hat endlich ein Ende
        Wobei das Brummen durch den Lasttyp bestimmt wird. Die Kennlinie ändert nur den Helligkeitsverlauf beim Dimmen.