Hallo,
nachdem ich bei meinem Neubau die KNX Grundfunktionen über Tasterbedienung alle erst einmal hergestellt habe, möchte ich mich nun den Automatiken widmen. Dabei stehe ich allerdings noch am Anfang und muss mich auch langsam vortasten.
Aktuell versuche ich, die Raffstoren nach Dämmerung automatisch fahren zu lassen, Lüftungsfunktionen sowie Tür-Offen Sperren und den Windalarm zu programmieren. Beim Windalarm hänge ich allerdings etwas...
Hardware:
MDT Jalousieaktor JAL 0810.02, MDT Wetterstation, kein Logikmodul (nur Binärkontakte), noch kein Homeserver (wahrscheinlich wird EDOMI kommen)
Was habe ich vor:
Abends sollen zunächst abhängig vom Dämmerungswert alle Jalousien nach unten fahren, morgens nach Sonnenaufgang wieder nach oben. In der nächsten Ausbaustufe soll die "Gute Nacht Taste" in den Schlafzimmern die Aufwärtsautomatik sperren, bis "Gute Nacht" deaktiviert wird. Der Windalarm soll natürlich trotzdem alle Jalousien nach oben fahren lassen. Alles ist mit Ab/Auf Objekten realisiert.
Wo hängt es:
Das automatische Verfahren nach Dämmerungswert und der Windalarm funktionieren grundsätzlich. Wenn der Windalarm auslöst, fahren die Jalos nach oben, wird der Schwellwert für 30 Minuten unterschritten, fahren die Dinger wieder in die vorherige Position.
Und da hängt der Fisch am Haken. Wenn der Windalarm um bspw. 5 Uhr Nachts auslöst und erst gegen 10 Uhr deaktiviert wird, fahren die Jalos gem. Programmierung in die vorherige Position, obwohl der Dämmerungssensor an der Wetterstation schon alle Jalos in die obere Endlage gebracht haben sollte. Die Rücknahme des Windalarms lässt die Jalos aber wieder runterfahren. Es fehlt also ein "wo sollte ich sein" Status. Der Fall ist in der Praxis noch nicht aufgetreten ich habe das lediglich simuliert. Das gleiche wird vermutlich auch auftreten, wenn ich die Aufwärtsfahrt mit der "Gute Nacht" Taste sperre. Eine Rücknahme der Sperre wird den Rollladen vermutlich nicht wieder nach oben fahren lassen. Hier müsste ich vermutlich, die Obere Endlage mit dem Aufheben der "gute Nacht" Aktion anfahren lassen.
Wie könnte ich das Vorhaben mit KNX Bordmitteln lösen?
In dem Zusammenhang stehe ich aber noch vor einer grundsätzlichen Verständnisfrage. Grundsätzlich habe ich geplant, alle wesentlichen Programmierungen im KNX zu tätigen und einen Homeserver später als Ergänzung aufzubauen. Bei der Realisierung der Automatiken kommen mir allerdings langsam zweifel (vermutlich mangels Erfahrung), ob alles ohne Weiteres ohne Logiken (die über den Homeserver abgebildet werden sollen) lösbar ist.
Bsp: Das dämmerungsabhängige Fahren von allen Rollläden/Jalousien ist momentan nur eine Übergangslösung. Im Wohn/Essbereich sollen diese zwar auch zum Sichtschutz abfahren, aber die Lamellen noch etwas angewinkelt werden. Wenn es ganz dunkel ist, sollen diese ganz schließen. Im Staffelgeschoss können die Jalos generell ab einem anderen Schwellwert fahren, da dort niemand hineinschauen kann und ich so lange wie möglich den Ausblick genießen möchte. In der Küche wiederum möchte meine Frau nicht beim Kochen beobachtet werden, wenn die Dämmerung eintritt und in der Küche licht brennt. Hier müssen also, abhängig vom Lichtstatus, Helligkeitswert in der Küche, die Jalos früher schließen. Die genaue Anforderung entwickeln wir noch, bewegt sich aber in diese Richtung.
Sicher sind einige Dinge mit mehr oder weniger Aufwand im KNX lösbar, manche bestimmt ohne Logik nicht machbar. Die automatische Beschattung oder Lichtsteuerung kommt ja ebenfalls noch hinzu. Ich stelle mir daher die Frage, wo ich das alles realisieren sollte. Wie geplant alles in KNX und nur das, was ohne Logik nicht lösbar ist im HS? Wie behält man bei dem Mix den Überblick? Oder sollte ich alle Automatismen im Homeserver realisieren und nur die Grundfunktionen im KNX programmieren. Wie habt ihr das gelöst?
Ich habe zu beiden Themen schon das Forum und Google durchforstet, leider nichts passendes gefunden (zu letzterem zwar schon was, aber nur, dass die Meinungen da weit auseinander gehen) . Danke für eure Hilfe!
Grüße
Mike
nachdem ich bei meinem Neubau die KNX Grundfunktionen über Tasterbedienung alle erst einmal hergestellt habe, möchte ich mich nun den Automatiken widmen. Dabei stehe ich allerdings noch am Anfang und muss mich auch langsam vortasten.
Aktuell versuche ich, die Raffstoren nach Dämmerung automatisch fahren zu lassen, Lüftungsfunktionen sowie Tür-Offen Sperren und den Windalarm zu programmieren. Beim Windalarm hänge ich allerdings etwas...
Hardware:
MDT Jalousieaktor JAL 0810.02, MDT Wetterstation, kein Logikmodul (nur Binärkontakte), noch kein Homeserver (wahrscheinlich wird EDOMI kommen)
Was habe ich vor:
Abends sollen zunächst abhängig vom Dämmerungswert alle Jalousien nach unten fahren, morgens nach Sonnenaufgang wieder nach oben. In der nächsten Ausbaustufe soll die "Gute Nacht Taste" in den Schlafzimmern die Aufwärtsautomatik sperren, bis "Gute Nacht" deaktiviert wird. Der Windalarm soll natürlich trotzdem alle Jalousien nach oben fahren lassen. Alles ist mit Ab/Auf Objekten realisiert.
Wo hängt es:
Das automatische Verfahren nach Dämmerungswert und der Windalarm funktionieren grundsätzlich. Wenn der Windalarm auslöst, fahren die Jalos nach oben, wird der Schwellwert für 30 Minuten unterschritten, fahren die Dinger wieder in die vorherige Position.
Und da hängt der Fisch am Haken. Wenn der Windalarm um bspw. 5 Uhr Nachts auslöst und erst gegen 10 Uhr deaktiviert wird, fahren die Jalos gem. Programmierung in die vorherige Position, obwohl der Dämmerungssensor an der Wetterstation schon alle Jalos in die obere Endlage gebracht haben sollte. Die Rücknahme des Windalarms lässt die Jalos aber wieder runterfahren. Es fehlt also ein "wo sollte ich sein" Status. Der Fall ist in der Praxis noch nicht aufgetreten ich habe das lediglich simuliert. Das gleiche wird vermutlich auch auftreten, wenn ich die Aufwärtsfahrt mit der "Gute Nacht" Taste sperre. Eine Rücknahme der Sperre wird den Rollladen vermutlich nicht wieder nach oben fahren lassen. Hier müsste ich vermutlich, die Obere Endlage mit dem Aufheben der "gute Nacht" Aktion anfahren lassen.
Wie könnte ich das Vorhaben mit KNX Bordmitteln lösen?
In dem Zusammenhang stehe ich aber noch vor einer grundsätzlichen Verständnisfrage. Grundsätzlich habe ich geplant, alle wesentlichen Programmierungen im KNX zu tätigen und einen Homeserver später als Ergänzung aufzubauen. Bei der Realisierung der Automatiken kommen mir allerdings langsam zweifel (vermutlich mangels Erfahrung), ob alles ohne Weiteres ohne Logiken (die über den Homeserver abgebildet werden sollen) lösbar ist.
Bsp: Das dämmerungsabhängige Fahren von allen Rollläden/Jalousien ist momentan nur eine Übergangslösung. Im Wohn/Essbereich sollen diese zwar auch zum Sichtschutz abfahren, aber die Lamellen noch etwas angewinkelt werden. Wenn es ganz dunkel ist, sollen diese ganz schließen. Im Staffelgeschoss können die Jalos generell ab einem anderen Schwellwert fahren, da dort niemand hineinschauen kann und ich so lange wie möglich den Ausblick genießen möchte. In der Küche wiederum möchte meine Frau nicht beim Kochen beobachtet werden, wenn die Dämmerung eintritt und in der Küche licht brennt. Hier müssen also, abhängig vom Lichtstatus, Helligkeitswert in der Küche, die Jalos früher schließen. Die genaue Anforderung entwickeln wir noch, bewegt sich aber in diese Richtung.
Sicher sind einige Dinge mit mehr oder weniger Aufwand im KNX lösbar, manche bestimmt ohne Logik nicht machbar. Die automatische Beschattung oder Lichtsteuerung kommt ja ebenfalls noch hinzu. Ich stelle mir daher die Frage, wo ich das alles realisieren sollte. Wie geplant alles in KNX und nur das, was ohne Logik nicht lösbar ist im HS? Wie behält man bei dem Mix den Überblick? Oder sollte ich alle Automatismen im Homeserver realisieren und nur die Grundfunktionen im KNX programmieren. Wie habt ihr das gelöst?
Ich habe zu beiden Themen schon das Forum und Google durchforstet, leider nichts passendes gefunden (zu letzterem zwar schon was, aber nur, dass die Meinungen da weit auseinander gehen) . Danke für eure Hilfe!
Grüße
Mike
Kommentar