Hallo zusammen,
ich bräuchte mal eure Hilfe und zwar:
Ich habe die Wetterstation von Vestamatic "Shade Centre" und die 9-fach Aktoren ebenfalls von Vestamatic MC KNX 9.
Die Funktionsbeschreibung der Anlage soll wie folgt aussehen:
1. Bei einem bestimmten Helligkeitswert z.b. 20 klux, soll die Jalousie herunterfahren und bei einer Hysterese von -80% wieder hochfahren. Dies Funktioniert auch einwandfrei!
2. Die Jalousie soll bei einem Windgeschwindigkeitswert von 5 m/s hochfahren. Funktion ist auch gegeben.
3. Die Jalousie soll bei Niederschlag hochfahren. Funktion ist auch gegeben
Nun kommen wir zu meinem Problem:
Wenn kein Windalarm mehr ansteht bzw. kein Niederschlagsalarm ansteht, sollen die Jalousien nach 30 Minuten auch wieder herunterfahren, wenn der Helligkeitswert natürlich die 20 klux erreicht hat.
Dies ist aber nicht der Fall die Jalousie bleibt oben. Nachts wird dann die Hysterese des Helligkeitswert erreicht und am morgen, wenn die 20klux erreicht werden fährt die Jalousie wieder runter.
Muss ich am Aktor noch etwas parametrieren? Oder ist die Wetterstation falsch eingerichtet?
Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe.
ich bräuchte mal eure Hilfe und zwar:
Ich habe die Wetterstation von Vestamatic "Shade Centre" und die 9-fach Aktoren ebenfalls von Vestamatic MC KNX 9.
Die Funktionsbeschreibung der Anlage soll wie folgt aussehen:
1. Bei einem bestimmten Helligkeitswert z.b. 20 klux, soll die Jalousie herunterfahren und bei einer Hysterese von -80% wieder hochfahren. Dies Funktioniert auch einwandfrei!
2. Die Jalousie soll bei einem Windgeschwindigkeitswert von 5 m/s hochfahren. Funktion ist auch gegeben.
3. Die Jalousie soll bei Niederschlag hochfahren. Funktion ist auch gegeben
Nun kommen wir zu meinem Problem:
Wenn kein Windalarm mehr ansteht bzw. kein Niederschlagsalarm ansteht, sollen die Jalousien nach 30 Minuten auch wieder herunterfahren, wenn der Helligkeitswert natürlich die 20 klux erreicht hat.
Dies ist aber nicht der Fall die Jalousie bleibt oben. Nachts wird dann die Hysterese des Helligkeitswert erreicht und am morgen, wenn die 20klux erreicht werden fährt die Jalousie wieder runter.
Muss ich am Aktor noch etwas parametrieren? Oder ist die Wetterstation falsch eingerichtet?
Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe.



??
Kommentar