    Da gibt es eine Diskussion mit >1000 Einträgen zur passenden Hardware. Inzwischen gibt es aber auch eine Zusammenfassung am Anfang
    Gruß
    Florian

    Kommentar


      #17
      Hallo,

      falls es jemanden interessieren sollte. Problem ist gelöst und nun läuft wieder alles.

      Ursache war gewesen, das ich alte Aktoren verbaut habe die über einen Datenschiene angefahren werden. Die Datenschiene hatten den Anschluss rechts und ich hab den nach links gemacht. Ergo war plus und minus vom Bus an 4 Teilnehmern vertauscht. Desweiteren gab es mehrere Adresskonflikte. Nachdem ich den Anschluss an der Datenschiene gedreht habe und die bereits genutzten Aktoren entladen habe und ihnen eine neue freie Adresse gegeben habe, lief alles tadellos :-)

      LG Alex ( der es fazinierend findet was 2 Drähte ausmachen können :-/ )