Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Du könntest einen AKH-0600.02 kaufen und die Logik daraus verwenden und es mit deiner Hardware realisieren.
Noch besser werde den Hager komplett durch den MDT zu ersetzen.
Der Taster von BJ bringt die Logik für den RTR nicht mit? Es gibt den auch mit RTR.
- Veränderung der Zimmertemperatur zentral am Touchpanel (Busch-Jaeger/Smart-Touch 7)
Das doch aber nur einen Regler an Bord, damit kannst du nur einen Heizungskreis regeln.
Entweder kaufst du einen externen Reglerbaustein (SCN-RT6REG.01 für 6 Kanäle) oder - was fast preisgleich ist - einen anderen Heizungsaktor mit integriertem Regler.
"Heizungsaktor
Der neue Heizungsaktor von Hager kann bis zu
zwölf Heizkreise parallel schalten. Das spart
zwölf separate Raumheizregler.
Der Heizungsaktor ist Teil Ihrer KNX-Hausautomation.
Gesteuert wird er mit domovea."
Deshalb war ich der Meinung das dies rein technisch funktionieren müsste...
Es ist ja auch möglich einen "Taster" als RTR über die Domovea auf dem Touch-7 abzubilden und die IST-Temperatur,
jedoch ist es mir dann nicht möglich diese zu regeln...
Wollte nur vorab klären ob es vielleicht doch an meiner Unfähigkeit liegt.😅🤪
Du könntest einen AKH-0600.02 kaufen und die Logik daraus verwenden und es mit deiner Hardware realisieren.
Noch besser werde den Hager komplett durch den MDT zu ersetzen.
Der Taster von BJ bringt die Logik für den RTR nicht mit? Es gibt den auch mit RTR.
Der soll auch nur die IST-Temperatur de Raums erfassen. Regelung soll NUR über das Panel im EG möglich sein.
Der soll auch nur die IST-Temperatur de Raums erfassen. Regelung soll NUR über das Panel im EG möglich sein.
Sowas gehört meiner Meinung nach nicht in eine Visu oder Homeserver oder sonstwas, sondern in den Aktor oder in den Sensor auf dem Bus. Visu macht nur die Anzeige oder das Umstellen vom Setpoint.
soweit ich das verstehe, hat ein 646R 12 Regler, aber nur 6 Kanäle. Somit könntest Du mit einem 646R zusätzlich noch einen 646T regeln. Ich weiß nicht, wie viele Kanäle Du brauchst, aber immerhin müsstest Du nur die Hälfte der 646T tauschen.
Regelung soll NUR über das Panel im EG möglich sein
Wenn hier von Regelung gesprochen wird, ist nicht die Solltemperaturvorgabe gemeint, sondern die Hauptfunktion eines Raumtemperaturreglers: Das Regeln der Heizung, so dass möglichst die Solltemperatur der Isttemperatur entspricht.
Wenn hier von Regelung gesprochen wird, ist nicht die Solltemperaturvorgabe gemeint, sondern die Hauptfunktion eines Raumtemperaturreglers: Das Regeln der Heizung, so dass möglichst die Solltemperatur der Isttemperatur entspricht.
Ja, daran ist es vorher gescheitert und es scheint immer noch nicht klar zu sein. Die Bedienoberfläche einer Temperatureinstellung (RTR-Nebenstelle) reicht nicht. Der Regler ist ein Stück Software im Gerät, was aus Ist-Temperatur und Sollwert die Ventilstellung berechnet.
bei mir wird die Isttemperatur an die Solltemperatur angepassst
bei mir auch... aber der Endzustand, Ist = Soll, den kann man auch als Soll = Ist schreiben . Ich wollte hier nicht kommentarlos "aufgeben", aber Du hast vollkommen Recht, ich hätte es anders herum formulieren sollen.
ich nochmal. Der Hager TYM646R ist jetzt endlich gelandet und eingebaut. Jetzt meine Frage:
Wie kann ich dem TYM646T die 6 zur Verfügung stehenden Temperaturregler "zuweisen"?
Oder tue ich dies lediglich über die Gruppenadresse und die Parameter der "Solltemperatur/Stellgröße"?
bei mir auch... aber der Endzustand, Ist = Soll, den kann man auch als Soll = Ist schreiben . Ich wollte hier nicht kommentarlos "aufgeben", aber Du hast vollkommen Recht, ich hätte es anders herum formulieren sollen.
wobei das natürlich eine tolle idee ist, die isttemperatur permanent auch auf die solltemperatur zu schreiben. so gibt es auch nie lästige regelabweichungen
gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.