Hallo,
ich will im neuen Haus einen guten Teil der Beleuchtung indirekt über RGBW-LED Stripes machen.
Ich habe das mal überschlagsmäßig durchgerechnet und komme für den größten Raum (Wohnen/Essen/Küche) auf ca 430W LED.
Dann habe ich mir mal den Leiterquerschnitt ausgerechnet den ich für ein zentrales 24V Netzteil im Schaltschrank benötigen würde dass der Spannungsabfall unter 3% bleibt: 16mm^2. Kann das sein?
Parameter mit denen gerechnet wurde: 450W, 24V, 15m Leitungslänge.
vielen Dank
Daniel
ich will im neuen Haus einen guten Teil der Beleuchtung indirekt über RGBW-LED Stripes machen.
Ich habe das mal überschlagsmäßig durchgerechnet und komme für den größten Raum (Wohnen/Essen/Küche) auf ca 430W LED.
Dann habe ich mir mal den Leiterquerschnitt ausgerechnet den ich für ein zentrales 24V Netzteil im Schaltschrank benötigen würde dass der Spannungsabfall unter 3% bleibt: 16mm^2. Kann das sein?
Parameter mit denen gerechnet wurde: 450W, 24V, 15m Leitungslänge.
vielen Dank
Daniel