    Zitat von smai Beitrag anzeigen
    Die Epcos K164 B57164K682J sind in Ordnung, dazu gibt es wenig zu berichten.

    Der Datec-Binäreingang als Temperatursensor ist etwas speziell, weil man nicht frei festlegen kann, bei welcher Temperaturänderung er senden soll.
    Es gibt jeweils zwei KO, eines sendet bei 0.5K Änderung, das andere angeblich bei 0.1K. Zweiteres stimmt aber definitiv nicht, dieses sendet bei jeder kleinsten Messänderung und damit alle paar Sekunden.
    Ich lasse bei mir deshalb nicht mehr bei Änderung senden, sondern in einem fixen Intervall. Für Raumtemperaturen könnten aber 0.5K auch ausreichend sein.
    Danke für die Info. Dann muss ich mir die mal genauer anschauen und gucken, ob es sich lohnt, die selbst zu löten.