Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Troughs in Temperaturdiagrammen nach Reboot vermeiden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS Troughs in Temperaturdiagrammen nach Reboot vermeiden

    Hallo zusammen,

    ich habe das Problem, dass nach jedem HS4 Reboot hässliche Troughs in meinen Temperatur Diagrammen bekomme (siehe Bild).

    Wie lässt sich das vermeiden ? Da ich aktuell noch recht viel mit dem HS herum spiele sehen meine Diagramme auch entsprechend aus.

    Beste Grüße
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Hast du bei den entsprechenden KO beim starten abfragen eingestellt?

    Kommentar


      #3
      Alternativ beim KO den zulässigen Bereich beschränken.
      Gruß Matthias
      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
      - PN nur für PERSÖNLICHES!

      Kommentar


        #4
        Alternativ das KO auf "remanent" setzen

        Kommentar


          #5
          .... die Lösung kann manchmal so einfach sein... Danke, jetzt läufts

          Kommentar


            #6
            Nur der Vollständigkeit halber - mit Lösung 1, 2 oder 3?
            Gruß Matthias

            Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)

            Kommentar


              #7
              Ich habe die KO beim Starten abgefragt.

              Beste Grüße