Das muss ich nicht verstehen... MDT IP Schnittstelle stand drin (das ist die mit der 192.168.10.13)... Auf "Keine" gesetzt, wieder auf die vor konfigurierte MDT IP Schnittstelle... alles wieder Tutti... Macht meine Verwirrung perfekt. Aber Danke, das auf "Keine" setzen hat wohl geholfen...
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
ETS5 findet MDT IP Router / IP Schnittstelle nicht
Einklappen
X
-
Hi Klaus,
ja das Feature an sich verstehe ich soweit. Ich war nur der Ansicht, dass ETS die vorkonfigurierten Schnittstellen (die du dann der Linie zuordnest) zum "Programmieren" Zeitpunkt ausliest. So wie das aussieht wird die alte IP wohl gecashed, also gleicher Namen, aber ggfs. alte/falsche IP. Das macht aus meiner Sicht so aber weniger Sinn. Aber wieder ein Punkt für Troubleshooting Book
Grüße JDZuletzt geändert von ranganga; 13.01.2021, 22:22.