    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Du musst den Datenpunkttyp bei der Rückmeldung und Ausgabe auf 8bit 2.6 stellen.
    Im MDT auf hvac mode.
    Habe ich grade bei einem Kunden eingestellt und funktioniert so definitiv.
    Funktioniert soweit, bis das auf im MDT HVAC Status drin sein muss (bei mir zumindest) Danke!