Hallo!
Habe im Forum schon herumgesucht aber nichts passendes gefunden. Im Grunde habe ich ein Detailproblem - welches aber unendlich nervt. Das Problem besteht über das Ganze Haus aber ich versuche dieses im Beispiel des Bads zu erklären, mit der Hoffnung das jemand einen Tipp für mich hat. Wird sind erst am Samstag eingezogen und bei der Programmierung ist mir dieses Verhalten gar nicht aufgefallen, aber nun im Alltag sieht man doch die einen oder anderen Bugs.
Setup:
MDT Jalousieaktoren JAL-0810.02
Gira X1
Gira Tastsensor Komfort
Im Bad habe ich zwei Szenen - "Baden" und "Duschen". Die Szenen wurden am Gira X1 eingerichtet und werden am Tastsensor per Knopfdruck ausgelöst.
Szene Baden:
Diverse Spots EIN
Diverse Spots AUS
Jalousie - Pos anfahren 100%
Jalousie - Lamellen Pos anfahren 100%
Szene Duschen:
Diverse Spots EIN
Diverse Spots AUS
Jalousie - Pos anfahren 100%
Jalousie - Lamellen Pos anfahren 100%
So nun zum Problem:
1. Löse ich z.B. Baden aus, dann wird die Jalousie vom Badfenster auf 100 % runtergefahren und die Lamellen schliessen sich auf 100%. Soweit OK
2. Löse ich die Funktion Duschen aus (weil ich eine andere Lichtstimmung haben möchte), wird ebenfalls Pos. anfahren 100 % und Lam.Pos. 100% am Bus ausgesendet. In diesem Moment öffnen sich die Lamellen kurz für 1 Sekunde und schließen sich anschließend wieder. ?!?!??! Eigentlich erwarte ich mir dass die Jalousie gar nichts macht, weil jeweils 100% angefahren sind
3. Nun das kuriose. Löse ich erneut Duschen oder Baden aus (Erneut werden Pos.anfahren 100% und Lam.Position 100% am Bus ausgesendet, dann passiert eigentlich das was ich auch bei Punkt 2 erwartet habe - nichts
Das Problem ist dahingehend nervig, weil ich gestern unter der Dusche gestanden bin, meine Frau die Szene gewechselt hat und ich für 2 Sekunden vor geöffneten Lamellen gestanden bin.
Mir erscheint als ob der Jalousieaktor nach Schritt 1 nicht weiß in welcher Position die Jalousie ist, daher wird bei Schritt 2 erneut versucht die Pos. 100 % anzufahren. Verstehen tue ich es nicht, weil nach dem Schritt 1 die richtigen Rückmeldungswerte ausgesendert werden und auch eine manuelle Abfrage ergibt immer Pos und Lam.Pos 100%
Eine Referenzfahrt habe ich noch nicht gemacht - weiß auch nicht ob das was bringt, nachdem meine Jalousien sehr häufig ganz hinauf bzw. hinunter gefahren werden.
Hat wer vielleicht eine Idee ?
Danke und viele Grüße aus Österreich!
Habe im Forum schon herumgesucht aber nichts passendes gefunden. Im Grunde habe ich ein Detailproblem - welches aber unendlich nervt. Das Problem besteht über das Ganze Haus aber ich versuche dieses im Beispiel des Bads zu erklären, mit der Hoffnung das jemand einen Tipp für mich hat. Wird sind erst am Samstag eingezogen und bei der Programmierung ist mir dieses Verhalten gar nicht aufgefallen, aber nun im Alltag sieht man doch die einen oder anderen Bugs.
Setup:
MDT Jalousieaktoren JAL-0810.02
Gira X1
Gira Tastsensor Komfort
Im Bad habe ich zwei Szenen - "Baden" und "Duschen". Die Szenen wurden am Gira X1 eingerichtet und werden am Tastsensor per Knopfdruck ausgelöst.
Szene Baden:
Diverse Spots EIN
Diverse Spots AUS
Jalousie - Pos anfahren 100%
Jalousie - Lamellen Pos anfahren 100%
Szene Duschen:
Diverse Spots EIN
Diverse Spots AUS
Jalousie - Pos anfahren 100%
Jalousie - Lamellen Pos anfahren 100%
So nun zum Problem:
1. Löse ich z.B. Baden aus, dann wird die Jalousie vom Badfenster auf 100 % runtergefahren und die Lamellen schliessen sich auf 100%. Soweit OK
2. Löse ich die Funktion Duschen aus (weil ich eine andere Lichtstimmung haben möchte), wird ebenfalls Pos. anfahren 100 % und Lam.Pos. 100% am Bus ausgesendet. In diesem Moment öffnen sich die Lamellen kurz für 1 Sekunde und schließen sich anschließend wieder. ?!?!??! Eigentlich erwarte ich mir dass die Jalousie gar nichts macht, weil jeweils 100% angefahren sind
3. Nun das kuriose. Löse ich erneut Duschen oder Baden aus (Erneut werden Pos.anfahren 100% und Lam.Position 100% am Bus ausgesendet, dann passiert eigentlich das was ich auch bei Punkt 2 erwartet habe - nichts
Das Problem ist dahingehend nervig, weil ich gestern unter der Dusche gestanden bin, meine Frau die Szene gewechselt hat und ich für 2 Sekunden vor geöffneten Lamellen gestanden bin.
Mir erscheint als ob der Jalousieaktor nach Schritt 1 nicht weiß in welcher Position die Jalousie ist, daher wird bei Schritt 2 erneut versucht die Pos. 100 % anzufahren. Verstehen tue ich es nicht, weil nach dem Schritt 1 die richtigen Rückmeldungswerte ausgesendert werden und auch eine manuelle Abfrage ergibt immer Pos und Lam.Pos 100%
Eine Referenzfahrt habe ich noch nicht gemacht - weiß auch nicht ob das was bringt, nachdem meine Jalousien sehr häufig ganz hinauf bzw. hinunter gefahren werden.
Hat wer vielleicht eine Idee ?
Danke und viele Grüße aus Österreich!
Kommentar