    Hallo,

    wahrscheinlich ist das eine ganz banale Frage:

    Ich suche einen Logikbaustein, der die Aktion erst ausführt, wenn ein Telegramm eine gewisse Zeit ansteht.
    Ist Während der Zeit das Signal wieder 0, soll es nicht ausgeführt werden.

    Der Telegramm verzögerer sendet 1 und 0 verzögert, die Ein und Ausschaltverzögerer jeweils das emtsprechende Bit.

    Ich bin es von der Simatic S7 so gewohnt, das wenn bei einer Einschaltverzögerung das Signal 0 wird, der Timer gestopt wird.



    [EDIT]

    Das bild ist irgendwie falsch, kann es aber nicht ,mehr Löschen....
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 23.07.2018, 20:01.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
    http://www.knx-haus.com

    #2
    Was du suchst findest du unter "Verzögerung" und dann auf "Ein/Ausschaltverzögerung".. ist ein Standard Baustein im experten.
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Ja den kenne ich, aber Schaltet der nicht auch, wenn während der Einschaltverzögerungszeit sich der Zustand auf 0 Ändert den Ausgang auf 1 für eben die Zeit wo es am Einang 1 war.


      Mann ist das kompliziert zu erklären...


      Mal ein Beispiel:

      Wenn ich ein Fenstergriff habe der Auf und Kipp senden kann. Muss ich ja über "Auf" nach Kipp gehen. Jetzt soll das Telegramm erst gesendet werden, wenn Kipp eine Zeit lang ansteht ohne den zwischenzustand "Auf" zu senden.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
      http://www.knx-haus.com

      Kommentar


        #4
        Hm, ich bin mir nicht sicher dich verstanden zu haben, aber ich dachte eigentlich schon:
        Trifft ein Telegramm während einer laufenden Verzögerung ein, so wird nur das letzte Telegramm verzögert ausgegeben. Laufende Verzögerungen werden abgebrochen!
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #5
          Watchdog nehmen
          Gruß Matthias
          EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
          - PN nur für PERSÖNLICHES!

          Kommentar


            #6
            Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
            Watchdog nehmen
            STIMMT! Der löst so viele Probleme, der verhält sich auf alle Fälle so.
            Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

            Kommentar


              #7
              Ich danke euch beiden.

              Ich habe mal beides getestet (siehe Bild)

              die Einschaltverzögerung ging, mit dem Watchdog habe ich so meine Schwierigkeiten....
              You do not have permission to view this gallery.
              This gallery has 1 photos.
              Elektroinstallation-Rosenberg
              -Systemintegration-
              Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
              http://www.knx-haus.com

              Kommentar


                #8
                Beim Watchdog nutze ich den Reset so gut wie nie. Mach das weg
                Gruß Matthias