    Hallo in die runde... ich komme nicht mit der heizungsregelung des gira x1 klar... habe einen mdt heizungsaktor der von meinem glastaster die Ist Temperatur bekommt... wie muss ich nun meine Gruppenadressen verknüpfen sodass der x1 regelt??? Habe die verschiebung mit senden soll temperatur verknüpft... wie die anderen??? Bilder wären auch hilfreich krieg es nicht am laufen... Danke schonmal... geregelt wird übrigens eine.FBH

    #2
    Hallo und willkommen im Forum und danke für Deine Ausführliche Vorstellung Deiner Person und Deiner KNX-Anlage.

    Der X1 ist kein Heizungsregeler, er ist nur eine Visualisierung.
    Du kannst am Display nur die aktuelle IST-Temperatur ablesen oder/und eine neue SOLL-Temperatur einstellen, sowie die Betriebsarten umschalten.
    Er wird aber dem Stellantrieb nicht vorgeben, wie weit er auf oder zu machen soll.

    Der Regler ist der Heizungsaktor selbst oder ein Raumtemperaturregler. Je nachdem wie Du ihn parametriert hast.

    Also am X1 für Heizungssteuerung musst Du nur die GA für IST-Temperatur, SOLL-Temperatur (Verstellung ist als 1bit, 1byte oder 2byte möglich und MUSS
    zur Einstellung am Heizungsaktor passen), aktueller Sollwert und Betriebsartenumstellung verknüpfen.

    „Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.

    Kommentar


      #3
      Hallo ok dann etwas ausführlicher... ich habe einen mdt glastaster 2 bei dem ich die Ist Temperatur mit der Ist Temperatur des Heizungsaktors verknüpft haben.. dieser soll als integrierter Regler arbeiten ... mein Problem liegt darin das ich nicht weiss welche gruppenadressen ich mit dem x1 verknüpfen muss damit mein stellantrieb fährt.... sollwertverschiebung hatte ich mit sollwert verbunden... betriebsmodus zu betriebsmodus und betriebsmodus status HVAC des Heizungsaktors.... ausserdem den stellwert heizen mit rückmeldung sollwert ... zyklisches senden am aktor und am glastaster ist ebenfalls eingestellt.... möchte nur das ich per app meine Raumtemperatur verstellen kann und das dann mit Betriebsmodusumschaltung... Anlage ist ein Einfamilienhaus...

      Kommentar


        #4
        Wenn Dein Glastaster die IST-Temp auf den Bus schreibt und der Heizungsaktor als integrierter Regler arbeitet, dann stellt er schon mal den Stellantrieb so ein,
        dass die Temperatur erreicht wird, die Du ihm als Basis Sollwert in seine Parametrierung geschrieben hast. Standard sind 21°C für Komfort.
        2k Absenkung für Standby- und 3k Absenkung für Nachtbetrieb.
        Also alles läuft auch ohne X1.

        Wenn Du aber mal Deine Komforttemperatur verstellen willst, weil Dir 21°C im Schlafzimmer zu viel sind,
        muss Du dem X1 sagen, dass er die Solltemperatur Komfort verstellen soll.
        Damit du die neue Solltemperatur auch auf dem Display siehst, musst Du die aktuelle Solltemperatur verknüpfen und natürlich vom Aktor auch auf den Bus
        schreiben lassen.
        Bei der Verstellung der Temperatur musst Du wählen wie Du sie verstellen willst, als 1bit Objekt oder als 1Byte Objekt usw. Das muss zur Aktoreinstellung passen,
        sonst macht der Aktor mal gar nix.

        Meine Empfehlung
        1x GA Ist-Temp
        1x GA Sollwertverschiebung als 1bit
        1x GA aktueller Sollwert
        „Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.

        Kommentar


          #5
          Kann der X1 1bit SW-Verschiebung? Ich hab das immer über den 2Byte Wert gemacht. Das muss man im MDT Aktor aber freigeben.
          Gruß

          Kommentar


            #6
            Der X1 kann nur absolute Sollwertverschiebung, der MDT nur relative 1bit oder 1byte zum Basissollwert, das muss man beachten.
            Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

            Kommentar


              #7
              Zitat von spassbird Beitrag anzeigen
              Der X1 ist kein Heizungsregeler, er ist nur eine Visualisierung.
              Patrick, das ist nicht ganz richtig, der X1 hat auch Logik-Bausteine zur Heizungssteuerung Heizen/Kühlen, PI. Regler und PI D Regler. Man kann damit auch dumme Heizungssktoren ansteuern.
              Gruß Florian

              Kommentar


                #8
                Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
                Patrick, das ist nicht ganz richtig, der X1 hat auch Logik-Bausteine zur Heizungssteuerung Heizen/Kühlen, PI. Regler und PI D Regler. Man kann damit auch dumme Heizungssktoren ansteuern.
                Gruß Florian
                Okay, danke und gut zu wissen. Hab mich mit der Logik des X1 noch nicht auseinandergesetzt.


                Auch wenn ich denke das das hier nicht gemeint war.
                „Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.

                Kommentar


                  #9
                  Heizen/Kühlen hat auch einen PWM Ausgang für direkte Ansteuerung von Relais, den benutze ich für eine Elektroheizung.
                  Gruß Florian

                  Kommentar


                    #10
                    Hallo und danke für die Antworten. Hat jemand Bilder von den gruppenadressen auf dem aktor und von der Visu?

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
                      Der X1 kann nur absolute Sollwertverschiebung, der MDT nur relative 1bit oder 1byte zum Basissollwert, das muss man beachten.
                      BadSmiley

                      Kannst du mir erklären wie ich das dann in der Kombi X1 und MDT Aktor am besten löse? Welche Kommunikationsobjekte sollte ich am besten für eine ordentliche Verstellung der Solltemperatur nutzen?

                      Kommentar


                        #12
                        Die Solltemperatur vom X1 zum Heizungsaktor?

                        Kommentar


                          #13
                          Sorry, heute zu viel X1.. ich mag das Ding heute nicht mehr sehen!
                          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
                            Die Solltemperatur vom X1 zum Heizungsaktor?
                            Jo.

                            Wenn ich das KO "Sollwert Komfort" nutze, dann funktioniert das ja nur solange ich nicht zwischen der Betriebsart umschalte....

                            Kommentar


                              #15
                              BadSmiley aber du weißt ja scheinbar wie es funzt!! Ich habe mich jetzt schon durch andere Beiträge gelesen, werde aber leider nicht so wirklich schlau daraus o0