Außerdem habe ich festgestellt dass der heizungsaktor nicht auf die befehle des Glastasters reagiert, irgendwas mache ich hier falsch... müssen hier noch zusätzliche gruppenadressen hinzugefügt werden ?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gira x1 mdt
Einklappen
X
-
Nicht nur Gira, und das verstehe ich überhaupt nicht. Ich habe das auch schon mehrmals bei Gira angemahnt , aber es ist noch keine Sollwertverschiebung implementiert. Genau für sowas brauche ich die ja.. Und beim QC ist das Problem genau das gleiche ...Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenGira war sich der Problematik so nicht direkt bewusst... Ich "darf" eine "Abhandlung mit Lösung Anforderung" schreiben.. Mal sehen ob ich fruchtbaren Boden treffe. Bin aber guter Dinge.
Ich hoffe , da tut sich mal was , es kann ja nicht sein, dass ich Logiken basteln muss, um Sollwerte zu verschieben.____________
Gruss Norbe
Kommentar
-
Und? Magst Du ein kurzes Statement geben? War der Boden so fruchtbar, dass er kleine Pflänzchen hervorgebracht hat? Oder hat die Dürre gesiegt?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenGira war sich der Problematik so nicht direkt bewusst... Ich "darf" eine "Abhandlung mit Lösung Anforderung" schreiben.. Mal sehen ob ich fruchtbaren Boden treffe. Bin aber guter Dinge.
Kommentar
-
Jaaaaa so halb. Ich bin jetzt Teilnehmer am sdk in darf es mir selbst machen. Nur dürfen, können und Zeit haben sind irgendwie abstrakte Parameter in der Einstellung.
Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Kommentar