Hallo liebe PM Knobelfreunde,
da mein Treppenhaus-PM-Problem in meinem allgemeinen Hüttenthread https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...nd-knx-planung etwas untergeht, möchte ich diesem gerne einen eigenen Thread gönnen. Hoffe, Ihr seid mir nicht böse.
Ich habe bereits eine Stunde in PM Planung bei Voltus investiert, aber mein Treppenhaus scheint doch ne sehr harte Nuss zu sein und man muss sich ziemlich in das Gebäude eindenken. Das hat der nette Voltusmitarbeiter auch offen zugegeben, dass das nicht einfach ist. Und nach einer Stunde mussten wir beide in einen anderen Termin.
Anbei findet Ihr Pläne und Schnitte. Wir haben ein Treppenhaus in der Mitte zweier Gebäudeteile mit versetzten Ebenen.
Der nette Voltusmitarbeiter hat mir den Tipp im Flur EG gegeben einen PM unter die Treppe zu setzen, dann kann man sehen woher die Person kommt. Soweit so gut. ABER, der sitzt doch dann auf einer Höhe auf der er dann auch auf das Zwischengeschoss schauen kann? Das kam mir auch erst nach dem Gespräch.
Zudem würde er auch immer in das Esszimmer/Wohnzimmer schauen. Daher würde ich diesen Sektor nicht frei geben sondern habe dafür nochmal einen BWM an die Treppenwand gemacht. Der muss so tief sein, das er nicht auf das Zwischengeschoss schaut.
Im Eingangsbereich / Flur Zwischengeschoss habe ich bis jetzt nur einen PM. Den kann ich so drehen, dass er Treppe, Eingang und Eingang aus Garage getrennt sehen kann. Aber der Raum ist echt groß. Geht sich das aus? Zudem ist er an einer 18° Dachschräge. Oder würdet Ihr "Angst"-Plätze für BWM vorsehen?
Gibt es andere Ansätze um geschickt die Situation zu lösen?
Anbei auch noch 3D-Bilder aus Dialux (ist im unteren Treppenbereich auf EG Ebene nicht 100% korrekt, aber gibt einen guten Gesamteindruck)
Vielen Dank wenn der ein oder andere sich die Mühe macht sich etwas in diese 3D-Situation einzudenken. Falls mehr Input benötigt wird, sagt bitte Bescheid.
zivo
da mein Treppenhaus-PM-Problem in meinem allgemeinen Hüttenthread https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...nd-knx-planung etwas untergeht, möchte ich diesem gerne einen eigenen Thread gönnen. Hoffe, Ihr seid mir nicht böse.
Ich habe bereits eine Stunde in PM Planung bei Voltus investiert, aber mein Treppenhaus scheint doch ne sehr harte Nuss zu sein und man muss sich ziemlich in das Gebäude eindenken. Das hat der nette Voltusmitarbeiter auch offen zugegeben, dass das nicht einfach ist. Und nach einer Stunde mussten wir beide in einen anderen Termin.
Anbei findet Ihr Pläne und Schnitte. Wir haben ein Treppenhaus in der Mitte zweier Gebäudeteile mit versetzten Ebenen.
Der nette Voltusmitarbeiter hat mir den Tipp im Flur EG gegeben einen PM unter die Treppe zu setzen, dann kann man sehen woher die Person kommt. Soweit so gut. ABER, der sitzt doch dann auf einer Höhe auf der er dann auch auf das Zwischengeschoss schauen kann? Das kam mir auch erst nach dem Gespräch.
Zudem würde er auch immer in das Esszimmer/Wohnzimmer schauen. Daher würde ich diesen Sektor nicht frei geben sondern habe dafür nochmal einen BWM an die Treppenwand gemacht. Der muss so tief sein, das er nicht auf das Zwischengeschoss schaut.
Im Eingangsbereich / Flur Zwischengeschoss habe ich bis jetzt nur einen PM. Den kann ich so drehen, dass er Treppe, Eingang und Eingang aus Garage getrennt sehen kann. Aber der Raum ist echt groß. Geht sich das aus? Zudem ist er an einer 18° Dachschräge. Oder würdet Ihr "Angst"-Plätze für BWM vorsehen?
Gibt es andere Ansätze um geschickt die Situation zu lösen?
Anbei auch noch 3D-Bilder aus Dialux (ist im unteren Treppenbereich auf EG Ebene nicht 100% korrekt, aber gibt einen guten Gesamteindruck)
Vielen Dank wenn der ein oder andere sich die Mühe macht sich etwas in diese 3D-Situation einzudenken. Falls mehr Input benötigt wird, sagt bitte Bescheid.
zivo
Kommentar