Meine Heizungen glühen - wie stelle ich es richtig ein?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Du könntest auch den maximalen Stellwert Mal auf 50Prozent reduzieren.
    und:
    Wenn du bei 100Prozent auf 28C kommst stimmt die Heizkurve deiner Heizung und/oder der hydraulische Abgleich nicht.

    Gruß,
    Hendrik

    Kommentar


      #17
      Was heißt: Der innere Kolben ist komplett reingefahren? Wenn der Antrieb spannungslos (abgeklemmt) ist, muß der Heizkörper kalt werden. Andernfalls stimmt was nicht mit dem Antrieb, dem Ventil selbst oder der Antrieb ist falsch montiert.

      Kommentar


        #18
        Kleines Update.
        Ich denke mein Problem ist gelöst (falsches KO genutzt).
        Jetzt habe ich bei einer Heizung noch ein Problem, dass dieser Stellantrieb immer noch 230V permanent bekommt. Da werde ich aber die Verkabelung mal prüfen, da KNX seitig alles gleich eingestellt ist.

        Und dann habe ich noch ein Ventil Problem (falscher Adapter, aber Stellantrieb funktioniert richtig)

        Wegen innere Kolben: Der Stellantrieb fährt, ich denke mal zur Darstellung, auch außen sichtbar einen Kolben rein uns raus. Dieser ist bei allen Stellantrieb rein gefahren.

        Ich danke allen, die hier mir geholfen haben!

        Kommentar


          #19
          Welche KO hast du denn benutzt?

          Dennoch:

          Wenn du bei 100Prozent auf 28C kommst stimmt die Heizkurve deiner Heizung und/oder der hydraulische Abgleich nicht

          Kommentar