Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Heizungsaktor Status Stellwert

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT Heizungsaktor Status Stellwert

    Kann ich mir von dem MDT Heizungsaktor den aktuellen Wert von "Nr. 3 Status Stellwert" anzeigen lassen? Ich habe MDT Glastaster Smart BE-GT2Tx.01, MDT Heizungsaktor AKH-0800.02 sowie Gira X1.

    #2
    Ja, warum sollte das nicht gehen?

    Kommentar


      #3
      Zitat von hjk Beitrag anzeigen
      Ja, warum sollte das nicht gehen?
      Weil der X1 keinen Stellwert in der Heizungsvorlage anzeigen kann.. maximal in einer 1byte Kachel.
      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

      Kommentar


        #4
        Auf dem Taster kann er den Stellwert als Statuswert anzeigen lassen.

        Kommentar


          #5
          Den prozentualen Stellwerte kann ich mir mittlerweile auf den Tastern anzeigen lassen. Allerdings sind die Prozentzahlen eigenartig. Liegen bei 30 bis 200 Prozent ??? Über die X1 kann ich mir den Stellwert über die Funktion "Statusanzeige ohne Vorzeichen" anzeigen lassen. Soweit bin ich erstmal zufrieden, zumal ich über X1 Logikfunktionen (Schwellwert mit Hysterese, Vergleicher und Wertgenerator) auf den Glastastern "Heizung an" und "Heizung aus" als Statustext anzeigen lasse.

          Kommentar


            #6
            Zitat von Volker Pilz Beitrag anzeigen
            Den prozentualen Stellwerte kann ich mir mittlerweile auf den Tastern anzeigen lassen. Allerdings sind die Prozentzahlen eigenartig. Liegen bei 30 bis 200 Prozent ??? Über
            Da gibt es offensichtlich einen Fehler beim der Datentyp-Zuordnung. Die 1 Byte-Werte stellen je nach DPT den Wert 0-255 oder 0-100% dar.

            Kommentar


              #7
              Hallo 6ast, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe den Datentyp jetzt richtig und erhalte Werte von 0% bis 100%

              Kommentar


                #8
                Hallo hjk, die Fußbodenheizung soll um 5 Uhr heizen. Ich habe um 5 Uhr eine Raumtemperatur von 20 Grad. Der Basis Komfort Sollwert ist 21,5 Grad. Der Stellwert liegt bei etwa 40 Prozent und es wird nur sehr langsam wärmer.

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von Volker Pilz Beitrag anzeigen
                  Hallo hjk, die Fußbodenheizung soll um 5 Uhr heizen. Ich habe um 5 Uhr eine Raumtemperatur von 20 Grad. Der Basis Komfort Sollwert ist 21,5 Grad. Der Stellwert liegt bei etwa 40 Prozent und es wird nur sehr langsam wärmer.
                  Ich bin nicht hjk, aber das wird schon passen. Lies dir mal im Handbuch das Kapitel "PI-Regelung" durch. Das ist keine simple 2-Punkt-Regelung, die zwischen "100%" und "0%" schaltet.

                  Die Standardparameter für Fußbodenheizung sind P=5K und I=240min. Damit würde bei -1,5 Grad Temperaturabweichung ein anfänglicher Stellwert von 1,5/5 = 30% eingestellt. Wenn die Temperaturabweichung anhält so steigt der Stellwert langsam (!) an, da ist der Parameter mit den 240 min.

                  Zeitprogramm mit FBH würde ich kritisch sehen, dazu ist die FBH zu träge.

                  Kommentar


                    #10
                    Eine Nachtabsenkung bei einer FBH macht wenig Sinn. Du kannst die Regelparameter natürlich schneller stellen, dann passt es aber vermutlich nicht mehr zu deiner FBH. Die Parameter sind im Handbuch beschrieben.

                    Kommentar


                      #11
                      Hallo hjk und 6ast, vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe jetzt P=1 für die Holzböden und P=2 für die Fliesen eingestellt. Bis jetzt gefällt es mir gut. Euren Rat bzgl. der Nachtabsenkung behalte ich im Hinterkopf. Bin am überlegen, ob ich die Steuerung der Buderus Hausstation WS170 über das KNX10 Modul in KNX integriere. Gruß Volker Pilz

                      Kommentar


                        #12
                        Die Werte sind vollkommen daneben, so funktioniert die Regelung nicht gut.

                        Kommentar


                          #13
                          kann ich Sie morgen anrufen ?

                          Kommentar


                            #14
                            Sorry, ich kann am Telefon keinen Grundkurs in Regelungstechnik geben.
                            Ein P-Wert von 1 geht nicht. Das bedeutet, bei 1K Abweichnung geht der Regler um 100% hoch. Damit wird der Integralanteil praktisch außer Betrieb genommen. Ich hatte dir 4K empfohlen, bestenfalls 3K würde gehen. Bei der Einstellung mit 3K und 1K Abweichung geht der Regler bereits auf 33%. Den Rest macht dann der Integralanteil, muss auch so sein.
                            Grundinformationen dazu gibt es im Handbuch und hier im Forum gibt es auch viele Informationen. Die Regelgeschwindigkeit muss einigermaßen zum Regelkreis passen. Ist der Regler zu schnell eingestellt, gibt es deutliche Überschwinger. Die Grundeinstellungen im Heizungsaktor passen meist ganz gut und sind zigtausendfach im Einsatz. Eine Optimierung ist nur mit Aufzeichnung möglich, aber nicht ganz einfach. Ohne gute Kenntnisse in Regelungstechnik klappt das kaum.
                            Eine Nachtabsenkung ist bei einer FH wie in Post #9 beschrieben nicht sinnvoll.


                            Kommentar


                              #15
                              Zitat von Volker Pilz Beitrag anzeigen
                              Hallo hjk und 6ast, vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe jetzt P=1 für die Holzböden und P=2 für die Fliesen eingestellt.
                              Ich befürchte, das wird um den Sollwert pendeln (=schwingen) anstatt sauber auf den Sollwert einzuregeln.

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X