    #31
    Zitat von bjoernhim Beitrag anzeigen
    Hi, mit dem MDT Tasterinterface in Kombination mit dem ER/U 1.1 hast du es nicht probiert oder?
    US/U4.2 mit ER/U 1.1 sollte gehen, MDT hat da etwas weniger Treiberstrom (1.5mA vs. 2mA beim ABB), könnte also evtl. knapp werden. Aber egal: beide Pillen zusammen passen halt nicht ins Gehäuse vom Ei413. Und dann kann ich ja gleich REG-Geräte nehmen und reinverkabeln.

    Kommentar


      #32
      Vielleicht kann ich dieses Thema wieder aufwecken. Da mein Elektriker mir seit 4 Wochen irgendwie kein Angebot für Rauchmelder machen kann oder will, versuche ich das Thema selbst anzugehen.

      Meine Anforderung:
      - vernetzbare Funkmelder
      - Alarm per KNX erfassbar (für Lichter an/Rolladen hoch o.ä.)

      Was ich glaube zu brauchen:
      - x-Rauchmelder mit Funk: https://smile.amazon.de/dp/B088QBDSBS
      - 1-Relais: https://smile.amazon.de/dp/B008H3PRPK
      - Binäreingang: https://www.voltus.de/?cl=details&an...012b35f6366234

      Ist meine Annahme korrekt?

      Den Binäreingang kann ich selbst ans KNX-Kabel anschliessen. Aber gibt es irgendwo eine kleine Hilfe wie ich das Relais am Binäreingang anschließen muss?

      Danke & Gruß

      Kommentar


        #33
        Gude.
        dann würde ich ja lieber die Gira Dual Q mit Funkmodul nehmen. Den letzten und vorletzten mit Draht verbinden und in den Letzten ein KNX Modul rein

        Kommentar


          #34
          Ich werde es mit guten und günstigen Ei650C und Drahtvernetzung inkl. bidirektionaler KNX Anbindung umsetzen, wie hier beschrieben.
          Gruß Bernhard

          Kommentar


            #35
            Ich habe leider keine gute Stelle wo ich 2 Gira Dual Q per Draht verbinden kann UND ein KNX-Kabel liegt. Zumindest nicht ohne den Stuckateur wieder kommen zu lassen. Daher die Funk-Variante.

            Kommentar


              #36
              Also ich habe auch die Ei Rauchmelder mittels Funk verbunden und dann ein Ei413 mit einem MDT Tasterbinäreingang gekoppelt.

              Günstig, einfach und zuverläßig. Einziger Hacken ist das der Ei413 ein Netzteil braucht um zu funktionieren.
              OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

              Kommentar


                #37
                Zitat von zeebee Beitrag anzeigen
                . Aber gibt es irgendwo eine kleine Hilfe wie ich das Relais am Binäreingang anschließen muss?
                ich schicke dir gerne ein Foto wenn du soweit bist.

                Kommentar


                  #38
                  Zitat von Gatzman Beitrag anzeigen

                  ich schicke dir gerne ein Foto wenn du soweit bist.
                  Danke, ist nicht mehr nötig. Habe doch ein Bus-Kabel zu einer Rauchmelderstelle bekommen und mich für die Gira Dual Q Lösung entschieden.

                  Kommentar


                    #39
                    Kann mir vielleicht einer Hilfestellung bei den Gira Dual Q geben? Ich habe mehrere mit Funkmodul, die kennen sich auch alle und piepen wenn ich bei einem den Testalarm auslöse. Allerdings sind die per Draht verbundenen (Telefonkabel, wie in der Anleitung beschrieben) davon unbeeindruckt. Auch wenn ich einen verdrahteten aktiviere (verbunden mit einem Dual Q mit Funkmodul), aktiviert sich nichts angeschlossenes. Ich habe die an N und Ohm miteinander verbunden, wie in der Anleitung gezeigt: https://download.gira.de/data3/23361910.pdf
                    Die Kabel scheinen auch fest zu sitzen. Bin kein Elektriker (eher IT-lastig) aber Bus-Kabel, Lichter usw. konnte ich bisher problemlos anschließen.

                    Mein Anschlussplan:
                    Melder --Draht-> Melder mit Funkmodul <-Draht-- Melder mit KNX-Modul

                    Das KNX-Modul ist aber noch nicht mit einem Bus-Kabel versehen. Muss das noch verlegen. Habe den Test aber auch nur mit einem Melder ohne Modul verdrahtet mit Melder mit Funkmodul getestet. Das Kabel müsste auch ok sein, bis vor 3 Monaten lief da noch mein DSL-Signal drauf.

                    Ggfs. könnte ich auch die zwei Pins einfach mal kurzschliessen, das müsste ja auch zum Alarm führen, oder? Heute Abend aber nicht mehr, Kind schläft...

                    Update: mein letzter Absatz war die Lösung. Einfach mal kurzgeschlossen dann gings. Man muss nicht die beiden "Ohms" verbinden sondern das ohne Beschriftung. Gut die Dinger sind nur für "Fachmänner" die ein Gira-Zertifikat haben gedacht, aber das könnte man auch besser in der Anleitung darstellen.
                    Zuletzt geändert von zeebee; 15.10.2020, 14:51.

                    Kommentar


                      #40
                      Ich revidiere meine Aussage von gestern, es müssen doch Ohm und N angeschlossen werden. Der Piep geht nur etwas verzögert los, hatte dann die anderen Pins getestet bis es piepte.

                      Allerdings reagieren meine mit Kabel verbundenen RWM somit immer noch nicht... Ich habe mal im anderen Raum die zwei Adern kurzgeschlossen und dann bei der Vernetzungsklemme geprüft ob Kontakt besteht: ja, bei beiden Kabeln. Daraufhin habe ich ein sehr kurzes Kabel (ca. 15cm) an den RMW angeschlossen und dann kurzgeschlossen: RWM piept. Was sagt mir das? Meine verlegten Kabel sind einmal <5m und einmal <10m - das sollte laut Anleitung problemlos drin sein. Bisher habe ich wie gesagt das alte Anschlusskabel meiner Fritzbox benutzt. Brauche ich ein anderes Kabel?

                      Übrigens ist der RWM mit KNX-Modul extrem blöd wieder zu schließen wenn ein EIB-Kabel angeschlossen ist. Das hätte man besser lösen können...

                      Kommentar


                        #41
                        So, mittlerweile funktioniert alles. Mein altes DSL-Kabel war einfach nicht tauglich. Habe ein J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6mm gekauft und angeschlossen, dann hat direkt alles geklappt. Falls Jemand auch das gleiche Problem hat.

                        Kommentar


                          #42
                          Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
                          Einziger Hacken ist das der Ei413 ein Netzteil braucht um zu funktionieren.
                          kann man hier nicht den 2 Ausgang vom KNX Netzteil nehmen (weiss/gelb)?

                          Kommentar


                            #43
                            Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe geht eine SPV zischen 11V-30V und somit auch die Wess/Gelb
                            OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

                            Kommentar