Hallo,
nach diversen erfolgreichen Installationen von LED-Spots mit DALI habe ich mich an einen RGBW-Strip gewagt und bekomme keine Farbsteuerung hin. Es geht über KNX nur "weiß", wobei das eher nach "Alle Farben" aussieht, da der Weiß-Anteil 2700K haben sollte und es doch arg kalt wirkt.
Setup:
Analyse/Ursachen:
nach diversen erfolgreichen Installationen von LED-Spots mit DALI habe ich mich an einen RGBW-Strip gewagt und bekomme keine Farbsteuerung hin. Es geht über KNX nur "weiß", wobei das eher nach "Alle Farben" aussieht, da der Weiß-Anteil 2700K haben sollte und es doch arg kalt wirkt.
Setup:
- Steuergerät: Eldoled 181D2 (nichts zu DALI gefunden, an 720D orientiert)
- DALI-Gateway: MDT SCN-Dali 16.03 (kann DT-8, kann Eldoled aber nicht)
- Eldoled als 4 EVGs eingebunden und nach Sichtprüfung den Farben zugeordnet.
- Farbe als RGBW-Wert angeben (6 bytes, kann ich nicht erzeugen)
- Farbe als HSV+W in 4 separaten Kanälen = keine Reaktion
- Farbe RGB+W in 4 separaten Kanälen = keine Reaktion
Analyse/Ursachen:
- Eldoled ist als 4 EVGs mit DT-0 eingebunden (wie wird hier die Farbe zugeordnet?). Die EVGs kennen also ihre Farbe nicht. Umstellung auf DT-6 scheint mir nicht möglich zu sein.
Kommentar