    #16
    Zitat von mklaas Beitrag anzeigen
    mal war der Wertebereich auf einmal 0-3, wobei der Taster auf 1-4 konfiguriert war
    Ja, das ist in KNX etwas tricky. Die Szenen 1-64 werden auf dem Bus als 0-63 (also -1) gesendet.
    Wahrscheinlich wollte man dem normalen Anwender ersparen mit einer Szene 0 umzugehen.
    Wenn man Byte als Szene nimmt, muss man das dann berücksichtigen, also z.B. Szene 3 auf dem Bus als 2 senden/auswerten.

    Schön, das es jetzt läuft und Dankeschön fürs Teilen!
    Gruß Bernhard

    Kommentar


      #17
      Zusätzlich kannst du bei Zahlen nicht einfach durch einen Langdruck die Szene speichern, aber das mache ich eh lieber am X1.
      Gruß Florian

      Kommentar


        #18
        Das Speichern von Szenen geht unabhängig vom DPT bei der Funktion Werte senden auch nicht und wäre auch nicht sinnvoll.

        Der Longpress ist wahlweise mit einem definierbarem Wert belegbar.