    Hallo zusammen,

    ich kämpfe gerade noch ein wenig mit den Einstellungen des MDT Dali GW 16.03. Mir ist zuerst aufgefallen dass es nicht möglich war mit dem GT2 smart über die HSV Ansteuerung sauber die Farben vorzugeben. Es kommt immer irgendwie ein merkwürdiges Gemisch raus. Danach habe ich Sollerte direkt in der Szeneneinstellung des GW ausprobiert (also den Glastaster umgangen) und siehe da auch hier sind die Farben (rot, grün, blau) einzeln nicht ansteuerbar. Egal ob HSV oder RGBW Vorgabe.
    Wenn ich z.B. rot als RGB(255,0,0) vorgebe und dann mit der Dali Maus kontrolliere was am EVG ankommt bekomme ich 255,0,18 als Ergebnis.
    Die direkte Ansteuerung über die Dali Maus funktioniert einwandfrei. Ich dachte zuerst, dass es beim Glastaster ein Auflösungsproblem ist, allerdings umgehe ich doch bei der Szeneneinstellung in der ETS den ganzen KNX part und bewege mich auf Dali Ebene?
    Ich hoffe das war einigermaßen verständlich...

    Was ich auch nicht verstehe ist, dass beim "Einstellungen testen" in der Szenenkonfiguration nichts passiert und ich die Szenen immer programmieren muss.

    E
    VG: Lunatone 86458509 Dali RGBW-PWM LED Dimmer
    MDT Dali GW Firmware 1.4

    Danke für eure Hilfe
    Grüße
    Zuletzt geändert von Kabenga; 21.12.2018, 17:07. Grund: Vorgabe für Rot war falsch -> jetzt RGB(255,0,0)

    #2
    Zitat von Kabenga Beitrag anzeigen
    Wenn ich z.B. rot als 255,255,255 vorgebe
    Wie meinst du das, welches Farbmodell? Ein Rot mit kleinem Blauanteil im HSV-Modell?
    https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Fa...RGB_in_HSV/HSL

    Zitat von Kabenga Beitrag anzeigen
    kontrolliere was am EVG ankommt bekomme ich 255,0,18 als Ergebnis.
    Für RGB wäre (255,0,18) ein roter Farbton mit geringem Blauanteil.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 21.12.2018, 16:11.

    Kommentar


      #3
      das GW bietet dieses Auswahlfenster in dem die Farben für eine Szene definiert werden kann. Wenn ich hier ein "reines" Rot vorgebe, also Rot = 255, Grün = 0, Blau = 0 dann kommt am Dali Gateway eben Rot = 255, Grün = 0 , Blau = 18 an wenn ich es mit dem Dali Cockpit kontrolliere, was einen ganz schönen Rosa-Stich hat.
      You do not have permission to view this gallery.
      This gallery has 1 photos.

      Kommentar


        #4
        Zitat von Kabenga Beitrag anzeigen
        dann kommt am Dali Gateway eben Rot = 255, Grün = 0 , Blau = 18 an wenn ich es mit dem Dali Cockpit kontrolliere, was einen ganz schönen Rosa-Stich hat.
        Die leichte Verschiebung des Blauanteils kann ich mir nur durch Rundungsfehler RGB -> HSV -> RGB erklären. Rosa sollte aber nicht herauskommen, denn R=255 G=0, B=18 ist dieser Rotton:

        rgb255-0-18.PNG






        Kommentar


          #5
          kleiner Teilerfolg. Bei der Vorgabe über die ETS Diagnose werden die Farben richtig umgesetzt, unabhängig davon ob über RGB oder HSV. Die Vorgabe über die ETS App (siehe Bild) des Gateway scheint mir irgendwie nicht richtig zu funktionieren -> kennt jemand diese Problem oder funktioniert es bei euch einwnadfrei? Zuverlässig wird bei mir nur der % "Wert" übernommen.
          Die Farbabweichung bei der HSV Vorgabe über den Glaststaster scheint dann wirklich ein Rundungsfehler zu sein. Am linken oder rechten Anschlag wird 359° bzw. 1° angegeben und diese Abweichung ist deutlich sichtbar. Die Farbe ist nicht Rosa sondern hat einen Rosa-Stich. Leider ist hier keine Einstellmnöglichkeit vorhanden. Auch die Schrittweite ist wohl nicht einstellbar und für meinen Geschmack deutlich zu hoch.