Hallo zusammen,
ich habe als RTR die Gira TS3+ verbaut je Raum. Über diese wird die Soll Temperatur gesteuert.
Zusätzlich kann die Soll Temperatur noch über meine Visu (openHAB) gesteuert werdeb.
In der aktuellen Konfiguration, kann ich zwar auch sowohl vom TS3+ als auch von der Visu die Temp vorgeben, allerdings bekommt der TS3+ die Änderung der Temp, wenn sie von der Visu verändert wird nichts mit.
Die GA für die Soll Temp lautet 3/3/5 (ist auch in der Visu so verknüpft).
Sobald ich diese im TS3+ auch als Eingangs Sollwert (KO 80) verknüpfe und eine Änderung der Soll Temp im TS3+ durchführe, geht die Soll Temp Richtung 80° selbständig hoch, wie in einer Schleife.
Was mache ich falsch?
ich habe als RTR die Gira TS3+ verbaut je Raum. Über diese wird die Soll Temperatur gesteuert.
Zusätzlich kann die Soll Temperatur noch über meine Visu (openHAB) gesteuert werdeb.
In der aktuellen Konfiguration, kann ich zwar auch sowohl vom TS3+ als auch von der Visu die Temp vorgeben, allerdings bekommt der TS3+ die Änderung der Temp, wenn sie von der Visu verändert wird nichts mit.
Die GA für die Soll Temp lautet 3/3/5 (ist auch in der Visu so verknüpft).
Sobald ich diese im TS3+ auch als Eingangs Sollwert (KO 80) verknüpfe und eine Änderung der Soll Temp im TS3+ durchführe, geht die Soll Temp Richtung 80° selbständig hoch, wie in einer Schleife.
Was mache ich falsch?
Kommentar