Zitat von gbglace
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
2 Glastaster MDT steuern den gleichen Aktor, aber das Symbol soll umgeschaltet werden
Einklappen
X
-
Hi,
man kann da schon was machen... Du brauchst aber noch etwas, dass Dir die Störung auf dem Bus meldet. Der Schaltaktor wird das ja nicht machen.
Nehmen wir mal an, die Info "Störung" ein ein 1-Bit-Objekt.
Der einfachste Weg ist die Meldungen vom GT2 zu nutzen. Dann steht im Display "Kompressor gestört", bis Du eine Taste drückst.
Wenn es unbedingt das Symbol sein soll, dann verlässt Du aber direkt den Anfänger-Bereich!
Grob umrissen:- Du lädst Dir 3 Symbole "Kompressor aus", "Kompressor an" und "Kompressor gestört" in den GT2
- Zum Ein-/Ausschalten des Kompressors benutzt Du 1-Tasten-Dimmen
- Der Taster sieht für 1-Tasten-Dimmen 3 Symbole vor: Dimmwert < 10%, Dimmwert zwischen 10% und 90%, Dimmwert >90%
- Für Dimmwert <10% wählst Du Dein "Kompressor aus" Symbol
- Für Dimmwert 10%-90% wählst Du Dein "Kompressor gestört" Symbol
- Für Dimmwert >90% wählst Du Dein "Kompressor an" Symbol
- Du verwendest nur das Schalten-KO des Tasters zum schalten des Kompressor-Aktors
- Jetzt hast Du 2 Status-GA vom Kompressor: Eine mit "Kompressor An/Aus" und eine mit "Störung an/aus", ich nenne die mal im Folgenden K-GA und S-GA
- Eine Logik des Tasters parametriert man so, dass sie eine 0 der K-GA als Byte-Wert 0 sendet (nenne ich L-GA)
- Eine weitere Logik so, dass sie bei K-GA=1 und S-GA=0 einen Byte-Wert 255 sendet (auch auf die L-GA)
- Eine dritte Logik so, dass sie bei K-GA=1 und S-GA=1 einen Byte-Wert 128 sendet (auch auf die L-GA)
- Die L-GA verbindest Du mit dem Status-Eingang für das Symbol am Taster
Gruß, Waldemar
- Likes 1
Kommentar
-
Hi,
zum lernen ist das sicherlich eine nette Spielerei. Produktiv würde ich so was mit den Meldungen machen, da ja Störung etwas seltenes ist. Oder alternativ mit den LEDs, da hatte ich im ersten Augenblick gar nicht dran gedacht.
Viel Spaß!
Gruß, Waldemar
Kommentar
Kommentar