PT 1000 verlängern

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • smai
    antwortet
    Zitat von oezi Beitrag anzeigen
    es ging nur um diesen Zusatz in diesem Fall,
    Das weiss ich. Nur hatte ich diesen Zusatz als Antwort auf die Frage verstanden, sonst wäre er ja hier nicht relevant.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Zitat von oezi Beitrag anzeigen
    Man kann auch mit 4 Fühlern eine Mittelwertbildung machen wenn man sie richtig verschaltet. ( Denksportaufgabe)
    es ging nur um diesen Zusatz in diesem Fall,

    Bei KNX im EFH einfach nur PT1000 verwenden und gut ist, da braucht man keine Kompensierung, sollte jedoch die Anschaltbedingungen des jeweiligen KNX-Sensors ( Gerät wo der Fühler angeschlossen wird) berücksichtigt werden.
    Zuletzt geändert von oezi; 25.01.2019, 11:09.

    Einen Kommentar schreiben:


  • smai
    antwortet
    Und was soll diese Schaltung nun bringen, um die Leitungslänge zu kompensieren (darum ging es ja in der Frage)?

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Wiederstände.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    gelöscht

    Einen Kommentar schreiben:


  • smai
    antwortet
    Messeingang1 auf Ader1, auf Fühlerseite an Ader2, zurück auf Eingangsseite an Ader3, an Fühler1 und zurück auf Ader4 an Pluspol.
    Messeingang2 auf Ader5, an Fühler2 zurück auf gemeinsamer Ader4 (OK, bei der gemeinsamen Ader bin ich nicht sicher, evtl. brauchts eine sechste).

    Vom Messwert2 zieht man die Differenz der Messwerte ab (oder 2×Messwert2-Messwert1).

    Aber ist ja eh alles nur Theorie.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Zitat von smai Beitrag anzeigen
    Es reichen auch 2 Fühler dafür (und eine 5-adrige Leitung).
    und wie sieht die Schaltung dann aus,

    geht so meiner Meinung nach nicht

    Einen Kommentar schreiben:


  • smai
    antwortet
    Es reichen auch 2 Fühler dafür (und eine 5-adrige Leitung).

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Zitat von oezi Beitrag anzeigen
    Man kann auch mit 4 Fühlern eine Mittelwertbildung machen wenn man sie richtig verschaltet. ( Denksportaufgabe)
    keiner eine Lösung ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von oezi Beitrag anzeigen
    Grundsätzlich ist bei einem PT 1000 die Verlängerung bis zu einer Länge die im "normalen" Einfamilienhaus auftreten kann vernachlässigbar,
    Das ist mitunter einer der wichtigsten Gründe, warum man in TGA PT1000 einsetzt u. nicht PT100 (die findet man dafür zuhauf in der Industrie).
    Der Leitungswiderstand fällt bei einem PT1000-Fühler viel weniger ins Gewicht u. ist deshalb kaum kritisch.

    2-/3-/4-Leiterschaltung

    Die 4-Leiterschaltung (und die Sparversion 3-Leiter) dienen der Fehlerkompensation - bei extremen Leitungswegen und/oder entsprechende Anforderungen.
    Dafür muss sowohl der Fühleranschluss, aber auch das Auswertegerät diese Beschaltung unterstützen.

    Bei PT100 ist 3-/4-Leiter quasi Pflicht, bei PT1000 reicht meist 2-Leiter völlig aus.

    knxzzz

    Mach kein Drama draus - schneid die zu lange Leitung einfach ab u. verlängere die zu kurze - solange Du da keine zig Meter dranmachst oder Hauchdünnhärchen, spielt das keine Rolle.

    Einen Kommentar schreiben:


  • smai
    antwortet
    Für mich ist rot vielleicht auch blau, aber irgendwie sieht das der Rest der Welt anders...

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Zitat von NetFritz Beitrag anzeigen
    Sensor und Fühler ist das gleiche.
    ja und nein, für mich nicht

    bei KNX ist ein Sensor ein Gerät das Kontakte ( Tastermodul, Tasterschnittstelle usw.) oder Temperaturen aufnimmt, also Informationen umwandelt in eine Telegramm und das sendet,
    bei KNX ist ein Aktor ein Gerät das Kontakte Schaltet ( Schaltaktor, Jalousiemodul) oder Heizungsventile ansteuert., also Informationen empfängt und danach handelt ,

    Einen Kommentar schreiben:


  • NetFritz
    antwortet
    Hallo
    Sensor ist der PT1000.
    Sensor und Fühler ist das gleiche.
    Gruß NetFritz

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Zitat von NetFritz Beitrag anzeigen
    Der Sensor unterstütz 4Leiter-Technik eigentlich immer,

    Sensor bezogen auf den Fühler ja, nicht aber das Gerät an dem der Fühler angeschlossen wird.

    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Nee, der Sensor ist egal, da machst du einfach auf jede Seite doppelte Zuleitungen. Wichtig ist das Meßgerät (hier: Analogeingang).
    der Sensor ist für mich das KNX Gerät wo ein Fühler angeschlossen wird, also der Analogeingang- also z.B. ABB -Reg Eingang.
    Man kann aus jedem Fühler der ein kurzes Anschlusskabel hat eine 4-Leiter Messung machen.

    Man kann auch mit 4 Fühlern eine Mittelwertbildung machen wenn man sie richtig verschaltet. ( Denksportaufgabe)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von oezi Beitrag anzeigen
    4-Leiter geht nur wenn es der Sensor auch unterstützt, ist hier nicht der Fall.
    Nee, der Sensor ist egal, da machst du einfach auf jede Seite doppelte Zuleitungen. Wichtig ist das Meßgerät (hier: Analogeingang).

    ABB hat einen REG-Analogeingang, der eine 3-Leiter-Messung unterstützt. Da wird einer der beiden Leiter der Zuleitung gemessen und vorausgesetzt, daß beide Adern sich gleich verhalten. Das ist fast so genau wie 4-Leiter-Messung.

    Einen Kommentar schreiben: