Zitat von Chris786
Beitrag anzeigen
Mein Rollo Aktor kann mit max. 10A abgesichert werden und ich habe ihn auch eigens abgesichert.
Wenn du die Steckdosen getrennt absichern willst darfst du die jeweilige Fase nur mehr mit 6A absichern.
Für den Fehlerfall ist es meines Erachtens auch nicht wirklich toll, wenn zu viel auf einem LS hängt.
Da die LS Preise vernachlässigbar sind, habe ich so viel wie möglich und auch jeden Aktor einzeln absichert.
Ich habe auch 7 FI´s verbaut, war im Fehlerfall schon nützlich, weil nur ein geringer Teil im Haus ausfällt und wenn man es richtig plant auch entweder Licht, oder Strom in den Zimmern zur Verfügung hat
Kommentar