Ok, ich habe ne Vermutung.... ich habe mal den Binäreingang für den Fensterkontakt des Stellmotors auf inaktiv gesetzt... damit funktioniert der Regler einwandfrei; er verarbeitet die Stellgröße-Befehle in % des Raumcontrollers umgehend... eben ohne Nutzung des Binäreinangs für den Fensterkontakt... ich bilde mir ein, dass der Kanal 2 des Reglers (STOP-Kanal für den Regler, siehe Bild oben in Post #1), sobald er einen STOP-Befehl vom Raumcontroller aufgrund des geöffneten Fenster erhalten hat, nicht mehr zurückschaltet in den "normalen" Zustand... Die Fragen, die sich mir hier stellen:- Kann der Regler überhaupt parallel zum normalen Regelbetrieb auch mit Fensterkontakt genutzt werden, oder geht nur das eine oder andere?
- Wenn beides gleichzeitig geht, wie hab ich die GA zu parametrieren, dass es funktioniert?
Zuletzt geändert von Zalone; 10.03.2019, 20:38.
Kommentar
-
Moin,
ja, das Objekt "2" des Stellantriebs braucht den Wechsel von "1 - Stopp (Sommerbetrieb)" auf "0 - Nicht Aktiv"
siehe auch Handbuch https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...rLu2yaNahlUgTd
.... und Tschüs Thomas
Kommentar
-
Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigenMoin,
ja, das Objekt "2" des Stellantriebs braucht den Wechsel von "1 - Stopp (Sommerbetrieb)" auf "0 - Nicht Aktiv"