MTD Netzteil surrt/summt, MDT Heizungsaktor blinkt seltsam
Einklappen
X
-
Der Eli könnte sich das Leben so leicht machen, wenn er statt für alles LNPE Klemmen zu nehmen, einfach einen Packen LL Klemmen kaufen würde. Spart ca 1/3 an Platz.Zitat von detowu Beitrag anzeigenDieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Kommentar
-
Na, ich glaube, dass das meiste gesagt ist ... schön ist was anderes .. die Frage ist aber auch, ob die ganzen "Kosmetika" auch vom Kunden bezahlt werden wollen ... mich würde ja schon aufregen, dass die Klemmen und die Kabelenden nicht beschriftet sind ... und das Edding-Rumgeschmiere ....Zitat von detowu Beitrag anzeigen
Kommentar
-
Sorry, ich meinte eigentlich den Heizungsaktor... Hab das etwas verwechselt.
Aber auch bei dem Jalousie: Die Stromversorgung des Aktors kann man mit 16A absichern, siehe unten im Schaltplan. Das ist auch das, was oben unter „Absicherung“ steht. Schaut man sich aber die einzelnen Rolladen Kanäle an dann sind die drei Phasen L1-L3 für die Motoren mit 10A abgesichert.
Kommentar
-
Ist der kleine Verteiler mehr als 10m vom großen entfernt? Falls ja, wäre Empfehlung ein Typ2 Überspannungsschutz einzubauen.
Ggf. auch ein (idealerweise 4-Poliger) Hauptschalter um den kleinen Verteiler stromlos zu schalten.
MDT IP-Interface ist suboptimal positioniert - unmöglich Ethernetkabel einzuführen ohne zu nah an Niederspannungsleitungen zu kommen.Zuletzt geändert von xrk; 11.03.2019, 10:45.Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
Kommentar
-
Ne ne du. In der Anleitung steht 10A für die Antriebe bzw Kanäle und 16A für die Hilfsspannung.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenmapre Steht wo? MDT gibt in der Betriebs und Montageanleitung 16A Absicherung vor....Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Kommentar
-
da steht maximale Schaltleistung 10A, Absicherung max. 16A pro Kanal.
mein Eli hat mit 16A abgesichert (JAL-0810.02)
Kommentar
-
Hm, meiner auch. Er meinte, ne Sicherung ist für den Leitungsschutz, nicht um den Aktor zu schützen. Wären denn 10A besser bzw. "richtiger"? Ich könnte das sicherlich ändern lassen...Zitat von SirSydom Beitrag anzeigenmein Eli hat mit 16A abgesichert
Gruß, Waldemar
Kommentar
-
Hm ja gut stimmt auch wieder und du kannst ruhig sagen das ich das war.Zitat von SirSydom Beitrag anzeigenda steht maximale Schaltleistung 10A, Absicherung max. 16A pro Kanal.
mein Eli hat mit 16A abgesichert (JAL-0810.02)
Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!