    #31
    müsste so klappen, wie auf dem SOLL-Zustand ... den Router würde ich auch (wie bereits mehrfach hier erwähnt) auf eine externe Spannungsversorgung hängen ...

    An der USB hängt wahrscheinlich der Homeserver, oder? Wenn nicht bzw. zum Programmieren kann man die USB Schnittstelle ja eigentlich in den beliebigen TP Linien einsetzen.

    Ich habe meinen Homeserver über KNX IP eingebunden. Dadurch ist die USB Schnittstelle für "Notfälle" frei

    Kommentar


      #32
      Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
      Doch, tut es.
      Grüß euch,

      das ist interessant - da werde ich mich mal schlau machen..........

      Danke für die Nachhilfe

      lg
      Norbert

      Kommentar


        #33
        Hallo zusammen,

        wir haben jetzt den IP Router an ein separates Netzteil gehängt, die Hilfsspannung auf der ABB Stromversorgung verwenden vorerst nicht.
        Nach erneutem Einbau des LKs funktioniert jetzt alles!!!

        Vielen Dank für die Hinweise!!!
        Simone