Zitat von Hinty
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Schwellwertschalter MDT AKS-1616.03 Schaltaktor
Einklappen
X
-
Zitat von mumpf Beitrag anzeigenhier ist ein Missverständnis:
Der TE ist Anfänger und wird den allgemeinen Sprachgebrauch des Forums nicht kennen. Von daher war der Hinweis vom Paule richtig aber für den TE nicht hilfreich. Und schneller sehen die Anfänger die Flags und finden womöglich auch noch Lektüre daran rumzuspielen. Weil darüber wird auch in den Applikationsbeschreibungen hier und da geschrieben. Das S zur Signalisierung das diese GA eine ist die von einem KO gesendet wird findet sich in keinem Gerätehandbuch.
Zitat von Hinty Beitrag anzeigenWie würdet ihr in einem solchen Fall den Namen der GA festlegen?
Zitat von Hinty Beitrag anzeigenAlso nochmals fürs Verständnis: 1x Helligkeitswert, hier KO#2 = immer nur eine GA's. Dafür von anderen Funktion bzw. Anwendungen die KO's von denen auf diese GA legen.
KO sind die fixen Objekte im Bus über die die Kommunikation läuft. GA sind Teil der transportierten Information und bewirken in den KO eine Filterung damit die KO nicht alle Telegramminformationen an das Gerät weiter geben. Denn hören tun alle KO erstmal alle Telegramme. Die verbundene GA bewirkt nur, dass das KO auch auf das Telegramm reagieren kann.
Anders gesagt die GA an einem KO stellt den Verbindungsweg dar. Das ist wie eine Leitung zwischen zwei Klemmen, die Klemmen sind die KO die Leitung ist die GA. Und man kann nun mal keine Klemme in eine Leitung stecken.
----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
Zitat von mumpf Beitrag anzeigenEin S in dieser Spalte signalisiert nur, dass es die sendende GA am KO ist, also was hier im Forum-Sprachgebrauch die "erste GA" am KO ist.
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenDas S zur Signalisierung das diese GA eine ist die von einem KO gesendet wird findet sich in keinem Gerätehandbuch.
Kommentar
-
Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenund für die ETS gibt es kein Gerätehandbuch.
Gruß Florian
Kommentar
-
Hallo zusammen
Vielen Dankfür die wertvollen Erklärungen und Hilfestellungen.. siehe da.. heute Abend ging das Treppenlauflicht unter 100 Lux an und die Mdt Taster haben auch unter 150 Lux von Tag auf Nacht umgeschalten.
So habe ich nun den Grundsatz mit der Erklärung von Klemme und Leitung sehr gut verstanden.
Uuuuuh. So macht es ja schon wieder etwas mehr Freude nun an die Parametrierung zu gehen und alles einzustellen.....
Nochmals vielen vielen Dank und schon mal danke für folgende, künftige Fragen...
En tolle Sunntig Abe...
- Likes 1
Kommentar
Kommentar