Entlasten kann man den Aktor schon indem man zB C-Lasten aufteilt auf mehrere Kanäle und sie dann wieder logisch zusammenfasst.
Entspreche Verkabelung natürlich vorausgesetzt.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Aktoren vollständig belegen oder lieber Reserve lassen um Haltbarkeit zu verbessern
Einklappen
X
-
Ich hab mich gerade gefragt ob es Berichte gibt, wo ein ganzer Aktor ausgefallen ist?? Somit würde es ja Sinn machen zwei 8-fach Aktoren zu nehmen, anstelle eines 16-fach.
Dagegen spricht zwar der Preis/Aktor, aber bevor man komplett im dunkeln sitz?!
BG, Martin
Einen Kommentar schreiben:
-
Zur Entlastung würde ich es nicht machen, als Reserve für ein Erweiterung oder einen möglichen Ausfall eines Relais ja. Dabei ist es wahrscheinlich einfacher, innerhalb eines Aktors umzuklemmen als irgendwo ein freies Relais im Schaltschrank zu suchen.
Gruß Florian
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, ist so. Das mechanisch und elektrisch am stärksten belastete Teil ist das Relais, das für jeden Kanal einzeln verbaut ist.Zitat von maack Beitrag anzeigenoder ob jeder Kanal quasi ein Standalone ist
Einen Kommentar schreiben:
-
der Vergleich hinkt nicht nur, der ist beideitig beinamputiert.
An der Haltbarkeit wird sich nichts ändern - wenn dir natürlich nur ein Relais hopps geht, und du hast Reserve, musst du den Aktor nicht ersetzen sondern kannst die Reserve nutzen.
Weniger Kanäle pro Aktor kosten mehr Geld, brauchen mehr Platz. Dafür bist du flexibeler, bei einem Ausfall fällt weniger aus.
Einen Kommentar schreiben:
-
ich hab so ein Teil noch nie aufgeschraubt und kann dir daher nicht sagen ob es im inneren Teile gibt die gemeinsam genutzt werden wo weniger Last besser wäre oder ob jeder Kanal quasi ein Standalone ist- daher meine FrageZitat von BadSmiley Beitrag anzeigenWenn Kanal A am Schaltaktor 30 mal am Tag schaltet und Kanal B nur 1 mal. Hält Kanal A oder B länger, sobald ich Kanal C und D Belege? Ich verstehe diese Logik irgendwie nicht.
oder anders ausgedrückt wenn ich bei einem Auto nur den ersten und zweiten Gang nutze bis zum Begrenzer weil ich eh nicht schneller als 80 fahren will und den Gang 3-6 gar nicht dann weiss jeder das das schlecht ist und man besser lieber alle 6 nutzt dafür nicht bis zum Begrenzer.Zuletzt geändert von maack; 28.05.2019, 06:51.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn Kanal A am Schaltaktor 30 mal am Tag schaltet und Kanal B nur 1 mal. Hält Kanal A oder B länger, sobald ich Kanal C und D Belege? Ich verstehe diese Logik irgendwie nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
maack hat ein Thema erstellt Aktoren vollständig belegen oder lieber Reserve lassen um Haltbarkeit zu verbessern.Aktoren vollständig belegen oder lieber Reserve lassen um Haltbarkeit zu verbessern
Hat es einen Einfluss auf die Haltbarkeit wenn man einen Aktor vollständig belegt oder ist es besser man lässt Reserve.
z.b. 16 Aktorkanäle werden benötigt. Ich könnte nun einen 16fach kaufen oder einen 20fach oder auch 2x8er oder 2x10er oder....
Natürlich weiss man nie ob man später nicht mal was nachrüsten möchte daher wäre Reserve immer gut aber ändert sich was bei der Haltbarkeit ?
Raffstores ist es ja ähnlich wir haben z.b. eine ungerade Zahl 15 Stück + Pool Abdeckung später mal
dort werden wir die Griesser einsetzen ich könnte also 3x den MSX-6 verbauen und würde auf jeden nur 5 auflegen oder ich nehme 1xMSX-6 und 1x MGX-9 die dann voll belegt sind.
Wie handhabt ihr das ?
Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: