Zitat von Beleuchtfix
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Mehrere Lichter mit 5x1,5 bzw. 7x1,5 anfahren
Einklappen
X
-
Schaltet der denn 2-polig? Aus den Datenblättern die ich gesehen habe geht dies nicht hervorZitat von oezi Beitrag anzeigen
Kommentar
-
Unter Produktdetails steht im Datenblatt: "Produktfunktion / mitschaltender Neutralleiter: Ja"Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenSchaltet der denn 2-polig? Aus den Datenblättern die ich gesehen habe geht dies nicht hervor
Ernst gemeinte dumme Frage: für welche Situation ist das eigentlich relevant, daß auch der N getrennt wird?
Kommentar
-
Das ist fast in jedem Fehlerfall relevant. Denn beim Kurzschluss können beide Adern betroffen sein und müssen schnellstmöglich getrennt werden.Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
Unter Produktdetails steht im Datenblatt: "Produktfunktion / mitschaltender Neutralleiter: Ja"
Ernst gemeinte dumme Frage: für welche Situation ist das eigentlich relevant, daß auch der N getrennt wird?
Kommentar
-
Ist hier Standard. Wenn Du einen Erdschluss hast, schaltest Du alle LS aus, dann hält der RCD wieder. Dann der Reihe nach einschalten, bis der RCD fällt. Der LS bleibt dann halt aus. Kann jeder Laie, ohne an den N-Trennklemmen rumzufummeln (die es ja dann bei uns nicht gibt).
Und Du kannst Kabel zwicken, solange keine 230V anliegen, ohne die Angst das irgendein RCD fällt.
- Likes 1
Kommentar


Kommentar