    Was hast du denn für Werte zum runterfahren. Ich nehme eher 10 Lux für abwärts und 100 Lux für das hochfahren bei Nacht, Sonnenschutz ist da komplett anders!

    Gruß
    Florian

    Kommentar


      #17
      Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
      Was hast du denn für Werte zum runterfahren
      Also ich kann nur den Schwellwert einstellen. Der liegt bei 50 LUX und Hysterese war bei 10.

      Kommentar


        #18
        Das heißt, bei 40 runter und bei 50 hoch, versuch einmal 100 mit 90 Hysterese.
        Viel Erfolg Florian

        Kommentar


          #19
          Vielen Dank.
          Das hat mir wieder sehr geholfen.

          Gruß
          Torsten

          Kommentar


            #20
            Jetzt ist ein neues Problem aufgetaucht.
            Meine Jalousie fährt nur den ersten Abend, an den nächsten Tag nicht mehr. Liegt das daran, dass ich jeweils ein Kanal auf der Zeitschaltuhr ,und pro Kanal nur eine Uhr, für Auf und einen für Zu genommen habe?
            Die beiden Kanäle habe ich deshalb, weil ich für das Ab eine Logik eingebaut habe in der Zeitschaltuhr, in der ich den Dämmerungssensor eingebaut habe.

            Edit: Ich denke es liegt daran, weil ich bei einem Kanal nicht die Werte übergeben habe.

            Gruß
            Torsten
            Zuletzt geändert von lagunablue; 11.08.2019, 20:42.

            Kommentar


              #21
              Das hat leider doch nicht das Problem gelöst.
              Hat jemand einen Lösungsansatz parat?

              Momentan ist die Situation wie folgt beschrieben:
              1 GA für Zentral Auf:
              Kanal 1 auf MDT Zeitschaltuhr für Jalousie auf
              + Jalousie Aktuatoren

              1 GA für Zentral Ab (ODER-Logik):
              Ausgang Logik C + Jalousie Aktuatoren

              1 GA für Dämerungssensor:
              Dämmerung + Eingangslogik C1

              1 GA Zeitschaltuhr:
              Kanal 2 (für ab) + Eingangslogik C2

              für Stoppen habe ich auch GA‘s gesetzt.

              Leider funktioniert das aber nicht.

              Gruß
              Torsten