Hallo Zusammen,
ich stehe vor folgendem Problem. Ich habe in meiner KNX Installation die Haustürklingel über zwei US/U2.2 UP Universal-Schnittstellen und eine batteriebetriebene Klingel realisiert. Ein US/U2.2 ist innen bei der Haustür angebracht und greift den Klingeltaster sowie einen Mikroschalter für den Schliessriegel der Haustür ab. Der zweite US/U2.2 ist im Klingelgehäuse verbaut. Ich habe das Batteriefach einfach entfernt um etwas mehr Platz zu gewinnen und dann dort neben der Universalschnittstelle noch einen DC-DC Konverter montiert, der die Klingel mit Spannung versorgt, die ich von gelb/weiß der Busleitung abgreife. Alles zusammen mit Heißkleber positioniert und fixiert und mit Wago Klemmen angeschlossen, damit die Klingel auch demontiert werden kann. Klingeltaster/Schaltsensor und Aktorkanal an der Klingel auf eine Gruppenadresse gelegt... Funktioniert!
Klingel.jpegkonfig.jpg
Nun zum Problem oder besser gesagt zu dem Verhalten, dass sich mir nicht erschließen will: Wenn ich über die ETS irgendeinen beliebigen Programmiervorgang starte, klingelt es. D.h. der Aktorkanal der Universalschnittstelle wird getriggert. Es klingelt auch mehrmals, wobei die Anzahl vom Umfang der Programmierung abhängt. Werden mehre Module programmiert oder Module komplett entladen und Applikationen neu aufgespielt Klingelt es in einer Tour... zur Freude unseres Köters und meiner Lebensgefährtin ;-)
Ich habe bereits die Gruppenadresse vom KO des Schaltausganges entfernt (war konfiguriert als LED-Steuerung, s.o.) und zusätzlich die Applikation entladen. Das ganze hatte keinen Einfluss auf das beschriebene Verhalten.
Was könnte der Grund für dieses Verhalten sein?
ich stehe vor folgendem Problem. Ich habe in meiner KNX Installation die Haustürklingel über zwei US/U2.2 UP Universal-Schnittstellen und eine batteriebetriebene Klingel realisiert. Ein US/U2.2 ist innen bei der Haustür angebracht und greift den Klingeltaster sowie einen Mikroschalter für den Schliessriegel der Haustür ab. Der zweite US/U2.2 ist im Klingelgehäuse verbaut. Ich habe das Batteriefach einfach entfernt um etwas mehr Platz zu gewinnen und dann dort neben der Universalschnittstelle noch einen DC-DC Konverter montiert, der die Klingel mit Spannung versorgt, die ich von gelb/weiß der Busleitung abgreife. Alles zusammen mit Heißkleber positioniert und fixiert und mit Wago Klemmen angeschlossen, damit die Klingel auch demontiert werden kann. Klingeltaster/Schaltsensor und Aktorkanal an der Klingel auf eine Gruppenadresse gelegt... Funktioniert!
Klingel.jpegkonfig.jpg
Nun zum Problem oder besser gesagt zu dem Verhalten, dass sich mir nicht erschließen will: Wenn ich über die ETS irgendeinen beliebigen Programmiervorgang starte, klingelt es. D.h. der Aktorkanal der Universalschnittstelle wird getriggert. Es klingelt auch mehrmals, wobei die Anzahl vom Umfang der Programmierung abhängt. Werden mehre Module programmiert oder Module komplett entladen und Applikationen neu aufgespielt Klingelt es in einer Tour... zur Freude unseres Köters und meiner Lebensgefährtin ;-)
Ich habe bereits die Gruppenadresse vom KO des Schaltausganges entfernt (war konfiguriert als LED-Steuerung, s.o.) und zusätzlich die Applikation entladen. Das ganze hatte keinen Einfluss auf das beschriebene Verhalten.
Was könnte der Grund für dieses Verhalten sein?
Kommentar